Такая проблема, неожиданно электронный счетчик насчитал расход электроэнергии в два раза больше чем обычно. Начал искать что в квартире начало непомерно жрать и обнаружилась одна такая проблема: Лампочка и выключатель, который обрывает ноль. Если его выключить, выкрутить лампочку - напряжение на цоколе 200в (вкл. 230). Если вкрутить лампочку - напряжение падает до 140в. Светодиодная лампа при этом еле заметно светится. В выключателе нет никаких подсветок. Отсоеденил все провода в выключателе и лампочка все-равно тускло светится. Я так понимаю, что провод от выключателя до лампочки пробивает в штукатурку, то-есть в землю. Вопрос к знатокам: Электронный счетчик в таком случае считает эту утечку, только по фазе? Если да, то могло ли через штукатурку уйти пол мегаватта? :blink: Мне в это как-то не верится

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

3 часа назад, TurboShurik сказал:

Отсоеденил все провода в выключателе и лампочка все-равно тускло светится

В распаечной коробке скрутки проверьте - бывает такое, когда скрутки сырые и замотаны ХБ-изолентой.

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

21 час назад, TurboShurik сказал:

 неожиданно электронный счетчик насчитал расход электроэнергии в два раза больше чем обычно. 

Электронный счетчик в таком случае считает эту утечку, только по фазе?

ну да ты целый месяц не замечал шо у тебя лампа в пол накала сутками светит :lol2:

для хитротурбированных все гораздо хуже. если токи фазы и нейтрали совпадают считает по фазе, если нет   считает(суммирует) и по фазе и по нейтрали

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всему виной был бойлер на 2 кВт. Он не выключался. Ну хоть не рванул. Сразу не понятно было, так как он в тот момент небыл полностью нагрет. Вот и начали грешить на штукатурку. Но потом оказалось, что ток утечки через нее был 30mA. 

 

В 20.11.2018 в 06:30, ROMMo сказал:

Пол мегаватта!!!! 500000ватт!!!!

Да, 500 кВт⋅ч, за 10 дней получается. 

 

В 21.11.2018 в 01:45, IMXO сказал:

ну да ты целый месяц не замечал шо у тебя лампа в пол накала сутками светит :lol2:

Не замечал, так как LED ламп было две и они не светились. Если одну выкрутить, то только в этом случае вторая начинает светиться. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

В принципе, счетчик может свихнуться. Обычно счетчики подключены так , что считают ток фазы.  И напряжение фза-ноль. Вы бы в вопросе написали тип счетчика.А посчитать кВт ы легко - в месяце 740 час по 1 в час =740кВт

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...