подскажите пожалуйста при установке терморегулятора вместе с сервоприводом нормально открытым работает наоборот например температура в комнате 20 градусов а на терморегулятора указана 18 градусов и должен он включиться и сработать сервопривод на закрывание а он не закрывается?

Как можно это исправить?

на нормально закрытом сервоприводе терморегулятор работает так: температура выставлена 20 и при понижение подаётся ток и он открывается и идёт горячая вода,а при нормально открытом происходит все наоборот поставил 25 а в комнате 20 и он пускает ток и сервопривод закрывается и перекрывает воду. как переделать вот это я не понимаю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни названия терморегулятора, ни его схемы...

Цитата

У меня есть машина. Красная. Не едет. Протер лобовое стекло, попинал по колесам -= всё равное не едет.

42 минуты назад, Гость Александр сказал:

Как можно это исправить?

 


Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Марка сервопривода и терморегулятора. Документация должна быть хоть какая-то, нужно почитать, если нет интернет в помощь. А так гадание на кофейной гуще.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics

Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.

Подробнее

Только что, Falconist сказал:

есть машина. Красная

красная не поедет. Надо было черную брать - они лучшее.


Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Революция в силовой электронике. Начало

Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.

Подробнее

Думаю, надо бы синюю - та поедет. По логике автор описывает работу двухконтурного котла.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5

Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.

Подробнее

1 час назад, Falconist сказал:

Протер лобовое стекло, попинал по колесам -= всё равное не едет.

Пепельницу надо вытряхнуть.


Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Share this post


Link to post
Share on other sites

я понимаю так что с нормально закрытыми сервоприводами он будет работать, но у меня уже куплены и терморегуляторы и сервоприводы.

где я то я в просторах интернета видел  что кто-то перепаивал их, но я в этом ноль!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внимательно изучите руководство пользователя. Как правило, должна существовать опция как на включение по превышению температуры уставки, так и на выключение. По крайней мере в моем более простом термостате, который я применял для аквариума, такая опция имеется.


Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

20 минут назад, Falconist сказал:

Внимательно изучите руководство пользователя. Как правило, должна существовать опция как на включение по превышению температуры уставки, так и на выключение. По крайней мере в моем более простом термостате, который я применял для аквариума, такая опция имеется.

Сам пока не разбирался но писали что такой опции нет, так как в китае мало используются водяные полы и у них терморегуляторы в основном делают для электрических, а там напряжение подается до заданной температуры и выключается когда до нее дойдет. А мне надо чтобы было наоборот при достижении температуры он подавал ток.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У сервопривода два провода - вопрос, а как работает инверсия или ее вообще нет. Сервопривод должен крутиться в обе стороны.

У термостата максимальная номинальная мощность переключателя 16A. Значит должна быть смена направления вращения или открытие и закрытие.

Ищите инструкции на русском языке или просите китайцев пусть хоть как-то переведут. Берете непонятно что, потом мучаетесь. Скупой платит дважды.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно знать что выход хронотермостата имеет нормально открытые и ли закрытые контакты. Вообще для этих двух устройств существует еще промежуточный блок, который позволяет подключать несколько сервопереключателей на одно управление и он позволяет (насколько я помню) инвертировать сигнал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минуту назад, nvju1967 сказал:

У сервопривода два провода - вопрос, а как работает инверсия или ее вообще нет. Сервопривод должен крутиться в обе стороны.

У термостата максимальная номинальная мощность переключателя 16A. Значит должна быть смена направления вращения или открытие и закрытие.

Ищите инструкции на русском языке или просите китайцев пусть хоть как-то переведут. Берете непонятно что, потом мучаетесь. Скупой платит дважды.

В сервоприводе установлена жидкость (не помню как называется) в пассивном состоянии (без тока) вода теплая поступает в систему , в активном (при поступлении тока) жидкость нагревается и расширяется и шток закрывает подачу воды.

При выключении электричества жидкость остывает и шток на сервоприводе открывает воду. Это так и необходимо так как большую часть времени он должен быть открыт.

У меня скорее всего проблема в терморегуляторе который работает наоборот.

Вот и прошу совета может кто-то перепаивал терморегулятор.

8 минут назад, Matik сказал:

Нужно знать что выход хронотермостата имеет нормально открытые и ли закрытые контакты. Вообще для этих двух устройств существует еще промежуточный блок, который позволяет подключать несколько сервопереключателей на одно управление и он позволяет (насколько я помню) инвертировать сигнал.

Здесь один пользователь  переделал с помощью какого-то реле!

Но в этом случае при выкл. эл-ва у него сервоприводы закроются и перекроют воду.

Да и все врем будет потреблять ток а мне этого не хотелось, так как большую чсть времь сорвопривод должен быть открыт, а не закрыт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, petrovich920 сказал:

В сервоприводе установлена жидкость

Жидкость в другом сервоприводе, в этом нет, не тот принцип у него. На кристалл подается напряжение и он удлиняется  толкая шток. Их обратно существует два вида - нормально закрытые и нормально открытые. Получается что купили не тот. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У вас не настроена дельта изменения температуры. То есть +25 град с изменением температуры на + 5 градусов. То есть если температура поднялась до +30 градусов должно податься напряжение и вода закроется, а когда температура упадет до +25 градусов, то напряжение должно отключить привод и клапан откроется. Температура начнет расти. Это только настройки термостата. Нужна хоть какая то инструкция читаемая. По той ссылке на терморегулятор нет возможности ее прочитать более менее понятной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Matik сказал:

Жидкость в другом сервоприводе, в этом нет, не тот принцип у него. На кристалл подается напряжение и он удлиняется  толкая шток. Их обратно существует два вида - нормально закрытые и нормально открытые. Получается что купили не тот. 

Купил все то что и планировал, только с терморегуляторам думал что при достижении определенной температуры он буде включать ток.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прежде чем делать устройство теплого пола, нужно пройти ОБУЧЕНИЕ, иначе ошибок не исправишь. Это не батареи: не угадал -добавил. А так вышло как всегда. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, nvju1967 сказал:

У вас не настроена дельта изменения температуры. То есть +25 град с изменением температуры на + 5 градусов. То есть если температура поднялась до +30 градусов должно податься напряжение и вода закроется, а когда температура упадет до +25 градусов, то напряжение должно отключить привод и клапан откроется. Температура начнет расти. Это только настройки термостата. Нужна хоть какая то инструкция читаемая. По той ссылке на терморегулятор нет возможности ее прочитать более менее понятной.

надо попробовать!

Как будут результат отпишусь.

А там сейчас стоит делта вроде 1 градус  суть то не меняется.сомневаюсь я что это поможет.

Но я попробую

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, petrovich920 сказал:

Здесь один пользователь  переделал с помощью какого-то реле!

Давайте разберемся.

В большинстве случаев подходит схема регулировки температуры водяного теплого пола по жидкостному термостату на гребенке, где температура контуров будет одинаковой. В небольших пределах можно уменьшить на нескольких контурах по расходомеру.

Вопрос - какая необходимая температура и именно в каких помещениях вам так нужна, чтобы устанавливать отдельный термостат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Плановая проверка степени компетентности участников темы.
    • Хорошо бы еще знать, из какого чернозема этот сердечник отлит, на каких частотах он работает в штатном устройстве и какие частоты грезятся автору будущего ИИП.
    • движение происходит когда мы подаем постоянное напряжение через микросхемы 4050 и 4066 регулируя потенциометрами r74,75,76 и образует вот такую форму сигнала и частотой 30-40 кГц  (частота зависит от параметров микросхемы LM358 и конденсатора с24) получается так что сигнал с частотой 30-49 кГц накладывается на пакеты и импульсами и если они не сойдутся вместе, форма сигнала будет дрожать.
    • Ну, как-то так. Заодно проверить реакцию самого терморезистора и последующих за ним каскадов.
    • А громкости точно хватает, разве достаточно магнитольных 10 Вт? Любой. Подкину пару вариантов: 1) Прямой ЧВ на 40 Гц на основе динамика 75 ГДН и практически любой усилитель100-200 Вт. Можно рупор на 37 Гц - будет ещё лучше диапазон. Даёт 140дБ давление. Плюс - играет всё, ну кроме "негров" ниже 35 Гц. Дёшево. Минус - великоват 2) Обычный ФИ на 12' (80-60 литров, 30-40 Гц, в зависимости от музыкальных предпочтений). Лучше - экспопорт на широкий диапазон воспроизведения (если собираемся слушать музыку и радоваться) Минус - обычный порт может не играть половину песен. Плюс - экспопорт с широким диапазоном играет всё.   3) ЗЯ на 12'-15'. Минус - слабо играет. Требует подходящего динамика, который работает с малым объёмом ЗЯ. Плюс - размер минимальный. Любой усилитель, заведомо мощнее динамика. Настроенный так, что бы не было клипа. Настройку я так произвожу: Всё в минимум для начала. BASS FREQ-BOOST обязательно в минимум ВСЕГДА.  SUBSONIC на 25...30 Гц.  LPF на 65...70 Гц.  GAIN, если без приборов, примерно так настраиваю: 1) Включить музыку с басами 40...60 Гц (например оригинал "Carousel Melanie Martinez" ). Выкрутить на магнитофоне громкость, которая максимальная и комфортно слушать (ДО ИСКАЖЕНИЙ ЗВУКА!). 2) Перейти к усилителю и добавлять GAIN - на басах с частотами 40...60 Гц до оптимального хода динамика. У MACHETE SPORT ход 17 мм в одну сторону, соответственно не рекомендуется превышать 17 мм в одну сторону. Иначе катушка выйдет из зазора, начнёт греться и вонять.  3) Если мощность усилителя сильно меньше, слушая внимательно звуки из динамика крутить до хрипа усилителя, и немного ещё назад. Важный момент, если в магнитофоне изменить эквалайзер или включить LOUD, на динамик может полететь "в 5 раз" больше мощности, он или захрипит (басов станет слегка меньше) или не выдержит таких издевательств.
    • Погреть терморезистор и посмотреть на реакцию вентилятора.
  • Similar Content

    • By Olga Kovin
      Терморегулятор Т419-М1.  В комплекте с датчиком.  С хранения. В наличии:  40шт*600р.     
      Манометр грузопоршневой МП-6.  В отличном состоянии. Груза в комплекте. В наличии: 1шт. Цена: 18.000р.   
      Микрофон конденсаторный МКЭ-9. С хранения, в упаковке. В наличии: 20шт*750р.    
      Комплект измерительный «Вектор К-63». В отличном состоянии. В эксплуатации был мало. В наличии: 1шт. Цена: 40.000р    
      Потенциометр Р2/1. В отличном состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4000р.   
      Прибор универсальный Р4833. В хорошем состоянии. Копии ТО. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.   
      Магазин сопротивлений Р33. В отличном состоянии. В наличии: 4шт*2500р.
      Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12. В хорошем состоянии. Есть датчики и провода, копии ТО. В наличии: 1шт*16000р. 
       
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты: 
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru



















    • By Власенко Виктор
      Здравствуйте!
      Так как я ничего не понимаю в электронике, друзей шарящих в этой теме у меня нет и в интернете схем с кодом я не нашел, мне пришлось обратиться за помощью на ваш форум. Больше у меня вариантов нет и сейчас единственное на что я могу надеяться это на вашу помощь.
      У меня есть схема датчика температуры Схема.docx, и так же код к этой схеме код.docx (нужен он или нет я не знаю, но на всякий случай вставлю).
      Что мне нужно: Программируемый регулятор температуры воды в аквариуме.
      Подробнее:
      1. Эта же схема но что бы она смогла греть воду при снижении температуры ниже +22 и остужать её при возрастании до +28. Мне нужна схема собранная в протеусе (есть ли там разница в версиях мне не известно но у меня 8.5 SP.1 и 7.7 SP.2). Если потребуется внести изменения в изначальный вид ничего страшного, главное оставьте те детали которые программируются и напишите названия всех использующихся деталей.
      2. Все коды к схеме и описание к ним что куда вставлять что бы работало. Важно что бы от кодов ставленных в схему были исходники.
      Я буду невероятно благодарен тем кто сможет мне помочь, надеюсь на вас.
    • By Михаил Сапожников
      Добрый. Подскажите пожалуйста есть терморегулятор carel pjezc0h000 
      Есть два провода от вентилятора, скажите пожалуйста куда их подключить, что бы когда включается компрессор холодильника запускался и вентилятор?!
       

    • By LubovZemlya
      Есть  механический терморегулятор EBERLE  RTR-E 3563/16A производство Германия, но он не оснащен световым индикатором ,что очень не удобно, не видно, когда включается , когда выключается. Женское  мнение: его  наверняка  можно доработать! Прошу дать схему и комплектующие. СПАСИБО за ответ.
    • By vasea70
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители. 
      Прошу вас помочь с данной схемой. 
      Может ли кто подробно обьяснить как работает данная схема. 
      И как можно сделать регулировку температуры более чувствительной, то есть чтобы чуть подкрутив резистор регулировки, температура менялась.

×
×