Пожарная сигнализация Сигнал-20 (пластиковый с кнопками с верху). В здании производили ремонт и много шлюзов отрезали, меня не особо разбирающегося в этом приборе попросили наладить (т.к. больше нет ни кого). я начал при включенном питании отсоединять обрезанные шлейфы что бы потом зашунтировать резисторами и в какой то момент после отключения штук 7-9 начал сигналить зуммер включение выключение одинаково. после отключения питания все повторяеться, потом съездил купил резисторы 4,7кОм и зашунтировал, все без изменений и не имеет значение в каком положении верхние кнопки. В чем может быть проблема и как её решить без подключения к компу?
Заранее примного благодарен и извиняюсь за свою безграмотность в части этого прибора. нет спеца (находимся далеко от города)

Сигнал-20.mp4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изучайте руководство по эксплуатации. Похоже на шлейфы в тревоге

signal_20_04_ret_20_17.pdf

Попробуйте нажать и удерживать 20-ю кнопку и при этом нажимать те которые у вас мигают (п.1.2.7.1.2 РЭ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю, завтра попробую. только одного не пойму все ШС зашунтированы на 4,7 кОм из-за чего срабатывание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

Что значит "зашунтированы"? Я так понял, шлейфы не отключали что ли?

ПС. какое напряжение на клеммах шлейфов?

Edited by КЭС

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Приглашаем на вебинар Решения для построения ультразвуковых счетчиков жидкостей и газов на базе MSP430

Компэл совместно с Texas Instruments 23 октября 2019 приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP430. Вебинар проводит Йоханн Ципперер – эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения. На вебинаре компания Texas Instruments представит однокристальное решение, позволяющее создавать точные недорогие счетчики жидкостей и газов.

Подробнее...

вместо датчиков в колодке вставлены резисторы 4,7кОм на все 20 ШС. на всех 20 ШС напряжение 20-21V (прибор без десятых на 1000V). смущает зеленый диод "работа" он просто горит не моргает или так и должно быть. возможно ли какой-то шлюз должен работать на другом сопротивлении и в режиме без права снятия с охраны, может как раз и нужный провод отключил когда все отсоединял? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, Темыч К. сказал:

Благодарю, завтра попробую. только одного не пойму все ШС зашунтированы на 4,7 кОм из-за чего срабатывание.

Пожарный тип шлейфа после сработки можно взять на охрану нажимая хитрые комбинации кнопок. В РЭ написано. В норму они просто так не вернутся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отдал спецу чтобы тот перепрошил под охранные чтобы проще ставилось и снималось. 

Всем спасибо за помощь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Прекрасные приборы, в умелых руках! Главное, иметь грамотную, и сообразительную голову и практический опыт приобретённый на протяжении всей жизни. Все эти качества  у Вас есть! Так держать!  
    • заменил резисторы - ничего не поменялось - я так понимаю - как говорили - с каждым импульсом трансформатор будет набирать *обороты* и потому на выходе такой график? поправьте меня ес не прав - а то чуть су включать в сеть))
    • Градус пива или чего покрепче?  Это к наркологу...    А, просто, воспользоваться переводчиком религия не позволяет? 
    • @Pont 007 Пользуясь правом, данным мне в этой теме Админом, за необоснованные снижение моего рейтинга, объявляю тебя мелким, гнилым и мстительным полупи_ором. Ты не мужик, а дешёвка и срань болотная.
    • навесил по 1 кОм на вторичку - хде мой софтстарт попробую все-таки увеличить затворные резисторы ,имхо ,снабер на вторичку в любом случае нужен,имхо VID_20191020_234156.mp4
    • Человек-паук:
    • В одном аэропорту на скамье ожидания сидят трое: — Француз, американец и русский. Вдруг к ним подходит журналист и спрашивает:  — Не могли бы вы какими то другими словами объяснить что у вас висит ниже пояса?  Сначала ответил Француз: - Ниже пояса у меня висит то, чем я обычно доставляю удовольствие женщинам.  Потом ответил Американец: — Ниже пояса у меня висит то, чем я доставляю удовольствие себе.  И наконец ответил Русский: — Ниже пояса у меня висят ключи, а то что у тех двоих висит, у меня обычно стоит! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Чем лучше запивать блюда мексиканской кухни? - Текилой. - А блюда немецкой кухни? - Пивом. - А блюда итальянской кухни? - Вином. - А русскую кухню? - А русскую кухню не запивать надо, а закусывать! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования (ПИДР),  Государственная Единая Инспекция (ГЕИ), а ведь все начиналось с обычных голубых номеров. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Беседуют американец с русским: А: А у нас в Америке самое опасное животное - это медведь гризли. Особенно если голодный. А у вас? Небось тоже медведь?  Р: Неа! У нас в России самое опасное животное - это песец. Особенно если полный! 
  • Покупай!

×
×
  • Create New...