пири включении в резетку на выходе поевляется дежурка +5V на зеленом +4V при замыкании зеленого и черного бп не старует

В чем может быть дело ? заменил транзисторы генератора и PFS

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Больше конкретики, что случилось при каких обстоятельствах, скоко ему лет?? Проверь предохранители цепей если они есть.

Да и фотки не помешали-бы.

Изменено пользователем xepo

Делай всё хорошо, а плохо само получится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Ну 5В дежурки, и 4В PG это нормально (особенно для китайцев), запускаться должен, надо посмотреть защиты по питанию.

Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)

Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!

Зри в корень! (К.Прутков)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Тоже, БП Codegen 250 XA.

Есть дежурка +5В и на зеленом +3В. При замыкании зеленого на массу ничего не происходит.

Сгорел следующим образом - ПК включился и сразу выключился. Визуальный осмотр никаких дефектов не выявил.

ШИМ: КА7500В

Компаратор: КIA 393P

"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... и на зеленом +3В. При замыкании зеленого на массу ничего не происходит.

... ПК включился и сразу выключился. Визуальный осмотр никаких дефектов не выявил.

А вот такое напряжение на PS ON (зеленый провод) уже не достаточно для включения БП.

Визуальный осмотр здесь не поможет, надо смотреть тестером выходы и схемы защиты. Измерить сопротивления выходов 3.3V +5V, -5V, +12V, -12V, что показывает тестер?

Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)

Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!

Зри в корень! (К.Прутков)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Измерил:

+3,3В - 10 Ом

+5В - 96,6 Ом / 72,2 Ом

-5В - 97 Ом

+12В - 263 Ом

-12В - 1.2 КОм / >200 KОм

значения с дробью - в зависимости от полярности подключения щупов тестера к контактам.

"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Измерил:

-5В - 97 Ом

По выходу -5V - 97Ohm, вы точно измерили, подозрительно маловато... Проверьте выпрямительный диодный мост по выходу -5V. Затем проверьте напряжение питания с дежурного транса на KA7500B. Должно быть около +24V, поступать на контакты 12 и 7 (земля) микросхемы.

Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)

Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!

Зри в корень! (К.Прутков)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. По выходу -5V - 97 Ом. Если выпаять диод сопротивление практически не изменяется. Сам диод - 390 Ом.

2. Питание на KA7500B идет +32.1 В (посмотрел в даташит - она до 42В тянет). Предположил, что, что-то с высоковольтной частью дежурного режима. Заменил емкости в дежурке: 4700pFх500V и 1000pFx1000V на другие - ничего не изменилось ((. Прозвонил диоды (пока не выпаивая из платы) - тоже в норме. Смотрю, 1 Ваттный резистор стоит на 300 КОм, странно конечно, но тоже целый (почему странно - 220*220=48400В; 48400/300000=0,161 Ватт).

3. Трансформатор дежурки немного греется.

Изменено пользователем unza

"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Ясно там просто по выходу стоит резистор на 100ohm, проехали!

2. Хмм... у вас же дежурка работает и +5V дает, и деж. питание на KA7500B тоже поступает. Так зачем раньше времени трогать то, что может и не надо трогать! Там не ~220V, а средневыпрямленое постоянное напряжение при ~220V * -/2 = 311V, и это ещё не все! Расчет там на максимальное напряжение т.е. 400V! Считаем 400V * 400V / 300kOhm = 0.5W. А вот почему резистор 1W я не знаю, скорее всего это специальный противопожарный резистор, он может быть больше по размеру, и мог ввести вас в заблуждение... Не удивляйтесь те кто не знает, такой импортный резистор действительно есть в природе!

3. Это нормально...

Припаяйте все на место и не спешите, здесь у меня на работе, схемы вашего БП нет. Прийду домой у меня етсь эта схема на Codegen 250!

Изменено пользователем Crio

Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)

Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!

Зри в корень! (К.Прутков)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... Так зачем раньше времени трогать то, что может и не надо трогать! ...

Хочется как-то развиваться ... :)

"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот схема, посмотрите это ваш БП?

http://electro-tech.narod.ru/schematics/po...egen_cg-07a.gif

Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)

Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!

Зри в корень! (К.Прутков)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот схема, посмотрите это ваш БП?

http://electro-tech.narod.ru/schematics/po...egen_cg-07a.gif

1. Очень похожа, единственное, отличаются номиналы элементо и цепь запуска БП. До этого момента отталкивался от схемы приведенной в аттачменте.

2. Нашел здесь на форуме рекомендацию: "... Проверяется выход опорного напряжения (14) - там +5В (если оно отличается на 10% - менять ШИМ). Если напруги там нет совсем, перерезать дорожку к ноге 14: если напряжение появится - проверять внешние цепи...."

Проверил напряжение +5В на 14 выводе - отсутствует, может сменить микросхему? TL494NC можно ставить?

3. Заметил странное явление, если замерять напряжение питания на 12 выводе KA7500B сразу при включении в сеть: +39В, подождав 5 мин оно падает до +29В. Не исключу что пиковое при включении превышает не только +39В а и + 42В.

atx_psu.pdf

Изменено пользователем unza

"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

продолжил изыскания...

выпаял KA7500B, на 14 вывод подал +5В, померял на зеленом - ничего не изменилось. По расчетам, исходя из номиналов делителя, там должно быть +4В. Не понятно, где оно просаживается...

Да, еще, добавил терморезистор (5В-11), трансформатор, и 4 конденсатора в цепь 220В, думаю хуже не будет.

Насчет высоковольтной части дежурки. Я ранее писал что там греется трансформатор. Оказалось к сожалению не только. После 5 минут работы температура ключа +83 градуса! Кроме транса и транзистора греется еще и R8 (100 Ом). Попробовал, подпаял параллельно конденсатору С14 (4700 пФ) конденсатор 3300 Пф, стал греться за 5 минут до 68 градусов. Здесь наверное тоже что-то не в порядке ((

Изменено пользователем unza

"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Послушайте, я последний раз прошу вас не забегать вперед, иначе просто перестану что либо писать в ответ. Поймите вы делаете то чего сами не понимаете. При этом даже если вы отремонтируете свой БП, не факт что в следующий раз вы будете иметь решение для подобных случаев (получилось случайно).

Хочется как-то развиваться ... :)

Если вы действительно хотите научиться, и развиваться, то делайте это так, как это делают другие люди (професионалы)... Есть множество литературы по навыкам ремонта, в том числе и БП ATX. Почитайте основные этапы, у вас маловато знаний и опыта. Не надо начинать с практики, и затем переходить к теории - это "дурной тон". Если конечно вам доставляет удовольствие "лопатить", и "копать" аппарат по чем зря, то тогда это другое дело (есть такие любители)...

Например, вы пишите...

Визуальный осмотр никаких дефектов не выявил

Но ведь кроме этого этапа, есть этап проверки на гарелость и запах, также само сабой первое включение устройства с измерением всех основных напряжений необходимых для запуска, и работы устройства, проверка основных элементов под напряжением и т.д., и т.п.

Какая из схем более похожа на вашу? Вы смотрели другие схемы с того же адреса?

Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)

Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!

Зри в корень! (К.Прутков)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Более похожа Ваша. Особенно каскад дежурки. Но каскад для старта БП более похож на мою.

Остальные (по ссылке http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm пока не смотрел. Пересмотрю, отпишусь.

Просмотрел. Более похожей нет ((.

Изменено пользователем unza

"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Общение по ремонту блока медленно перешло в асю....

Для краткости, опишу все ключевые моменты, которые предшествовали быстрому выздоровлению пациента.

1. Так как питание на 12 вывод микросхемы КА7500 приходило не +24В а +39, было решено заменить конденсатор С12 блока дежурного режима. Помогло, напряжение стало +23,3В.

2. Предположительно неисправная микросхема КА7500 была заменена на имеющуюся в наличии TL494. При этом стоит обратить внимание, что для нее требуются другие номиналы частото-задающей цепи генератора, тоесть меняем резистор R31 на 18 Ком и С36 на 1000 пФ. И также увеличиваем номинал резисторов (R21 и L10)) включенных в цепь баз тр-ров Q5, Q6 до 3.3 КОм.

3. БП так и не запустился ((. Стали копать дальше. ПО логике повышенное напряжение кроме КА7500 поступало и на тр-ры Q5, Q6 и диоды D9, D10 и D.. (параллельный резистору К23). При их проверке было обнаружено что пробило тр-р Q6 и диод D.. (параллельный резистору К23). Заменили. Блок питания ЗАРАБОТАЛ!!!

Заработал, то заработал, но при работе стал издавать странное сюрчание (почти как стая диких сверчков). Выходные напряжения в норме. Но посторонний шум свидетельствует о не полностью исправном БП, который конечно требует дополнительного ремонта.

День спустя.

Все оказалось гораздо проще, Q6 наоборот впаял (базу с эмиттером перепутал). Заменил, все отлично пошло, сейчас под нагрузкой тестирую.

Огромное спасибо всем за помощь!!!!

Изменено пользователем unza

"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Сгорел БП microlab 420w (а с ним и материнка), там стоят два парралейно вкл. полевых транзистора 9N90C управляются, как я понял, 3842А, мож есть у кого схема хотя бы приблизительная?

Никогда не делал и не ремонтировал ИБП, поэтому несколько вопросов

Все схемы которые я видел (мощных бп) построены по полумостовой схеме, а на 3842 в доке обратноходовый нарисован.

Может там флайбек стоять или прямоход сделан? На трансе не заметно немагнитного зазора, да и мал он, помоему, для флайбека.

Когда купил бп с ним комп вис, посмотрел пульсации по 5V - 100mV 12V - 250mV, по 3.3V поменял вых конденсатор 2200u на 4700u. Зависать перестал. Хуже для общей стабилизации от этого не стало?

Точно прямоходовый, есть обмотка последовательно с диодом по питанию.

Изменено пользователем *Dim
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

unza

Я могу с ходу назвать одну Вашу ошибку - полупроводники проверять в плате не корректно - его может шунтировать другой элемент. За такие вещи я в своё время студентов-практикантов отправлял обратно учится с замечанием по практике "Не умеет осуществлять приборную диагностику. В схемотехнике не разбирается. Практика не зачтена.". Второе - звук о котором Вы сказали, обычно признак самовозбуждения генератора на звуковых частотах. Значит где то фазовый сдвиг петли обратной связи с "минус" на "плюс" сменился. У меня жаль, схемы данного БП нет, но у меня возникла иная неисправность - в вентиляторе стал бить подшипник, и потом от перегрева ступицы его стало клинить. В итоге в БП срабатывает схема тепловой защиты и он выключается. Во всяком случае выглядит всё это так, т.к. после 10 - 15 минутного остывания БП запускается и работает какое-то время. Поймано данное явление было просто - отсутствие воздушного потока сзади БП, термопара показала температуру внутри его корпуса +70 °С. Пришлось поискать вентилятор - там стоит высокопроизводительный 120*120*25 мм. В принципе подобные делают фирмы Titan и Zalman. Повезло, что с горелого FSP подошёл, хотя и более шумный. Включил его напрямую на выходную цепь +12V. Вроде работает, там поглядим.

*Dim

Вы бы указали марку БП, раз, да и как-то вроде путаница выходит - разговор про Hiper, а у Вас беда вообще с неизвестно каким БП, главное не известна его марка, а потому и схему найти проблема. Ну а по поводу документации - сам не раз встречал там специально оставленные производителем ошибки, типа "висящих" в воздухе цепей. С ходу не помню адреса, но точно помню, что у ноутбука Toshiba в контроллере батареи такой факт встречал, даже распечатал для работы. Что касается схемотехники самого БП, то она может быть любая. Вопрос выбора схемы выходного ключа решается разработчиком исходя из ТЗ (Техническое Задание) и наличия компонент на складе. Ну, а магнитный зазор вообще-то в трансформаторе штука лишняя - из-за него сердечник уходит в насыщение. В дросселе фильтра - иное дело, там подмагничивание наоборот увеличивает коэффициент сглаживания. Увеличение ёмкости конденсатора фильтра только уменьшит пульсации. Хотя данный эффект имеет нелинейную природу. Просто посмотрите любой учебник по расчёту блоков питания, сами увидите.

Изменено пользователем VictorVG
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

VictorVG, на дату предыдущих сообщений смотрел?:D

за два года, думаю они успели или отремонтировать БП или купить новые..

Изменено пользователем I.Cherry

Читаем правила форума

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...