Jump to content
esysytems

Проблема с видеонаблюдением

Recommended Posts

Всем доброго времени суток

Объект с видео, - это МАФ(не большой ларек), стоял объект работал нормально, потом его сместили на 15-20м заменили водной кабель 220 и начались проблемы. Водной кабель запитан от ТП на свой пакетник, кабель от ТП проложен по опорам потом прикреплен к сосне, и спускается к МАФУ, заземление уходит в землю. Регистратор видеонаблюдение при подаче 220 питается стартовать, вроде как запускаться, но писчит и перезагружаеться на него идет сильная наводка от куда го и какая не могу понять. Снимал все оборудование проверял в другом месте все работает отлично без проблем, проблема не в оборудование, привожу новый комплект такого же самого оборудования теже проблемы.

Подскажите пожалуйста в чем может бить проблема чем прозвонить померить и устранить.

Спасибо

Edited by esysytems

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видеонаблюдение "отвязано" от земли ?  Ну камера, если в металлическом корпусе, на металлоконструкции напрямую сидит.


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Регистратор питается от БП, верно? 

Напряжение в розетке, куда втыкается БП какое?

И какое напряжение между нулем и "землей"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!

Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.

Подробнее

2 часа назад, esysytems сказал:

Подскажите пожалуйста в чем может бить проблема чем прозвонить померить и устранить.

Регистратор с отключенными камерами так же себя ведёт ?

2 часа назад, esysytems сказал:

на него идет сильная наводка

В чём эта наводка выражается ? 


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)

Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое

Подробнее

Интересная история была в практике,на работе к подстанции подключили некоторое помещение с оборудованием,и в этот момент начало глючить оборудование в цехе,конкретно сварочное оборудование (навороченное).

Проблема решилась установкой обычного самопального сетевого фильтра из двух дросселей на кольцах и пары кондюков,на входе БП платы управления.

Может и здесь прокатит http://www.eightelv.appspot.com/shema-setevogo-filtra-stiralnoy-mashiny.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet

ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).

Подробнее

Лучше всё-таки проверить заземление, так как исходных мало, надо начинать с этого. Откуда оно там взялось, заземление, хорошо если с заземлённого столба. 


Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видео ни где не должно контачить на землю. Даже одна камера, посаженная корпусом на металлоконструкцию может вызывать сбои. Проверено на себе.


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, kotwlf сказал:

Регистратор питается от БП, верно? 

Напряжение в розетке, куда втыкается БП какое?

И какое напряжение между нулем и "землей"?

От ИБП 12в 7а - мультиметр показывает 14,5в

Мультиметр показывает 240в

Между нулем и землей показывает 0

Кабель водной раньше шел по земле, сейчас висит на опорах и закреплен на дерево потом заходит в МАФ

Edited by esysytems

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Ремирович сказал:

Лучше всё-таки проверить заземление, так как исходных мало, надо начинать с этого. Откуда оно там взялось, заземление, хорошо если с заземлённого столба. 

Заземление сделано самостоятельно забита арматура в землю. Могут в земле ходить блуждающие токи и влиять?

Без заземления тоже самое с оборудованием происходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, fant сказал:

Видео ни где не должно контачить на землю. Даже одна камера, посаженная корпусом на металлоконструкцию может вызывать сбои. Проверено на себе.

Снять ИБП клему с заземлением?

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, fant сказал:

Регистратор с отключенными камерами так же себя ведёт ?

В чём эта наводка выражается ? 

С отключенными камера также ведет себя регистратор, проблема не в оборудование. Обурудование снималось и тестировалось в другом месте, тот же мультиметр показывает 240в на розетке в нормальном месте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, esysytems сказал:

также ведет себя регистратор

Т.е. один регистратор, без подключенной периферии всё равно перезагружается ? 


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Похоже на сетевые провода действует мощный радиосигнал. В таком случае рекомендуют использовать витую пару или экранирование. Но менять провода будет дороговато, да и не факт, что даст результат. Значит надо будет ставить сетевой фильтр. Но для начала необходимо отключить блок питания регистратора от сети, при подключённом регистраторе. Если аккумулятор в блоке питания хороший, то регистратор должен начать нормально работать в автономном режиме, ведь наводка от сети уйдёт. В противном случае придётся разбираться дальше, по мере поступления информации. 


Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часа назад, fant сказал:

Т.е. один регистратор, без подключенной периферии всё равно перезагружается ? 

Да. Оборудование размещено в металлическом ящике который прикреплен к металлической стене МАФА, на регистраторе с обратной стороны появился прожег.

Может взять всю поверхность внутри ящика прорезинивать, или заложить линолеумом?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я ещё раз повторю

22 часа назад, fant сказал:

Видео ни где не должно контачить на землю.

И регистратор и камера.


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • В начале 80-х после радиотехнического техникума по распределению работал на военном заводе в лаборатории цеха, изготавливавшем радиооборудование для подводных лодок. Так монтажницы паяли блоки 2 мм припоем с канифолью внутри припоя, а после всех паек промывали блоки спиртобензиновой смесью (медицинский спирт хорошо вымывает канифоль, а бензин сильно воняет, поэтому эту смесь никто не пил, даже после попыток удалить из смеси бензин разбавленный спирт всё равно вонял бензином). Потом просушивали в вытяжных сушильных шкафах. Никаких налётов и следов канифоли на платах и блоках не оставалось. А военная приёмка была очень жёсткая, тем более для техники для работы в достаточно влажной атмосфере. И только после военной приёмки блоки заливали специальным влагостойким эластичным герметиком, в основном розового цвета.
    • По схеме: проверены R2/R2* (100К), R5 (10К), С8 новый, low esr (100µ), С6 (100nF), С7 (68µ). Напряжение на выв.7 при стартовавшем БП- 19.1В, при не стартовавшем- 15.9В...16В. Замеры тока в разрыв выв.6 микросхемы следующие: БП запущен, без нагрузки- 0.65мА. с нагрузкой 0.3А- 0.7мА; 0.4А- 0.68мА; 0.5А- 0.58мА; 0.6А- 0.42мА; 0.7А- 0.2мА; 0.8А- 0.15мА; 0.9А- 0.42мА; 1А- 1.1мА. При нагруженом БП (не стартовавшем) ток между выв.6 микросхемы в пределах изменения нагрузки 0.3А...1А изменяется- 0.055мА...0.088мА.
    • Я правильно понимаю, что этот ток и является одной из основных причин наводки ? Никогда не задумывался о таких цифрах...
    • К сожалению, никто не отвечает... Прикладываю скрин из книги. Но выяснил, что в книге опечатка - крутизна базового тока 0,006 А/В, а не 0,06 (хотя хочу проверить это в железе - откопал у себя один 1Т311А), а вот то, что крутизна тока коллектора, которая определяется также из статических характеристик транзистора, равна якобы 0,55 А/В (в примере расчета) - по-моему, тоже ошибка? Должно быть мА/В. Т.к. по справочнику Горюнова, где есть эти ВАХ, примерно такие цифры, но никак не 0,55 А/В. В передатчике, который я сделал, но который хочу немного переделать в соответствии с расчетом, стоят, конечно, не ГТ311, а 2SC3356
    • - какая прелесть  ....только вот тюбик почти весь выжат - интересно узнать что в нём?  
    • Про ошибку я знаю.)))) Специально так написал...)))
    • все просто... представьте у вас кабель до датчика 20м , оплетка 20жил по 0,1мм2 итого имеем 2мОм. предположим станок где стоит датчик и шкаф управления имеют последовательное заземление, падение напряжения на этом участке путь будет 50мВ, вы заземляете экран с двух сторон, и через экран идет ток 50мВ/2мОм=25А который выжигает кабель легко и непринужденно.
  • Similar Content

    • By jams
      Привет. Столкнулся с такой проблемой: Работает компьютер, включаю в сеть что нибудь как тут же происходит сброс USB портов. Включил новый навороченый паяльник CXG E60WT на микроконтроллере и ШИМом который начинает гадить в сеть так,  что USB порты вообще с ума сходят. Заземления в хате нет что бы отвести весь этот мусор. 
      Какие будут предложения? Может что то сделать с БП компа? Комп не из дешевых китайских а немецкая сборка, фирменный стационарный привезенный из Германии Lenovo Think Centre M71e.
    • By hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
       
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
    • Guest Станислав
      By Guest Станислав
      Всем доброго времени суток! У меня есть микро камера (sq11, я ее из мини в микро превратил), есть wifi модуль (ESP8266 с алиэкспресс), домашний интерне с раздачей wifi, микроконтроллер pic16f84a и куча мелочей для пайки. Мне нужно сделать удаленное наблюдение через интернет. В частности хотя бы включать удаленно датчик движения или хотя бы закрывать объектив камеры, чтобы камера не записывала когда не нужно. Камера подключина к постоянному питанию. Роутер тоже постоянно подключен. Есть шоговые двигатели с принтера. Я просто новичек и мазгов не хватает все это собрать в кучу. Кто собирется аосоветывать заказать wifi камеру, лучше не пишите...
    • By nikita02066
      стоят камери запись идёт на 12 тб винт, записывает 1 месяц, можно ли сделать так, что бы каждый месяц запись перенасилось на другой винт?
    • By ingeko
      Асферический вариофокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы. Для камер видеонаблюдения. 1/3", f = 2,9-8,2 мм (98-35°), F1.3, ASP, DD, IR, CS, FS. Продаётся по причине "подвисания" на одном из объектов (заказчик постфактум заменил эти объективы на другие), не ворованные! Оригинальная упаковка (не вынимались). Количество 11 шт. Цена 3000р за 1 шт. Возможна продажа по безналу с НДС. Скидка 100 р/шт, если забираете все. Оптовая цена на них 61.88 $ (3900р) с НДС, розничная 4700р.
×
×
  • Create New...