Перейти к содержанию

Не могу разобраться с таймером T0 на ATMEGA328P


IgnatiusF

Рекомендуемые сообщения

Не могу настроить таймер 0 на работу, и даже не получается понять в чем проблема. Делаю в Proteus, так как это быстрее и нагляднее.

Пробовал и просто по переполнению делать прерывание (WGM[1..0]  00) и по совпадению (WGM[1..0]  10; OCR0A = 0 - 255), однако прерываний нет. Перед циклом ставлю TCNT0 = 0;

Тактирование выставляю TCCR0B (CS[2..0] 001, 100, 101).

Прерывания TIMSK0 (OCIE0A, TOIE0) выставляю, не вызываются. Даже принудительным заносом значения в регистр TIFR0 (OCF0A, TOV0).

Прерывание пытаюсь выполнить таким образом:

#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned int A = 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
	A = 1; }
...
while(1) {
	if (A == 1)
		PORTB |= (1<<0); }

Proteus показывает, что вывод настроен как выход, но всегда 0;

Конкретный код привести не могу, так как у меня не заработало совсем ничего.

Внизу я сделал вырезку из даташита на ATMEGA328 по 0 таймеру 8-бит, и занес в один PDF файл.

ATmega328-106-112.pdf

Прошу помочь разобраться с таймером и прерываниями для него.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

8 минут назад, _abk_ сказал:

А прерывания Т0 и глобально разрешены?

Нужен конкретный код, который "не заработало совсем ничего" А так можно долго рассуждать...

Ух, вот тут я жестко затупил, прерывания не разрешал. Сейчас попробую)

Да, пару минут поковырял код и все работает. Точнее я пока только на переполнении проверил, но надеюсь и остальное все будет работать. Спасибо большое)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да, вот еще кое-что мне не понятно. В некоторых статьях писали, что у таймеров отдельный генератор.

Если я на 8 МГц настрою таймер на тик раз в секунду, то он точно так же будет тикать раз в секунду и на 20 МГц? Даташит читаю-читаю, не вижу нигде четкого и ясного ответа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, IgnatiusF сказал:

В некоторых статьях писали

Есть 2 хорошие книжки Евстифеева  - функционально структурированные переводы  даташитов  с пояснениями - для Tiny и ATmega. Там разжевано все до мелочей, лучше и не надо ничего. В сети они есть, бывают и бумажные варианты в интернет-магазинах. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, IgnatiusF сказал:

В некоторых статьях писали, что у таймеров отдельный генератор.

у некоторых(!) таймеров отдельный генератор, такие таймеры называются асинхронными, но вам надо определиться что такое 8МГц, 20МГц если это изменяемая частота тактирования таймера то его интервалы будут соответственно изменяться, и это очевидно!!!

Если это частота процессора, а у таймера своя частота тактирования то есть свой источник тактирования, тогда он будет называться асинхронным и его интервалы не будут зависеть от частоты процессора,

что тоже очевидно - само собой разумеется.

Читайте описание периферии процессора в подлинниках.

Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот теперь ясно - если будет слово "асинхронный", то у него свой такт генератор, который работает независимо от частоты процессора, то что и нужно было узнать) Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...