Уважаемые профессионалы, прошу проверить схему, указать недостатки:

5ce3bd7596706_.png.0d67cd6f4685530ec7282ff8341eb6ad.png

сразу поясню, что подтягивающие резисторы будут через перемычки, с возможностью отключения их из схемы.

Верно подтянуты линии а и б?

Далее вариант защиты линии:

5ce3be10bb0dc_.thumb.png.e45ef6e66a74f38535a838b500d93caa.png

Как Вам вот такой вариант защиты? Само восстанавливающиеся предохранители заменил на 2 ватные резисторы, они дешевле.

GND это заземление. Не нашел в программе газоразрядник с темя выводами, нарисовал так.

5ce3be3709c42_.png.0a0c784d3e1297b37c143e35735143c1.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Rt разный, в зависимости от длины линии. В защите должны быть супрессоры обязательно, остальное по желанию. Резисторами подтягивать не надо, отключи.

 

Screenshot_253.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

1 час назад, РадиоНастройщик сказал:

Rt разный, в зависимости от длины линии. В защите должны быть супрессоры обязательно, остальное по желанию. Резисторами подтягивать не надо, отключи.

 

Screenshot_253.png

Про Rt всё понятно. 

Цитата

Резисторами подтягивать не надо, отключи.

АБ подтягивать не надо?

Цитата

В защите должны быть супрессоры обязательно,

SM712 недостаточно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 минуты назад, mate20 сказал:

АБ подтягивать не надо?

Так под разный терминатор резисторы разные будут для подтяжки. Не надо

В практике если бахнет, то выгорает защита вместе с 485. Супрессор слишком большой мощности не нужен, лишь бы сгорели резисторы последовательно в линии

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

SMBJ0.5CA  или что-то подешевле?

5ce3f0f442815_.png.7b65e05dcc28676f97c8adc9ea56fa48.png

Так?

В случае чего, должны сгореть резисторы, не дойдя до супрессоров и далее?

Изменено пользователем mate20
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, mate20 сказал:

должны сгореть резисторы, не дойдя до супрессоро

Верно, но 2 Вт могут не сгореть. На 50-100 А супрессоры, ниже нет смысла

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, mate20 сказал:

SM712 недостаточно?

Использую SM712. А зачем еще и в параллель супрессор? Увеличить емкость чтобы потом работало только на 9600?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, Bass85 сказал:

Использую SM712. А зачем еще и в параллель супрессор? Увеличить емкость чтобы потом работало только на 9600?

Резисторы на 0.125 w ставить? 

Какой{какие} разрядник{и} используете? 

Изменено пользователем mate20
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Главный вопрос. Что вы хотите защитить? Если драйвер то медленные предохранители не спасут если линию от замыкания сгоревшим драйвером то может быть. Но для этого в вашей первой схеме  есть R2  R3 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Защитить хочу атмегу328,которая будет подключена к adum1311, даи саму adum хотелось бы защитить. 

И ещё вопрос, питается все от витой пары, которая  идёт в одном кабеле с каналом АБ. Защиту по питанию подскажите как сделать 

Изменено пользователем mate20
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, mate20 сказал:

Защиту по питанию

Усложнять сильно не надо, с обоих сторон поставить вот такую схему. Подавать на линию 12-24 В, в конце линии поставить кренку 5 В.

Screenshot_270.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С питанием по витой паре смотрите по токам потребления так как пачкорды есть и алюминиевые то падения питания на них просто огромные. Не зря используют 48 В.   

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

DTR1_1500_psh.jpg.21d77926f320b71dee7e4f691103359b.jpg

 А как вот такой вариант, УЗИП.

Напряжение питания около 30 Вольт. После этого УЗИП будет стоять dc-dc на 5 Вольт.

Диоды будут серии 1.5KE......https://static.chipdip.ru/lib/051/DOC000051113.pdf

Подскажите, какие использовать резисторы, Ом на 5 двухватные?

А так же по диодам подскажите, брать с напряжением открывания около 30 Вольт? Т.е., к примеру такой

5ce55edfe9e5d_.png.10e98e4d6d26fd9c9b474132f644551d.png

1 час назад, Bass85 сказал:

С питанием по витой паре смотрите по токам потребления так как пачкорды есть и алюминиевые то падения питания на них просто огромные. Не зря используют 48 В.   

Спасибо, часто приходится скручивать несколько витых пар в одну и пускать питание таким образом, чтоб потерь меньше было.

Изменено пользователем mate20
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что это за девайс такой, что нужен мешок защит? В линию будут молнии фигачить?

6 минут назад, mate20 сказал:

Спасибо, частот приходится скручивать несколько витых пар в одну и пускать питание таким образом, чтоб потерь меньше было.

А не проще брать хороший кабель? Тот же Юнитроник.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, BARS_ сказал:

А что это за девайс такой, что нужен мешок защит? В линию будут молнии фигачить?

А не проще брать хороший кабель? Тот же Юнитроник.

Девайс для сбора большого количества датчиков, герконов, на удаленном расстоянии.

Может было-бы и проще, если бы кабеля не было, но он  уже есть.

Поэтому хочется сделать, пусть незначительную, зашиту по линии и по питанию.

5ce56272c44a1_.png.b93bb1122c59ed149e174e80a9c49c32.png

И по линии сразу вопрос, вот схема вместе с защитой по линии. Оставлять резисторы R2 и R3 и стабилитроны D1,D2?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для БП супрессоры не нужны, возьми мою схему и в линию предохранители. Или обычные диоды последовательно в линию, они быстрее пыхнут, чем предохранители, линия же с обоих сторон закорочена электролитами

Изменено пользователем РадиоНастройщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:

Да, верно.

Спасибо. 

У нас есть готовые УЗИП модули .http://www.uziprov.ru/shop/spd-low/hakel/dtr-1241500/

Они подойдут для защиты по питанию?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, mate20 сказал:

DTR1_1500_psh.jpg.21d77926f320b71dee7e4f691103359b.jpg

 

Я вот выше показывал схему такого устройства. 

Напряжение питания около 30 Вольт. (24-27) .

Диоды будут серии 1.5KE......https://static.chipdip.ru/lib/051/DOC000051113.pdf

Подскажите, какие использовать резисторы, Ом на 5 двухватные?

А так же по диодам подскажите, брать с минимальным напряжением открывания около 30 Вольт? 

 

Чему там столько стоить то. Screenshot_20190522_184954_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.7641169c3b72731e204df4af34697081.jpg

Изменено пользователем mate20
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не надо мудрить, главное правило разработчика схем - делать проще, но эффективно. В дросселе для БП по 220 В переменки вообще 0.5 мГн 

В моей практике ремонта, супрессоры умирают вместе с 485 микрой, но сама схема остается живая. Разрядник обычно остается живой, но иногда одно плечо может коротнуть. Терминатор тоже живой остается. Все это стоит копейки и ремонта на 5 мин.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ. 
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
×
×