Я Вас понял. На питание ставлю разрядник, далее по Вашей схеме, два конденсатора и дроссель 1-5 mH. Диоды 1n4007 последовательно подойдут? 

И по линии сразу вопрос, вот схема вместе с защитой по линии. Оставлять резисторы R2 и R3 и стабилитроны D1,D2? (рисунок выше) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

R2 R3 по 0.5-1 Ом и между А и В еще 1 супрессор поставить, по 6 В каждый, они должны быть двунаправленные. В промплатах дополнительно ставят супрессоры на 12 В ,  точную схему не помню, но принцип такой же.

Screenshot_275.png.1793efcaad82086e7af8232bac3f7a84.png

1 час назад, mate20 сказал:

1n4007

Зачем ? Обычные диоды на 100 В, это и будет порог. 1 А хватит, я не знаю, сколько там плата потреблять будет

Шимка 5 В не будет помехи давать на МК ?

Edited by РадиоНастройщик

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

5ce6864e1c9a5_.png.098444be7abf853d3697b156ee4aa1e1.png

Как-то так?

Защитные диоды двунаправленные серии 1.5KE на 12 и 6,8 Вольт.

Разрядники на 90 Вольт.

Дроссель 1-5mH

Диоды по питанию 100 Вольт 1 Ампер 1n4002

 

 

1 час назад, РадиоНастройщик сказал:

Шимка 5 В не будет помехи давать на МК ?

Использую LM2596-5.0, работает стабильно.

Edited by mate20

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля

Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Fanso предоставляет широкую линейку продукции, рассчитанной на различные условия эксплуатации, что позволяет подобрать батарейку для каждого конкретного применения, в том числе и для устройств телеметрии.

Подробнее

Posted (edited)

И разрядник не туда поставил...

Теперь так?

5ce68c0524953_.png.55015144c64b31472981dffe05ec156d.png

 

Edited by mate20

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Приглашаем на вебинар Решения для построения ультразвуковых счетчиков жидкостей и газов на базе MSP430

Компэл совместно с Texas Instruments 23 октября 2019 приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP430. Вебинар проводит Йоханн Ципперер – эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения. На вебинаре компания Texas Instruments представит однокристальное решение, позволяющее создавать точные недорогие счетчики жидкостей и газов.

Подробнее...

Posted (edited)

А с SM712 и диодами что не так?

и д1 и д2 не понял по стрелкам

Edited by mate20

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:

Делай как хочешь

Хочу как правильно. Как правильно - не знаю. Поэтому и прошу помощи разобраться.

Вы же сами сказали добавить супрессоры между АБ на 6 и 12 вольт

 

 

Edited by mate20

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:

еще 1 супрессор поставить, по 6 В каждый, они должны быть двунаправленные

Между 7 и 6 поставить супрессор.

Итого - 3 шт супрессора по 6 вольт.

Остальное верно

Edited by РадиоНастройщик

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Безымянный.png

SM712 оставлять?

Выходы д2 и д6 на землю или на минус?

Edited by mate20

Share this post


Link to post
Share on other sites

Туплю...думал между 7 и 6 диодом

Спасибо что не отказали помочь.

5ce698f89fe06_.png.49cfb612ebe401a4cf4b0eb855d159de.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Большое Спасибо. 

А чем плох SM712? 

Edited by mate20

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...