Всем привет, еще раз смотрю мою тему с APC удалили, я конечно там разобрался, хотел оставить ну ладно. Теперь по делу.

Есть UPS, брал новым, но без гарантии. Уценка.

Походу был брак, т.к. через 3 мес работы когда работал с АКБ рванули ключи инвертора. Точнее выбило один из 6. Все прозвонили, проверили, заменили. Думал брак.

Проработав 10 минут на инверторе, опять выбивает ключи. Уже с взрывом. Уже начал ковырять.

п.с.Нагрузка была 26%

Что сделал, заменил всю мелочевку до процессора. Все что относится к драйверу... Ставлю уже по одному транзистору на плечо, тест и выбивает на тесте.

Я в тупике. Снял осциллограммы, как должна быть не знаю. Но кажется что пауза между импульсами сильно большая.

Осциллограмма на обеих каналах сразу после процессора

0-02-05-75ed69c7156a9d0e6455199602440a5f2fd8bf7034a4cd4d673fe26e8a963f90_7d416c83.thumb.jpg.55a00ac5c95c9f09086355d6a057defb.jpg

0-02-05-eebac765ba553ac6724ccd9f441ccd71eed3bc0662d0c0ad73cb51f7dcba168d_f5a5e241.thumb.jpg.5f7127e47fdae94fec57cd7a280bf19e.jpg

Осциллограмма после ключей, стоят они так:

0-02-05-5744a22c353abc609aee0a7e281120f84bea7c9434f38451086bc32c6296a289_2d10270e.thumb.jpg.7520e72906acfea4b86fceb456de654d.jpg

0-02-05-e371cdf223779db064f4d9df7894138f3c7831179359948ede88fefd18bb4371_683b925b.thumb.jpg.673afd2ec72d73332ce267cbfeac5974.jpg

0-02-05-28cf2512b5e58311b3d826472ddea781f1eafb79b5f6cda45328e73740565d4f_879136d1.thumb.jpg.cf4b9a4bbb0c065721ec8310ef7f7736.jpg

И осциллограмма после драйвера, это приходит на затворы

0-02-05-e43d0dfa3eaf0ea45e93187e1b8aa4082fd8f40a09acff7f96a59318ca7ebd45_d106e6c9.thumb.jpg.3005d006d375f2b7f6462dbcf2d1c992.jpg

0-02-04-baef78446799c0339e8565536dc9b9ceb3c73df2cf563ec55dacd1dc4e13d28c_6230b3b1.thumb.jpg.04650cf9247b387414f5f4643ac8a1e3.jpg0-02-04-0fbc227144233589eb3db4222a86a8b6f4887f4a5a4d096320bb44b89811f572_e220ec22.thumb.jpg.a363c7e633852f6f7a68ca533749afd7.jpg

Прошу не пинать, я просто радиолюбитель)))

Сделал видео обращение

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

9 минут назад, Hardwarest Кирилл Топал сказал:

Снял осциллограммы, как должна быть не знаю. Но кажется что пауза между импульсами сильно большая.

Пауза нормальная, частота 50Кгц. Только вот снимать надо сразу два канала, чтобы проверить, есть ли dead time между ними. Ну и запускать надо не от АКБ, а от БП с ограничением тока.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

3 минуты назад, BARS_ сказал:

Пауза нормальная, частота 50Кгц. Только вот снимать надо сразу два канала, чтобы проверить, есть ли dead time между ними. Ну и запускать надо не от АКБ, а от БП с ограничением тока.

Спасибо за ответ. Сегодня жду еще один щуп, второй оторвался. Именно это хотел сделать.

Запускаю от сети, обращение к инвертору идет  процессе само тестирования.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

36 минут назад, Hardwarest Кирилл Топал сказал:

опять выбивает ключи. Уже с взрывом

мелочевку драйверов снеси бульдозером ... рвутся резисторы в затворах, например, после первого пробоя ключей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

32 минуты назад, KRAB сказал:

мелочевку драйверов снеси бульдозером ... рвутся резисторы в затворах, например, после первого пробоя ключей

Сносил, до процессора все новое. Даже электролиты новые на питание драйвера.

Свежая осциллограмма. (п.с.) Купил щупы, шумят ну просто пипец....

 

0-02-04-56d36d0f5cdf10ba5215471270c2f691b3782adac22383123924b146683e4d7d_49558f73.thumb.jpg.ae7b1ea0480549ec0a083b793cd90549.jpg

0-02-04-a11189be0015612017f496e5d797c06b8e923ff2b2277f4bf42249da70119403_4b89c859.thumb.jpg.66042aacfaa0e6bf2e28e4677224b066.jpg

0-02-04-822ac3a7e01e0751733e2917876fa79b5ac0d62f064f1243318ba1e89f520ac2_f0345785.thumb.jpg.3e1cb230f8058b3ca5f47793e0ee3019.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Приветсвую Вас. Впаяно по одному оригинальному ключу, вся обвязка новая. Взрывы закончились, была причина в полевике чарджера.

Сейчас все включается, и тихо выбивает ошибку инвертора ISFT (ошибка при запуске инвертора). Включает байпас и все. Куда рыть что делать я запутался. Уже ддошло до того что прозвонил все компоненты, кроме логики и проца.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выпаивал.

Потемнений, обрывов, КЗ нет

Как его тестить не особо понимаю, он имеет очень маленькое сопротивление.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 10 месяцев спустя...
26.06.2019 в 17:33, Hardwarest Кирилл Топал сказал:

 Взрывы закончились, была причина в полевике чарджера.

привет, такая же проблема

подскажите пожалста который этот "полевик чарджера"  ?

тут кусочек схемы https://electronics.stackexchange.com/questions/480058/2kw-48v-240v-50hz-ups-unknown-topology

спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.