Jump to content
Guest Сергей

Как сохранить кабель теплого пола

Recommended Posts

Guest Сергей

Здравствуйте.

Имеется кабель теплого пола 1800W, который управляется програмируемым термостатом.

Для продления срока службы термостата(дорогие), а также что бы не было слышно щёлканье реле, хочу что бы термостат управлял симисторами. Причем поставить два последовательных симистора, что бы не было "самовключения" симистора(слишал о таком) или  пробоя( могу ошибаться).

Симисторы хочу использовать не менее 40ампер. К примеру симистр ТСО142 40А 600в. Подскажите может какой-то симистр для этих целей?

1. Подскажите будут ли какие проблемы?

2. Нужен ли вообще и  большой ли радиатор для симисторов?

Заранее спасибо за ответ.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 25.06.2019 в 17:20, Гость Сергей сказал:

два последовательных симистора

Псевдопроблема.

Для 1800 Вт "за глаза" хватит 16-амперного. Например, BTA(BTB)16-800.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, Гость Сергей сказал:

хочу что бы термостат управлял симисторами. Причем поставить два последовательных симистора, что бы не было "самовключения" симистора(слишал о таком) или  пробоя( могу ошибаться).

поставь твердотельное реле сразу и не морочь голову.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

42 минуты назад, Гость Сергей сказал:

Для продления срока службы термостата(дорогие)

Срок службы термостата продлевает не выбор реле или симистора, а правильность монтажа тёплого пола. А то порой мастера зальют греющий кабель на голый бетон метровый слой пола, а хозяева потом удивляются: - А чего это у нас термостат никогда не выключается? Да ещё и оказывается потом, что и термодатчик залит в пол, не заменить уже...

47 минут назад, Гость Сергей сказал:

управляется програмируемым термостатом

И сколько же программ в Вашем термостате? 3? 4? Будние дни и отдельно выходные дни? Или, может быть, у Вас термостат DeviReg 550, который можно было запрограммировать на каждый день на любое количество программ и времени, кратно полчаса, и который уже лет 5 как не выпускают, и который всё равно работал лет 5-7 в итоге?

54 минуты назад, Гость Сергей сказал:

Причем поставить два последовательных симистора, что бы не было "самовключения" симистора(слишал о таком) или  пробоя( могу ошибаться).

А если два симистора одновременно замкнут? Если уж один надумает по какой-либо причине замкнуть, то и второй я думаю тоже или замкнёт, или сгорит.

Про щёлканье реле ничего не скажу. Но как по мне: можно привыкнуть и к щёлканью. К звуку настенных часов ведь привыкают люди...

P.S. поверьте, я заменил довольно много термостатов, как дешёвых, так и дорогих, как проработавших по году-два, так и проработавших по 5-10-15 лет. Ни одного термостата с помершим реле я не припомню, только электроника выходит из строя, ну или механические части: будь то физическая кнопка на термостате, или его клеммная колодка зачастую раскурочивается монтажниками, и не держит хорошо провод, или вообще отпаивается... Так что проблемы надуманы...

Share this post


Link to post
Share on other sites

40а - Я думал сделать запас для симистора.

И псевдопооблема - это не стоит ставить два?

Менять термостаты- Термостатов будет много в доме, поэтому менять хотя бы один два в год, как бы накладно. Плюс - если термостат не выключит пол и ознорит кабель то это вообще жесть.

Твердотельные реле - пробовал, сильно греются, китайские на 40ампер стоит симистр на 4.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации

Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.

Подробнее...

6 часов назад, Сергій Антонюк сказал:

не стоит ставить два?

Попробуйте ради интереса. Гарантирую если не шок, то большое удивление.

6 часов назад, Сергій Антонюк сказал:

ознорит кабель

А с какого бодуна ему "ознорять"? Выше градусов 50...60 он не нагревается. Так он спроектирован. Не для сауны ведь, а для жилых помещений рассчитан.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Сергій Антонюк сказал:

Термостатов будет много в доме,

Обогревать дом "чисто электричеством"- расточительная затея...

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 29.06.2019 в 10:04, Falconist сказал:

Попробуйте ради интереса. Гарантирую если не шок, то большое удивление.

А с какого бодуна ему "ознорять"? Выше градусов 50...60 он не нагревается. Так он спроектирован. Не для сауны ведь, а для жилых помещений рассчитан.

Не интригуйте пожалуйста, я в этом не спец.

По поводу сгорит: если он будет постоянно греться, я думаю он сгорит. Пи увеличении темп, растет и сопротивление и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Сергій Антонюк сказал:

я думаю

Как говаривала моя ныне покойная тетя Катя:

Цитата

Не надо думать, а надо знать.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • В самую точку ) Это одно. Но намного интереснее включить в радиосеть советскую электробритву с сетевым коллекторником
    • Круто! Нужно патентные исследования проводить.
    • Всем привет! Хочу собрать JLH 1969 на таких платах. Выбор плат обусловлен тем, что в дальнейшем из Китая хочу заказать для него такой корпус. Дело в том, что я уже заказывал такой DIY-пакет, и при запуске от "боевого" трансформатора в платах выгорели транзисторы. До этого я в тестовом режиме успешно запускал платы от трансформатора 12В 1А, и воодушевленный этим успехом приобрел торроидальный трансформатор 21В 6А, собственно от которого и погорели транзисторы на платах. Вопрос к опытным, и к тем, кто собирал Худы на подобных платах с выпрямителями, посоветуйте, какие детали точно стоит заменить из китайского пакета, а какие можно оставить.      
    • Следующее видео будет, как поменять неисправную КЗ после проверки системы заж.
    • Ага! Оказалось ПТ это ПсевдоТриод, а не ПенТод, как мне подумалсь вчера, по ночи. Тогда всё нормально. Жаль, что Ваша лень написать слово целиком вызвала непонимание и необходимость уточнять.
    • Приветствую! После прочтения отзыва в теме про клона Япончика хочу в очередной раз поднять тему о звучании серии Натали на НЧ ниже 50гц. Не раз у себя замечал типа нехватки или провала по нч, особенно на тихой громкости. Сначала думал, что показалось, но после таких постов сомнения вновь одолевают) Да, про особенности слуха я в курсе, но сравнивая на своих же колонках в режиме директ на одинаковой громкости - разницу на усилках слышно с первых секунд не в пользу N. От мидбаса и выше к звучанию претензий нет, тут N лучше. Сравнивал NXP, ЭА2012 и Hitachi ha4700 c Kenwood A54 - есть провал. Ради эксперимента хочу еще взять послушать Pioneer a66x. Даже не провал, а отсутствие наличия "мяса", затрудняюсь подобрать верное описание. По мере увеличения громкости разница становится не так заметна, но это нужно уже прилично накрутить. Чтоб не было вопросов - источник цап на РСМ1702 - NXP без разделительных конденсаторов (комплектуха Лучезара) - Diatone z77. Тыща извинений, хотел закинуть в тему про домашнюю NXP и промахнулся. Если Вадим сочтет нужным, то можно перенести в правильный раздел.
    • Абонентский громкоговоритель кратковременно включить в сеть достаточно безопасно. Проверено лично и давно.  
×
×
  • Create New...