Перейти к содержанию

Подключение 3 диодных мостов в 3-х фазную сеть для измерения напряжения


Рекомендуемые сообщения

16 минут назад, РадиоНастройщик сказал:

каждый мост нагружен только на свою фазу 

На картинке направление тока фазное (красно жёлтый график) и линейное (красно зелёный график)

555.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

11 минут назад, РадиоНастройщик сказал:

Какой вывод ?

ТС что мы меряем ? фазное выпрямленное будет 310в. или линейное  выпрямленное будет 535в

Изменено пользователем proba
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, DarkDigger сказал:

АЦП ...

дальше суммирую квадраты , под конец корень.

С каждой фазы относительно "0" сделать такой делитель, чтобы размах (двойная амплитуда) = 2В. Затем к этому прибавить +2В, а АЦП "объяснить", что для него "0" напряжения - это напряжение +2В.

2.png.5d6d20006b8ddcd315d6065b96e9ff9c.png

Ни тебе диодов, ни трансформаторов... "Квадраты" спасут отца русской демократии...

Как-то так...

С уважением В.

Изменено пользователем bam-buk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, DarkDigger сказал:

АЦП работает на 125кГц -это минимум при 16Мгц у atmega16

Плюс сюда время на сложить данные в массив или прибавить, не суть важно.

 

1 час назад, DarkDigger сказал:

Смущает использовать выпрямленное напряжение инертностью конденсатора

Емкость можно и меньше ставить. И опять же, если хочется измерять именно переменку, то на кой там мосты? Чтобы потом еще с нелинейностью диодов бороться при расчетах? Что мешает при помощи ОУ сдвинуть весь синус в положительную полуплоскость относительно 2В?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, BARS_ сказал:

при помощи ОУ сдвинуть весь синус в положительную полуплоскость

Зачем сложно, если можно просто:

509522192_1.png.0500ef49a7de2672915fb76af351d5ff.png

О чём я и говорил.

С уважением В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

43 минуты назад, bam-buk сказал:

С каждой фазы относительно "0" сделать такой делитель, чтобы размах (двойная амплитуда) = 2В. Затем к этому прибавить +2В, а АЦП "объяснить", что для него "0" напряжения - это напряжение +2В.

Ни тебе диодов, ни трансформаторов... "Квадраты" спасут отца русской демократии...

Как-то так...

С уважением В.

АЦП у atmeg 10 (0-1023 попугая) битные.

Если опорное напряжение 5 в, то ацп считает с шагом 5/1024=0,00488... вольт

Если синус приподнять на 2,5 вольта (опорное напряжение/2), а делитель расчетать так, что бы при 400 вольт на входе было  2,4 вольта амплитуды. Тоесть диапазон 2,5-2,4: 2,5+2,4

0,1 : 4,9. То при подаче 220 вольт на вход, после вычисления среднеквадратичного знчения будет где-то 140 попугаев. Тоесть 140 это 220 вольт....Шаг будет больше 1 вольта. Я пропущу некоторые значения (например: ...220, 221, 223, 225, 226,...)

Если взять синусойду по модулю (после диодного моста) то соответственно будет где-то 300 попугаев, что соответствует шагу меньше 1 вольта реального.

 

Прошу простить за моё косноязычное объяснение, надеюсь вы поняли мою мысль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ээээм. Диапазон как был 5В, так и останется. И в этих 5В будет вся синусоида. Да, шаг измерения станет больше в 2 раза, но этого все равно более чем достаточно. Зато нет нелинейности. Ну и ловить в напряжении сети десятые вольта бессмысленно. Во-первых, сеть шумная, во-вторых, там далеко не идеальный синус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, DarkDigger сказал:

Если взять синусойду по модулю

Если опорное напряжение 5 в

Согласен. Но диоды после трансформатора... Увидев это Ваше решение, я подумал... Тогда вместо диодов нужен прецизионный выпрямитель.

Есть ещё вариант: заставить АЦП видеть отдельно верхнюю часть синусоиды и её нижнюю часть. Т.о., верхнюю часть син. "меряем" от 0 до 5В, а нижнюю - от 5 до 0В (+- "запас"). Схема опять же проста, как резистивный делитель... : 3 делителя с диодами для отсечения нижней полуволны - на входы №1,2,3 и 3 делителя с диодами для отсечения верхней полуволны и "сместителем" уровня до +5В - на входы №4,5,6. Диоды в высоковольтной цепи будут вносить минимум погрешности (вместо них можно применить низковольтный синхронный выпрямитель или лучше "закорачиватель на массу" - меньше погрешностей).

С уважением В. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Или измерять постоянку например 1 раз в секунду, а пульсацию завести на отдельный цифровой IO и считывать оттуда всего 1 период, если там ничего нет, значит 220 В пропало, получился быстрый детектор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, РадиоНастройщик сказал:

Или измерять постоянку например 1 раз в секунду, а пульсацию завести на отдельный цифровой IO и считывать оттуда всего 1 период, если там ничего нет, значит 220 В пропало, получился быстрый детектор.

Интересный вариант, но у меня недостаток входов АЦП. 6 занято под фазы (2 ввода мониторю), 1 под токи через мультиплексор CD4051, так что не получится :)))

Сегодня вечером поэкспериментирую с ёмкостями в реальной жизни, отчитаюсь.

1 час назад, bam-buk сказал:

Согласен. Но диоды после трансформатора... Увидев это Ваше решение, я подумал... 

Диоды в высоковольтной цепи будут вносить минимум погрешности

Поясните пожалуйста, чем Вам так не нравится диодный мост после трансформатора, ведь он в высоковольтной цепи.

Изменено пользователем DarkDigger
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, DarkDigger сказал:

диодный мост после трансформатора, ведь он в высоковольтной цепи.

Нагрузка 1700 Ом, ток 2 мА, напряжение получается 3,4 В, т.е. напряжение для выпрямления "без погрешностей" низкое. Но вот в первичной цепи 200 кОм - так это таки да. Согласен: "он в высоковольтной цепи".

С уважением В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@DarkDigger  Неее, я не про АЦП, пусть они измеряют напряжение фазы

Я про IO цифровые, они же свободны, вот туда и пульсацию завести и смотреть, есть там 1 или нет, там уровень пульсаций нужен больше 2.5 В, чтобы была 1 на входе IO. Считывать оттуда и если в периоде нет 1, значит 220 В пропало

Screenshot_427.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поэкспериментировал с трансформатором

https://ru.aliexpress.com/item/32957632447.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.77f64271Ee2v1L

Разные варианты подключения пробовал, результат смотрите на картинках. У самого адекватного один чёрт искажения...

1.png

2.png

3.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, proba сказал:

Это от отчаянния....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Убери диоды и искажения пропадут. Там же peak-to-peak всего 2,7В. После моста никогда не будет красивого синуса. Плюс в самой сети он нифига не красивый.

Изменено пользователем BARS_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, DarkDigger сказал:

Это от отчаянния....

вообще-то на просторах тырнета имеется ужо готовый модуль на этом трансформаторе для дурины , если поискать и схема находится.

при правильном питании и номиналах резисторов получается вполне себе красивый синус 0..5в на выходе

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На выходе вижу переменку 1.2 В, а учитывая падение на диоде 0.7 В, получим только пики, как вариант можно применить диоды Шоттки, там падение примерно 0.3 В. Можно увеличить напряжение на вторичке, для этого на 2 мА в первичке надо поставить туда резистор 110 кОм, но уменьшать его сильно нельзя, чтобы не вводить сердечник транса в насыщение, это будет видно, как искажение

Синус вижу, примерно такой он и должен быть. И сопротивление после моста надо увеличивать, если хочется получить правильный синус или вообще его убрать и сразу подать на АЦП.

А что за ослик ? Случайно не DSO ? Так он врет и показывает не пойми что, это показометр.

 

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
×
×