Здравствуйте дорогие пользователи, у меня встал такой вопрос: Есть UPS PowerWare 9120 пользуюсь давно до сегодняшнего дня не было никаких проблем с ним, недавно вышла ошибка DC BUS Fault я прочитал инструкцию данного ИБП там написано что эта ошибка означает "Высокое напряжение на внутренней шине постоянного тока" меня мучает то что я не знаю где на самом деле находится эта шина постоянного тока. Проверил все конденсаторы все ОК, поменял все подозрительные (на вид выгоревшие) резисторы, аккумуляторы тоже в полном порядке, проверил схемы на наличие обрыва дорожек таких замечаний тоже не находил, прозвонил импульсные трансформаторы но я сомневаюсь что там есть шины постоянного тока. Только заметил что один высоко вольт транзистор очень сильно греется при подключении входного переменного напряжения, проверял он рабочий не нашёл причину перегревания,  еще ошибка или проблема дисплей живет своей жизнью показывает разные символы непонятные. Если среди Вас есть умельцы сталкивавшиеся с такой проблемой пожалуйста дайте советы по решению данной проблемы, за ранее спасибо тем кто помог и старается помочь мне)).

DSC_0185.JPG

DSC_0188.JPG

DSC_0192.JPG

Edited by Sherzod J

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Sherzod J сказал:

Если среди Вас есть умельцы сталкивавшиеся с такой проблемой пожалуйста дайте советы по решению данной проблемы, за ранее спасибо тем кто помог и старается помочь мне)).

 

совет будет тут ОДИН и он же единственно верный - не лезть в него , хотя уже ты полазил, а отнести СПЕЦИАЛИСТУ ... по фото - не ремонтируют сложную аппаратуру и тут не техподдержка клиентов ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я в курсе что тут точно не техподдержка клиентов раз вы такой умник то прочтите внимательно то что вы критикуете там ясно написано ''СОВЕТЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ" а не "вот вам фото и давайте зделайте ремонт за меня"

 

Раз вы не хотете помочь или не зная в чем проблема написали вот это... то пожалуйста не тратьте ресурсы своих нервов. Я просто попросил советов для данной проблемы и для будущего.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Особенности схемотехники и трассировки печатных плат для STM32WB55

Разработка новых устройств на базе беспроводного микроконтроллера STM32WB от STMicroelectronics может быть сделана в короткий срок, если выполнять некоторые важные правила и воспользоваться готовыми конструктивными решениями и рекомендациями инженеров ST.

Читать статью

Posted (edited)
18 часов назад, Sherzod J сказал:

Я просто попросил советов для данной проблемы и для будущего.

Шерзод Дж. Не кипешуйте,  и не кипешитесь. 

Поскольку:

07.08.2019 в 13:32, Sherzod J сказал:

меня мучает то что я не знаю где на самом деле находится эта шина постоянного тока

 Совет от Краба, на данный момент  - самый эффективный!!! Как для Вас, Вашего кошелька (ремонт после "ремонта" как правило на порядок дороже, если вообще возможен), так и для Вашего девайса, в смысле что он таки заработает. Ремонт Вашего девайса то стоимости пока копеечный, но от незнания где находится шина постоянного тока ремонт может усугубиться до покупки нового УПСа

С уважением, Сергей.

 

Edited by Sukhanov

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, Sherzod J сказал:

там ясно написано ''СОВЕТЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ"

написание МАНУАЛОВ ПО РЕМОНТУ для КЛИЕНТА - стоит около 10-20 у.е. за страницу А4 ... Готов ли ты на такие жертвы?! :D

18 часов назад, Sherzod J сказал:

для будущего

читай УМНЫЕ КНИГИ и ФОРУМЫ и учись ремонтировать ....

Гарантирую, толковых советов и того, что ты желаешь ни тут, ни на ЛЮБОМ форуме - НЕ БУДЕТ - зря не жди.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

CoolGaN - на предельной скорости коммутации!

Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.

Читать статьи

Posted (edited)

Ну я конечно не про как вы который   не дай что то случится сразу к специалисту бегать, 

Скажу честно пол дня в серьез возился.

Выяснил в интернете от чего поднимается напряжения на шине постоянного тока.

Как я понял всё  это от рекуперации. Построенные по классической схеме устройства на такое просто не рассчитаны: энергия проходит через инвертор, который начинает играть роль своеобразного бустера, что приводит к росту напряжения на шине постоянного тока. Практически ни один современный ИБП не способен полностью справиться с этой проблемой, после срабатывания защиты он перейдет в режим байпаса. On-line UPS ов появляется ошибка DC Bus Fault!!! 

Вот я подумал проблема в инверторе DC-DC. Посмотрел  осциллографом на затворе транзистора. Вот и выяснил от чего перегрев транзистора. Оно   возникло  из-за  большого времени переключения импульсов (завалены фронты). Этот импульс  от  микросхемы  uc3845 который являются самыми распространенными в импульсных блоках питания бытовой и компьютерной техники. Купил микросхему и за одно его кулер конденсатор 102 1Кв для замены одного из подозрительных и заменил их.

Спасибо Краб  Обойдусь Без Твоей тех поддержкой   МАНУАЛОВ ПО РЕМОНТУ для КЛИЕНТА  и почитать успею но не УМНЫХ КНИГ а то не хочется стать таким умным как ты  

Сукханов вам тоже спасибо за совет который аналогично с Крабом 

Но не помешало бы нормальных советов я не знаю как у вас но добрым людям я всегда искренне помогу чем смогу в  теме

Всё заработало с первого включения транзистор уже не так уж греется  ошибка пропало а кстати дисплей заработал раньше, дело было в разъема шлейфа видимо  контакт бы плохим.

Edited by Sherzod J
Нечего

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Sherzod J сказал:

Купил микросхему и за одно его кулер конденсатор 102 1Кв для замены одного из подозрительных и заменил их.

только эти ламерские потуги - НЕ ПОМОГУТ. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если

13 минут назад, KRAB сказал:

 эти ламерские потуги - НЕ ПОМОГУТ

Тогда перестань их делать

По твоим словам в начале я понял что  ты ламер

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
12 минут назад, Sherzod J сказал:

По твоим словам в начале я понял что  ты ламер

так у тебя еще и с мировосприятием проблемы - ТУГО ДОХОДИТ. Ладно, я объясню.

Ты неверно понял, ламер это ТЫ, а вот когда будешь подготовлен хоть немного по электронике - продолжим разговор ... пока - подойди к зеркалу и повторяй: Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... :D

Пока не дойдет ...

 

Edited by KRAB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот че тебе ранше сказал и сейчас скажу если не разбираешся по теме то не пиши, то есть не суйся 

Просто я почитал другие темы которы ты участвовал и от тебя не единого желания помощи

3 минуты назад, KRAB сказал:

Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... Я ламер ... :D

 

Всё всё брат ты че 

Тогда перестань читать умные книги

Если мои поступки были бы ламерскими как и твои признания ИБП не заработал бы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
07.08.2019 в 13:32, Sherzod J сказал:

аккумуляторы тоже в полном порядке

Я так понял - это источник бесперебойного питания. Как проверяли аккумулятор ? Проверяется заведомо исправным, т. е заменой. Мне попадались подгоревшие клеммы к аккумулятору. Проверить надо схему подзарядки аккумулятора, часто неисправна - например у APC500. Да сейчас прочитал у вас про шлейф, проверяется прибором на омах, сейчас все разъёмы просто обжимаются и не пропаиваются. Желательно пропаять, постоянно в них проблема.

Edited by Владислав2

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, KRAB сказал:

а вот когда будешь подготовлен хоть немного по электронике - продолжим разговор 

 

Я и сейчас готов но не буду тигатся с чайникми как ты 

Share this post


Link to post
Share on other sites

подгорело у чувака..а вообще все тут невежливо общаются..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Акумлятор я менял месяц назад зато что они не заряжалис в Мультиметре показовал 12.5В а при подключении нагрузки за две минуты напряжение падает 8-9В

Сейчес на параметре ИБП вижу что заряд батарее 99.1%

1 час назад, eugene. сказал:

подгорело у чувака..а вообще все тут невежливо общаются..

Нет один ламер какойто вредничаеть

Остальные наверное не такие

Edited by Sherzod J

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

 

9 часов назад, Sherzod J сказал:

...Вот я подумал проблема в инверторе DC-DC. Посмотрел  осциллографом на затворе транзистора...Всё заработало с первого включения транзистор уже не так уж греется  ошибка пропало а кстати дисплей заработал раньше, дело было в разъема шлейфа видимо  контакт бы плохим.

Однако признаю -  Вы молодец!! Смогли проблему проанализировать, локализовать и устранить!! 

На Краба камень не держите, он реальный Специалист!! Правда немного огрубел в борьбе  от наплыва ламеров и иже подобных. Даёшь совет по решению проблемы, типа: посмотри тестером там то и там то, а тут и начинается:  "Смотрю - всё нормально!!. А что такое тестер??"... И подобное в 8 случаев из 10. а ещё есть и троли от электроники и скучающие пранкеры...

Чиста совет на будущее когда возникнет надобность в помощи, не стесняйтесь озвучить свои возможности, ну там какой опыт в электронике ( как в Вашем случае: типа   до вчерашнего дня занимался исключительно радио, а тут приспичила проблема с УПСом), ну и наличие измерительного оборудования (то что есть осциллограф говорит о многом),  и умение с этим оборудованием работать (неумение обращаться с осциллографом, делает наличие осциллографа - бессмысленным!!). 

Здесь, на форуме,  реально помогают!! От дельного совета,  до пинка в правильном направлении! :ph34r: Второе не менее действенное чем первое!

С уважением, Сергей

 

Edited by Sukhanov

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 минуты назад, Sherzod J сказал:

ИБП не заработал бы 

а ни один мастер в здравом уме не поверит, что после твоей пахоты он заработал ....

37 минут назад, Sherzod J сказал:

не буду тигатся

правильно, купи БУКВАРЬ для начала, сынок .... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо Владислав за совет

шлейф только для дисплея.  я проверял то что вы сказали и даже если проблема в аккумуляторе то появляется ошибка Low battary или типа того

С уважением Шерзод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Sherzod J сказал:

какойто вредничаеть

и ЭТИ СЛОВА узнаешь заодно как писАть .... ну а про то КТО я - ламер или чуть больше - не будем спорить .... пока ты памперс не оденешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
58 минут назад, Sherzod J сказал:

Я и сейчас готов но не буду тигатся с чайникми как ты 

...

19 минут назад, KRAB сказал:

пока ты памперс не оденешь.

Во во!!!:clapping:

Бывает я с внучкой (ей 6 лет) заспорю на какую нибудь мелочь!!!  Она думает, что я всё знаю ( так и есть! :king: :i-m_so_happy: :)), я думаю, что она ничего ещё не знает (есть и такое! :blush: :))... В подобных спорах побеждает тот кто первым идёт на мировую!!. :friends:.

 

С уважением, Сергей.

 

 

 

Edited by Sukhanov

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 минуту назад, Sherzod J сказал:

Акумлятор я менял месяц незад зато что они не заряжалис в Мультиметре показовал

а каком знании электроники может идти речь, если ты даже русский язык не знаешь?

так что, ты и ламер и чайник в одном лице...

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 минут назад, Sukhanov сказал:

 

 "Смотрю - всё нормально!!. А что такое тестер??"... И подобное в 8 случаев из 10. а ещё есть и троли от электроники 

 

Я конечно не специалист мне всего 19 только окончил колледж

Признаюс русский язык не очень хорошо знаю

Ну вот спросили бы ТЫ РЕАЛЬНО МОЖЕШЬ ОБРАЩАТЬСЯ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ?

После моего ответа решать было вам что советовать

56 минут назад, Sukhanov сказал:

 

Здесь, на форуме,  реально помогают!!

 

Спасибо за ответ с уважением Шерзод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, Sherzod J сказал:

Ну вот спросили бы ТЫ РЕАЛЬНО МОЖЕШЬ ОБРАЩАТЬСЯ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ?

:)  Не мы Вас поймали и пытаем где партизанский штаб!! А Вы сами к нам пришли.

Да и зачастую ситуация по уточнению мочности обращения измерительными приборами типа анекдота:

- Что показывает измерительный прибор?

- 15

- Чего 15????

- 15 сантиметров!!

- ???? Какие сантиметры??

- А у меня из измерительных приборов - только линейка!!

 

С уважением, Сергей

Edited by Sukhanov

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, Sherzod J сказал:

мне всего 19 только окончил колледж

так это ты в 19 лет с нулевыми знаниями взялся наезжать на дедушку Краба, у которого обширные знания и многолетний опыт ремонта всякой электроники...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Sherzod J сказал:

тигатся с чайникми

:lol2:

1 час назад, Sherzod J сказал:

только окончил колледж

Дипломы в переходах всё ещё продают ? :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, tilarids сказал:

всё ещё продают ? 

судя по наплыву ламерья - уже просто дают на сдачу при покупке пива или сигарет. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Добрый день! Нужна помощь вернее подсказка или даже оценка. Добавил аккумуляторов, вопрос стал о дополнительном охлаждении. Имеется компьютерный вентилятор TITAN silent 12V 0.06A который хочу подключить на транзистор  Q17-A733 от которого питается светодиод-индикатор работы от батареи. Вопрос в том выдержит ли транзистор дополнительную нагрузку или соорудить от него ключ на включение и питаться от аккумулятора? Еще есть вопрос по green mode все пишут об удалении R15-10К, это сработает в моем случае? Ну и чисто интересно за что отвечает JP2-NLSD, вижу что дает сигнал на U4 c чем это может быть связано? Схема вроде как моя. Заранее всем спасибо! 

      Схема UPS Powercom BNT-600AP.pdf
    • By Voldemar Kim
      блок питания от сервера НР миниатюрный, надежный мощность 460 Вт, есть и другие варианты
      предложения в личку
      доставкой не занимаюсь, самовывоз либо почтовые услуги с вас)
      регион Алмата
      габарит: 240*86*38мм
       



    • By Ensider
      Всем доброго времени суток. Не так давно я начал проектировать ИБП на базе InnoSwitch3-CP на выходное напряжение 24V и ток 2A. Разумеется если открыть DataSheet к этой микросхеме, то ни о каких 24V производитель не упоминает, а именно речь идет о 5V, 6V, 9V, 12V, 15V. Но не долго думая, рассчитав делитель обратной связи на 24V,  подобрав необходимый трансформатор 220/24 и немного рассчитав необходимые узлы в схеме я приступил к разводке печатной платы. На практике, когда печатная плата была уже под рукой и ничего не останавливало меня запустить мой ИБП, я столкнулся с проблемой. А именно, как оказалось, проектируемый ИБП функционировал на ХХ, но картина резко менялась при подключении минимальной нагрузки. В процессе опытов даже при нагрузке в 224 Ом мой ИБП не запускался. После этого я начал подробнее изучать все виды защиты используемой мною микросхемы InnoSwitch3-CP, а так же вооружившись мультиметром и осциллографом я приступил к анализу работы моего ИБП. По итогу всех исследований я пришел к выводу, что защита срабатывает во вторичной цепи и связанна она с "Output Constant Current and Constant Power Regulation", либо с "Output Overload Protection", но либо из-за "корявого" уровня английского, либо из-за проблем с логикой не могу понять, как обойти данные проблемы. Возможно кто-либо, у кого гораздо больше опыта, чем у меня, в проектировании ИБП может подсказать решение сложившейся проблемы, а возможно кто-то работал с данной микросхемой и тоже сталкивался с подобными затруднениями. Не судите строго, прикладываю ссылку к теме: осциллограмм, схему моего ИБП, DataSheet трансформатора  а так же DataSheet микросхемы.
      Файлы проекта
    • By iilgizar
      Продаются б/у промышленные ИБП 24В/12А TracoPower TIS-300-124 UDS. Цена 4000 руб. Торг.



      tis.pdf
    • By Асет
      Здравствуйте подскажите пожалуйста с ремонтом импульсного блока питания монитора HP L1706 мерцает изображение включается и выключается подсветка в чем причина заменил силовой транзистор силовой конденсатор все конденсаторы на выходе 12 и 5 вольт пульсирует напряжение плюс минус 5 вольт к 12 прибавляется к 5 убывает  в такт при нагреве пульсации прекращаются изображение стабилизируется но все равно выключается через некоторое время
  • Сообщения

    • праздники будут замучу.всё лучше чем жрать и болтаться 
    • В наличии 13 шт.   2т819в с радиаторами.  год 1990.  б.у.  продаётся всё сразу за 500 руб. + почтовые расходы.  оплата на карту сбербанк. 
    • http://www.alfarzpp.ru/rus/sc/153ud1-3.pdf примерно одно и то же ... ставь - пойдет аж бегом
    • @IMXO Схему в Протеусе не рисовал, а те, что были - давно утеряны. Да там схема-то особо и не нужна. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. В проекте Протеуса подтянул RB3 к питанию, остальные - выходы, в никуда. В общем, схема как в 16f505_test. В программе на первую секунду зажигаются все сегменты (на выходах на сегменты все нули), потом индицируется " - - " (только два нуля) и без последовательного кода на входе не меняется. Линии выбора знака индикатора должны меняться с частотой примерно 60 Гц. Поправочка. Вход - RB3 и RB2 (соединены).
    • элементарно. сигнал усилить в усилителем в 20раз и пропустить через триггер Шмитта на компараторе , подать на вход INT МК и включить прерывание по нарастающему фронту, запустить любой таймер на тик 1мс , по отработке таймера инкриминировать беззнаковый счетчик разрядностью 16 бит  по отработке прерывания по фронту из нового значения счетчика вычесть старое значение счетчика = период с точностью +/-1мс новое значение счетчика сохранить как старое.
×
×
  • Create New...