Jump to content
БАГРАТ МАГАКЯН

Защита 3-фазного двигателя

Recommended Posts

Помогите собрать блок защиты 3-фазного двигателя, он работает на пару с водяным насосом .табличка двигателя повреждена ,можно прочитать только ,что напряжение 380вольт и что мощность 22квт.насос для поливочной воды в год 2раза мотор сгорает приходится собирать деньги на ремонт, персонал который его обслуживает нечего не смыслит .нужна примитивная рабочая схема защиты . заранее всем спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, БАГРАТ МАГАКЯН сказал:

персонал который его обслуживает нечего не смыслит

Так гоните его в шею

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура

В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.

Читать статью

Привезите из города нормального электрика, он вам всё сделает и скажет, что купить, если нужно. И пару раз в год привозите его на профилактику.
И советом выше воспользуйтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности

Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.

Подробнее...

38 минут назад, БАГРАТ МАГАКЯН сказал:

По току и по напряжению

Защита от превышения тока и превышения напряжения?

А откуда они берутся, эти превышения?

Движок излишне нагружен и питающее напряжение скачет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое простое будет измерить ток и установить тепловое реле или мотор автомат.

Вообще, сначала  лучше всего показать грамотному электрику. Т.е сначала осмотр и диагностика, потом определение причины заболевания, потом лечение. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@БАГРАТ МАГАКЯН ,собственно Вы должны были понять,что платить всё равно придётся.Причём без вариантов.Что за схему в интернете,что за грамотного электрика. Задающий такие вопросы сам тоже не осилит такой подход.

Отсюда мораль: "Не гонялся б ты,мулла,за дешевизной!!!"

И откуда сведения,что движок 2 раза в год по "перегрузу" умирает?

Может тупо "водички" (или конденсат) от нерадивых доброжелателей хапанул.И "вуаля".

Вы не находите,что в вашем поле обитании  появился вредитель? Который обходит всех и вся.

Ибо откуда в ТСЖ  лишних 50 Ампер (22 кВт трёхфазных)на какой-то насос.Более того у армян.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ART_ME сказал:

Защита от превышения тока и превышения напряжения?

А откуда они берутся, эти превышения?

Движок излишне нагружен и питающее напряжение скачет?

Перепады бывают от200 до 248 с подстанции ,сеть воздушка давно непроводилась ревизия последняя была до развала союза

 

4 часа назад, mr_smit сказал:

Так гоните его в шею

У вы неможем он назначен от Эл сети ,а это не в нашей компетенции приходится выкручиваться (у нас в Армении почти все на соплях)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Тепловое реле или мотор-автомат защищает от перегрузки и потери фазы.

Надо измерить ток электродвигателя и отрегулировать уставку теплового реле, не лишне проверить контактор. 

 

Edited by Boris U

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, БАГРАТ МАГАКЯН сказал:

почти все на соплях

 

19 часов назад, БАГРАТ МАГАКЯН сказал:

персонал который его обслуживает нечего не смыслит .нужна примитивная рабочая схема защиты

Если даже нарисуют вам схему, то так же и будут "сопли" и ремонт будет дороже.

Верно советуют, привози профессионала и все будет надежнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Способом который предложил fInn 32.картинку выложу позже.
    • Много букв  
    • Как считаю нужным на твоё высказывание,так и действую Если минусы не хорошо и не очень прилично, то давайте и плюсы отменим, будет более менее честно , я полностью поддержу это!!! Думаю многие это одобрят ,нет минусов,но и нет плюсов,а то друг другу плюсы за всякое гомно можно ставить ,а минусы нет..   Так они по этому же способу скорее всего закрылись и тут же открылись с изминением каких то там номеров окведов или инн.просто надо просмотреть почему именно в 2009 году это происходило и именно в начале года , мне кажется там и налоговая тоже чтото меняла типа кбк или счетов. Я помню когда то в те времена часто всё менялось в  платежах, хрен запомнишь. Как год кончится ,так жди изминений ,приходилось сверятся с ,,цыферами,, в этой конторе каждый январь,а иногда они сами не знали,но знали что старые платёжки не правильные и просили подождать пару недель. Кароче-они так всё запутали тогда,что сами не знали что и как.вспомни, в 2000х ,если чтото оформлял в собственность , у них данных не было, можно было купить,продать и налогообложения не было,вот скорее всего и прибирали базы данных к рукам , теперь только продал что,сразу гумаги идет-плати ,,ндфл,,
    • Действительно. Позже перезалью.
    • Каким из выше перечисленных способом справился и как теперь картинки?
    • Уже сказал: это такая коррекция. Она двухполюсная и немного недоделана автором.  
    • Спасибо. Сам давно перешёл на импульсные зарядные устройства и блоки питания - выбор очевиден. Но суть темы не в использовании трансформатора или импульсного  блока питания в качестве источника энергии. Вопрос в методике заряда - именно это и выделяет эту схему. В Ваших схемах всё хорошо, но огромный трансформатор, тиристоры и лампочки, вчерашний день. А почему бы сделать, например, как в этой схеме? В этой схеме разряд идёт прямоугольными импульсами, но переменным резистором не регулируется - это плохо. Заряд идёт тем что мы подаём на вход схемы - это тоже плохо - здесь тоже нужно как в Вашей схеме сделать импульсы и регулировку. Ток заряда вообще не контролируется. Я хотел изменить эту схему, добавив ещё одну 555 на заряд импульсами и регулировку тока заряда.  
  • Покупай!

×
×