Проблема такая:

Утром, после душа, тороплива убегая на работу, часто забываем выключить вентилятор, который продувает ванную комнату, что бы сырость выгнать. В результате бедолага крутится до вечера, пока не придём с работы.

Нужно устройство, которое удовлетворяет таким требованиям:

- питается от 220 вольт
- при подаче питания на него, передаёт его на нагрузку
- через 10-15 минут нагрузку отключает
- Процесс можно повторить, отключив питание самого устройства.

Кроме того:

- Маленькие размеры, что бы спрятать в нишу вентилятора
- Хорошая надёжность в смысле КЗ и прочих неприятностей.

Сам я не шибкий электронщик - спаять схему смогу, а вот самостоятельно разработать - нет.

Прошу подсказки!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всему этому отвечает вентилятор "Домовент" с уже встроенным таймером и его аналоги: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/72945-схема-таймера/&do=findComment&comment=734794

 

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Не очень удобно, т. к. надо отдельно включать освещение и отдельно вентилятор.

Как вариант - включать вентилятор  после выключения  освещения на заданное время.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Почему "неудобно"? Можно подавать напряжение на таймер от освещения. Пока горит свет - вентилятор работает и еще после выключения заданное время. .

Правда, у меня в ванной вентилятор включается отдельно, уже после купания. А то неприятно, когда в ванную комнату во время купания подсасывается холодный воздух.

 

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@sv_lary Чтобы собрать такой таймер необходимо помимо схемы разработать печатную плату, отпечатать в ЛУТ, протравить, спаять, отладить. Спаять БП для питания этой схемы. Всё поместить в подобранный для этого корпус. При этом учесть все меры безопасности, так как таймер остаётся включенным в сеть даже когда никого нет дома. Ниже, решил привести готовое, отработанное решение c подробным описанием его работы. Монтаж такого таймера займёт не более получаса, а может и гораздо меньше. Обратить внимание на это решение полезно особенно тем, кто не хочет морочить себе голову.  

Таймер задержки отключения вентилятора.rar

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для разнообразия еще один готовый таймер  SB010 или алгоритм работы

Цитата

Режим 2 Ванная комната (душ) (снята)
Вытяжной вентилятор включается спустя 5 секунд после выключения
освещения на время, равное времени работы освещения. В случае, если
время работы освещения превышает установленное время работы таймера
SB010, в таком случае вентилятор будет работать в течение времени,
выставленного ручкой настройки.
Автоматическое проветривание
Если освещение не включалась в течение 10 часов, таймер SB010 включит
вентилятор для принудительного проветривания помещения, на время,
выставленное ручкой управления

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, rocker60 сказал:

@sv_lary Чтобы собрать такой таймер необходимо помимо схемы разработать печатную плату, отпечатать в ЛУТ, протравить, спаять, отладить. Спаять БП для питания этой схемы. Всё поместить в подобранный для этого корпус. При этом учесть все меры безопасности, так как таймер остаётся включенным в сеть даже когда никого нет дома. Ниже, решил привести готовое, отработанное решение c подробным описанием его работы. Монтаж такого таймера займёт не более получаса, а может и гораздо меньше. Обратить внимание на это решение полезно особенно тем, кто не хочет морочить себе голову.  

Таймер задержки отключения вентилятора.rar 304 kB · 19 скачиваний

Цитата

готовое, отработанное решение

Спасибо за совет. Посмотрел. Это именно то, что нужно, но есть два недостатка:

1. Размеры и способ монтажа - в ванной комнате, на стене...  :-(
2. Цена. Стоит больше, чем сам вентилятор!

5 часов назад, Boris U сказал:

таймер  SB010

Это не совсем то... Жена занимается стиркой... Ходит всё время, свет горит... Но вентилятор тут не нужен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Пример могли удалить по той причине, что топик создал начинающий. Я предложил программу для МК AVR.

Автоматное программирование. Программные таймеры. https://www.avrfreaks.net/projects/soft-timers-0

//========================================================================
#include "main_def_func.h" // Заголовочные файлы, глобальные определения, общие функции.
//========================================================================

//========================================================================
__C_task main (void)
{
   wdt_enable (WDTO_15_MS); // Инициализаця сторожевого таймера. 16 мс.

// Иницилизация программных таймеров. Прерывание аппаратного таймера включено.
#ifdef __ST_INTERRUPT__
   init_soft_timers (); // Иницилизация программных таймеров
#endif

   __enable_interrupt (); // Глобальное разрешение прерываний.

   while (1)
   {
      __watchdog_reset (); // Сброс сторожевого таймера.

// Обработчик счетчика системных тиков. Прерывание аппаратного таймера отключено.
#ifdef __ST_NO_INTERRUPT__
      proc_sys_tick ();
#endif

      proc_device (); // Главный алгоритм программы.
   }
}
//========================================================================

//========================================================================
#define FAN_DDR DDRB
#define FAN_PORT PORTB
#define FAN 0

#define fan_on()     set_bit(FAN_PORT,FAN)
#define fan_off()    clr_bit(FAN_PORT,FAN)

#define MINUTE 60000 // в мс.

#define TIMEOUT_FAN 10 // 10-15 минут.
//========================================================================

//========================================================================
void proc_device (void)
{
   static u08 _proc_device;
   static soft_timer ST_PROC_FAN;
   static u08 cnt_minutes;
   
   switch (_proc_device)
   {
      case 0: // Блок инициализации.
         set_bit (FAN_DDR, FAN); // Пин выхода вентилятора на выход.
         fan_on (); // Включаем вентилятор.
         set_soft_timer (ST_PROC_FAN, MINUTE); // Установка таймера на 1 минуту.
         _proc_device = 1;
         break;

      case 1:
         if (handle_soft_timer (ST_PROC_FAN))
         {
            if (++cnt_minutes >= TIMEOUT_FAN)
            {
              fan_off (); // Выключаем вентилятор.
              _proc_device = 2;
              return;
            }

            set_soft_timer (ST_PROC_FAN, MINUTE); // Установка таймера на 1 минуту.
         }
         break;

      default:
         break;
   }
}
//========================================================================

 

Изменено пользователем demiurg1978
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здесь как бы попроще разработки  Если уж на МК  решили добавить то схема + хекс в архиватор и в студию ...

Покажи мне свое окружение 

Я тебе покажу твое будущее 

Все просто)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Архив с программой. Схему пусть кто-нибудь нарисует. Выход на вентилятор 5 ножка МК (PB0).

CXEM_MIGALKA.rar

Изменено пользователем demiurg1978
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
  • 7 месяцев спустя...

У меня уже 2 года трудится в санузле платка задержки выключения вытяжного вентилятора. Во время простоя(ожидания) плата ничего не потребляет. Время срабатывания регулируется R2(C3). Запуск работы схемы производится кратковременным нажатием отдельной клавиши. За время эксплуатации сбоев никаких не было - схема работает четко.  Собрано по общеизвестной схеме с интернета.

shema-rele.png

DSCN0104.JPG

DSCN0101.JPG

DSCN0109.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...

Вот печатная плата в двух вариантах для  задержки выключения вытяжного вентилятора. Схема стабильная - недавно установил сыну в квартире (у меня работает уже давно) . Полет нормальный - рекомендую.

 

 

Откл вентилятора МОИ..lay6

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, E_C_C сказал:

Так  КТ315 или  BD139  ?

Если смотреть на схему автора(данный проект взят на просторах интернета) таки да КТ315. Но думаю что я подстраховался и поставил BD139  - силовой транзистор все таки управляет релюшкой. Так будет надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, alekstar сказал:

в относительном смысле, для данного случая

Золотые слова .

В контексте данной схемы BD139 идет как силовой(в сравнении с КТ315).

Изменено пользователем YU-2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Аналогичная проблема,  вентилятор включается и выключается простым выключателем, если надо долго и неспешно проветривать, а если срочно надо уйти - поворачиваю ручку реле от старой стиральной машины,  полный завод на 7 минут - хватает.   Для планового ремонта рекомендую.  Выйдет из строя реле - можно заменить как любую розетку или выключатель.  Установить, конечно, в таком месте, чтобы вода не попала внутрь.

210121_1800.jpg

Изменено пользователем Lomax_m
Ошибки новенького
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...