защита от частых включений глубинного насоса


filip

Рекомендуемые сообщения

При нормальном давлении в ГА он аккумулирует определенное количество воды. Т.е. нассос работает долго. При сдувшемся гораздо меньше.

У меня при нормальном давлении в ГА нассос накачивает систему чуть дольше минуты. В процессе сдувания время сокращается секунд до 15-20.

Соотвественно простенькая задачка для ардуинщика: если нассос работает менее определенного (настраиваемого) времени - зажечь красную лампу. Туда же можно и таймер задержки повторного включения сделать.

 

ГА сдувается, ничего не поделать. Обмыливал-не травит. Мембрану менял.

Проще раз в год подкачивать. Заодно осматривать систему и проверять бойлер.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

14 часов назад, kva555 сказал:

ГА сдувается, ничего не поделать

 

14 часов назад, kva555 сказал:

 

туда же можно и таймер задержки повторного включения сделать

Я бы порекомендовал бы  ещё поставить дифференциальный датчик перепада давления, ультразвуковой датчик расхода и датчик направления поступающей воды. Всё это объединить на контроллёр и наблюдать мигание этак двадцати лампочек - чего мелочиться? Когда надоест маяться фигнёй - замените обратный клапан  или устраните возможные утечки в месте разбора воды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

3 часа назад, сомневаюсь я сказал:

 

Я бы порекомендовал бы  ещё поставить дифференциальный датчик перепада давления, ультразвуковой датчик расхода и датчик направления поступающей воды. Всё это объединить на контроллёр и наблюдать мигание этак двадцати лампочек - чего мелочиться? Когда надоест маяться фигнёй - замените обратный клапан  или устраните возможные утечки в месте разбора воды.

Не надо ерничать и флеймить про обратный клапан. 

После подкачки ГА вместимость системы на несколько месяцев возвращается к первоначальной. Работоспособность ГА никак не влияет на работоспособность обратного клапана. Время работы насоса прямо указывает на емкость системы и косвенно на давление в ГА. Измерить этот параметр можно разными способами, начиная с популярной ардуины. Далее хоть лампочку зажигай, хоть частоту включения насоса ограничивай, как и было запрошено автором вопроса.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

8 часов назад, kva555 сказал:

Не надо ерничать и флеймить

Никогда не применяйте "вумные" слова, если не знаете их значений. Выглядит смешно (на самом деле просится другое слово, но не буду флеймить :crazy:).

"Флеймить" и "флудить" - отнюдь не синонимы.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 часов назад, kva555 сказал:

Работоспособность ГА никак не влияет на работоспособность обратного клапана

Вы. видимо, имеете опыт в подобных системах с гулькин нос. У меня сейчас больше четырёх сотен действующих скважин. И я, в отличии  от Вас знаю досконально то о чём говорю. Не буду распространяться о вопросе, в котором Вы некомпетентны. Много чести. Учите матчасть. Потом поговорим. и то, если снизите свой гонор..ГА и обратный клапан - это звенья единой гидросистемы и не только не " не влияют" а полностью взаимозависимы.

 

11 часов назад, Falconist сказал:

"Флеймить" и "флудить" - отнюдь не синонимы.

У вас замечание только по форме критикуемого поста. "Вумность" содержания не вызывает сомнений?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, сомневаюсь я сказал:

Вы. видимо, имеете опыт в подобных системах с гулькин нос. У меня сейчас больше четырёх сотен действующих скважин. И я, в отличии  от Вас знаю досконально то о чём говорю. Не буду распространяться о вопросе, в котором Вы некомпетентны. Много чести. Учите матчасть. Потом поговорим. и то, если снизите свой гонор..ГА и обратный клапан - это звенья единой гидросистемы и не только не " не влияют" а полностью взаимозависимы.

Окажите честь, ответьте на вопрос:

если неисправен обратный клапан, почему насос включается чаще обычного во время потребления, а без потребления (ночью) не включается совсем?

Изменено пользователем kva555
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, kva555 сказал:

не включается совсем?

А отчего бы Вам было сразу не сказать  эти три слова где 80% информации? Да в таком случае обоатный ни при чём.

 

17.10.2019 в 05:53, kva555 сказал:

Т.е. нассос работает долго. При сдувшемся гораздо меньше.

После  слов "долго" и "меньше" можно поставить слова " при одинаковом расходе"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

08.10.2019 в 10:03, filip сказал:

Подскажите пожалуйста как можно сделать защиту глубинного насоса от частых включений, глубинный насос включает реле давления воды если давление в гидроаккумуляторе падает,

Но бывают случаи когда  давление воздуха в мембране гидроаккумулятора постепенно падает - реле начинает часто включать и отключать насос, мне надо не пропускать эти моменты и вовремя подкачивать воздух в гидроаккумулятор, 

Посмотри вот это реле давления https://akvabak.ru/product/beziskrovoe-rele-davleniya-brd-10m-2-5/

Помимо кучи полезных вещей, там есть и ограничение частоты включений и индикация неисправности ГА как раз по времени наполнения.

Меня смущает только цена и электронный датчик давления. Механический надежнее )

Изменено пользователем kva555
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
×
×