Jump to content
filip

защита от частых включений глубинного насоса

Recommended Posts

При нормальном давлении в ГА он аккумулирует определенное количество воды. Т.е. нассос работает долго. При сдувшемся гораздо меньше.

У меня при нормальном давлении в ГА нассос накачивает систему чуть дольше минуты. В процессе сдувания время сокращается секунд до 15-20.

Соотвественно простенькая задачка для ардуинщика: если нассос работает менее определенного (настраиваемого) времени - зажечь красную лампу. Туда же можно и таймер задержки повторного включения сделать.

 

ГА сдувается, ничего не поделать. Обмыливал-не травит. Мембрану менял.

Проще раз в год подкачивать. Заодно осматривать систему и проверять бойлер.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, kva555 сказал:

ГА сдувается, ничего не поделать

 

14 часов назад, kva555 сказал:

 

туда же можно и таймер задержки повторного включения сделать

Я бы порекомендовал бы  ещё поставить дифференциальный датчик перепада давления, ультразвуковой датчик расхода и датчик направления поступающей воды. Всё это объединить на контроллёр и наблюдать мигание этак двадцати лампочек - чего мелочиться? Когда надоест маяться фигнёй - замените обратный клапан  или устраните возможные утечки в месте разбора воды.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, сомневаюсь я сказал:

 

Я бы порекомендовал бы  ещё поставить дифференциальный датчик перепада давления, ультразвуковой датчик расхода и датчик направления поступающей воды. Всё это объединить на контроллёр и наблюдать мигание этак двадцати лампочек - чего мелочиться? Когда надоест маяться фигнёй - замените обратный клапан  или устраните возможные утечки в месте разбора воды.

Не надо ерничать и флеймить про обратный клапан. 

После подкачки ГА вместимость системы на несколько месяцев возвращается к первоначальной. Работоспособность ГА никак не влияет на работоспособность обратного клапана. Время работы насоса прямо указывает на емкость системы и косвенно на давление в ГА. Измерить этот параметр можно разными способами, начиная с популярной ардуины. Далее хоть лампочку зажигай, хоть частоту включения насоса ограничивай, как и было запрошено автором вопроса.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Технология Maxim Integrated nanoPower: когда малый IQ имеет преимущества

При разработке устройств с батарейным питанием важно выбирать компоненты не просто с малым потреблением, но и с предельно малым током покоя. При этом следует обратить внимание на линейку nanoPower производства компании Maxim Integrated. В статье рассмотрено их применение на примере системы датчиков беспроводной оконной сигнализации.

Подробнее

8 часов назад, kva555 сказал:

Не надо ерничать и флеймить

Никогда не применяйте "вумные" слова, если не знаете их значений. Выглядит смешно (на самом деле просится другое слово, но не буду флеймить :crazy:).

"Флеймить" и "флудить" - отнюдь не синонимы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, kva555 сказал:

Работоспособность ГА никак не влияет на работоспособность обратного клапана

Вы. видимо, имеете опыт в подобных системах с гулькин нос. У меня сейчас больше четырёх сотен действующих скважин. И я, в отличии  от Вас знаю досконально то о чём говорю. Не буду распространяться о вопросе, в котором Вы некомпетентны. Много чести. Учите матчасть. Потом поговорим. и то, если снизите свой гонор..ГА и обратный клапан - это звенья единой гидросистемы и не только не " не влияют" а полностью взаимозависимы.

 

11 часов назад, Falconist сказал:

"Флеймить" и "флудить" - отнюдь не синонимы.

У вас замечание только по форме критикуемого поста. "Вумность" содержания не вызывает сомнений?

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Платы Nucleo на базе STM32G0: чего можно добиться с помощью связки Nucleo и Arduino

Платы Nucleo и платы расширения X-NUCLEO от STMicroelectronics можно интегрировать в платформу Arduino с помощью библиотеки STM32duino. Связка плат Nucleo и платформы Arduino, и наличие готовых библиотек – представляет удобный инструмент для создания прототипов и конечных приложений в условиях ограниченного времени. Статья содержит пошаговые инструкции по установке библиотек и запуску примеров для Nucleo.

Подробнее...

3 часа назад, сомневаюсь я сказал:

Вы. видимо, имеете опыт в подобных системах с гулькин нос. У меня сейчас больше четырёх сотен действующих скважин. И я, в отличии  от Вас знаю досконально то о чём говорю. Не буду распространяться о вопросе, в котором Вы некомпетентны. Много чести. Учите матчасть. Потом поговорим. и то, если снизите свой гонор..ГА и обратный клапан - это звенья единой гидросистемы и не только не " не влияют" а полностью взаимозависимы.

Окажите честь, ответьте на вопрос:

если неисправен обратный клапан, почему насос включается чаще обычного во время потребления, а без потребления (ночью) не включается совсем?

Edited by kva555

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, kva555 сказал:

не включается совсем?

А отчего бы Вам было сразу не сказать  эти три слова где 80% информации? Да в таком случае обоатный ни при чём.

 

17.10.2019 в 05:53, kva555 сказал:

Т.е. нассос работает долго. При сдувшемся гораздо меньше.

После  слов "долго" и "меньше" можно поставить слова " при одинаковом расходе"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
08.10.2019 в 10:03, filip сказал:

Подскажите пожалуйста как можно сделать защиту глубинного насоса от частых включений, глубинный насос включает реле давления воды если давление в гидроаккумуляторе падает,

Но бывают случаи когда  давление воздуха в мембране гидроаккумулятора постепенно падает - реле начинает часто включать и отключать насос, мне надо не пропускать эти моменты и вовремя подкачивать воздух в гидроаккумулятор, 

Посмотри вот это реле давления https://akvabak.ru/product/beziskrovoe-rele-davleniya-brd-10m-2-5/

Помимо кучи полезных вещей, там есть и ограничение частоты включений и индикация неисправности ГА как раз по времени наполнения.

Меня смущает только цена и электронный датчик давления. Механический надежнее )

Edited by kva555

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • OP275.pdf ну или https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP275.pdf этого не могу сказать и эту плату уже никак не переделать под наушники?
    • Ccылочку на даташит не подскажете? А то всё на бензонасосы какие-то попадаю. Они на низкоомную нагрузку (наушники) работать могут?   У неё по даташиту отношение "сигнал-шум" 75 - 80 дБ. Что за записях и наблюдается. Для LM4610N и "Realtek"  вполне достойно. record_volume_0.wav record_volume_noise.wav record_volume_100.wav В общем, очень похоже на то, что вы рассказываете, и похоже, что так и должно быть.   Думаю, решение уже давно нашли вы сами:
    • правила организации питания ничем не будут отличаться от общих. Те же блокировочные, те же земли про типы источников вообще не понял в чем юмор. Хоть от батарейки питай, разница какая?
    • начитался тут всякого еще... наверное для большой печки, где "все как у людей", лучше таки пробовать делать на симисторе. а для маленькой печки, по ходу лучше всего будет сделать отдельный ИИП на 31В 15А 500вт?(жаль что сварочник не подойдет) только так, что бы то и то управлялось от одного МК, как некие модули. сделать сначала на симисторе, посмотреть как оно впишется в обстоятельства, а там будет видно. что скажите?   
    • Ого,при нагрузке на мост +конденсатор   просадка на 1В  означает время работы тр-ра меньше 10% При вашей мощности 50 Вт  тр-р отдаёт больше 500Вт(амплитудная мощность) и всего на 1 В просадка,килограмм 20 наверно весом
    • А нагрузка нормальная для него?например может до баха была видяха заменена Напряжения  все (12 ,5, 3 В)посмотри при вкл компа,на дросселе следов перегрева нет? на 3,3В полевик стабилизирует?
×
×