Добрый вечер!

Есть твердотельное реле (AQH1213), коммутирующее нагрузку 220В при помощи 5В (Ардуино).

Напряжение изоляции между низковольтной и высоковольтной цепями в данном реле составляет 5кВ.

Стоит задача обеспечить дополнительную развязку этого реле и контакта контроллера.

 

Для этих целей я планирую использовать оптопару.

Характеристики светодиода твердотельного реле:

  1. Прямой ток: 50mA
  2. Пиковый прямой ток: 1А
  3. Обратное напряжение: 6В
  4. Рекомендуемый входной ток на светодиод: 15-25mA

Между реле и контроллером стоит токоограничивающий резистор номиналом 300 Ом.

На какой выходной ток стоит подбирать оптопару в моем случае?

Изначально были сомнения в плане большой величины пикового тока твердотельного реле (1А). С таким максимальным током оптопары требуют напряжение питания > 5В, что не подходит в моем случае, так как все управляющие цепи имеют 5В.

Токоограничивающий резистор должен явно снизить эти показатели, но я не знаю на сколько именно. 

Применив закон ома (U = 5В, R = 300) я получил очень низкое значение тока 0.016A, верно ли это? Если верно, то скорее всего не учитывает максимальный прямой ток.

 

Изменено пользователем Glebiys
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Glebiys сказал:

обеспечить дополнительную развязку

Зачем??? 2,5 кВ - это напряжение развязки по ГОСТу для МЕДИЦИНСКИХ устройств, ТБ для которых намного жестче, чем для промышленных (1,5 кВ). А у Вас целых 5 кВ.

Псевдопроблема...

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю, что это ускорит деградацию оптрона и сильно снизит надежность девайса. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?   1zfbl3a6n0.png

Изменено пользователем boris_ka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

3 часа назад, Glebiys сказал:

Стоит задача обеспечить дополнительную развязку этого реле и контакта контроллера.

Нахрена?

 

3 часа назад, Glebiys сказал:

планирую использовать оптопару.

Аналогичный вопрос. Уж если и использовать, то оптореле.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

13 часов назад, Glebiys сказал:

Для этих целей я планирую использовать оптопару.

Не забывайте что выход оптопары тоже нужно чем то запитывать и оно тоже должно держать повышеное напряжение согласно вашим желаниям

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

7 часов назад, musa56 сказал:

Не забывайте что выход оптопары тоже нужно чем то запитывать и оно тоже должно держать повышеное напряжение согласно вашим желаниям

Для этого будет стоять изолированный DC/DC преобразователь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, boris_ka сказал:

Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю, что это ускорит деградацию оптрона и сильно снизит надежность девайса. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?   1zfbl3a6n0.png

Это выглядит так:

  1. IO контроллера подает логический сигнал на вход оптопары.
  2. Оптопара подает развязанное через DC/DC преобразователь питание на управляющий электрод твердотельного реле (AQH1213).
  3. Твердотельное реле коммутирует катушку реле.

На управляющем электроде твердотельного реле стоит резистор номиналом 300 Ом. Значит он должен снизить потребляемый ток до 16мА вместо 50мА.

Исходя из этого выход оптопары должен выдавать эти 16мА. Чтобы он не работал на пределе, мы можем выбрать выходной ток оптопары 40-50мА.

На входе оптопары также необходимо подключить токоограничивающий резистор для светодиода. 

Верно?

 

P.s в плане вопросов про изоляцию. Я понимаю, что это число приличное (5кВ). Но не лучше ли, чтобы в случае чего, оптопара все же защитила контроллер? Где нибудь используют несколько ступеней опторазвязки?

Изменено пользователем Glebiys
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, Glebiys сказал:

. Я понимаю, что это число приличное (5кВ). Но не лучше ли, чтобы в случае чего, оптопара все же защитила контроллер?

Нет, не лучше. Это будет снижением надежности схемы, а выигрыша ровно никакого. Боишься, что может прострелить сквозь изоляцию, поставь снабберы на ногу МК. Ну и плату надо делать в соответствии с правилами. А это, как минимум, прорези в текстолите под реле и оптопарой (опять же, нахрена оптопара, если есть такие же мелкие оптореле?), иначе хоть 10 ступеней сделай, толку будет ноль. Лучше озаботься защитой ардуйни от помех, путем изготовления нормальной платы для МК.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, BARS_ сказал:

Нет, не лучше. Это будет снижением надежности схемы, а выигрыша ровно никакого. Боишься, что может прострелить сквозь изоляцию, поставь снабберы на ногу МК. Ну и плату надо делать в соответствии с правилами. А это, как минимум, прорези в текстолите под реле и оптопарой (опять же, нахрена оптопара, если есть такие же мелкие оптореле?), иначе хоть 10 ступеней сделай, толку будет ноль. Лучше озаботься защитой ардуйни от помех, путем изготовления нормальной платы для МК.

Вместо снаббера была идея поставить TVS диод, быстродействующий предохранитель и тонкую дорожку на плате. GND подключено к PE, что должно ускорить время отключения цепи.

Изменено пользователем Glebiys
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ширпотребный DC/DC для запитки твердотельного реле будет слабым местом. 817 оптрон имеет максимум CTR всего 135 при токе через светик 18 мА, он вообще не годится для тока 16 мА на выходе. Нужнен оптрон с бОльшим CTR при меньшем токе через светик. Максимальный CTR у оптронов с составным транзистором (дарлингтоном) на выходе, TLP627 например. 16 мА это большой ток для выхода оптрона и надо конкретный оптрон проверить на макете, какой ток через светик потребуется. Если выход оптрона в цепи 48V, например, то ток через светик потребуется больший, чем в цепи 5V.

 

Изменено пользователем boris_ka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, musa56 сказал:

У них напряжение пробоя всего 1.5 кВ

5КВ + 1,5КВ уже 6,5КВ. / предлагаю оптореле вместо оптопары. Да и защищаться он может сколько угодно, один фиг плату он правильно не сделает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...