А откуда пылищща в серверной ? Там фильтровентиляции/кондиционирования нет? Пищу принимают? В одёже верхней ходят и прочие явные нарушения допускают? Тогда может быть накопление пыли, надо просто выполнять требования к серверным. Иначе, никуда не денешься от продувки компрессором.

 

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 58
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

пыли в серверах нет, у многих наверное неправильное представление о серверах) там чище чем дома. Насчет работает - не трожь, в корне не верно, оборудование отрабатывает по регламенту какое-то время и его меняют на новое, хотя это старое отработает еще три срока, но надежность превыше всего.

ПО ПОВОДУ ПОВРЕЖДЕННОЙ ПЛАТЫ. ЭТО ПРОСТО РАЗДЕРБАНЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЧИНКИ. все опыты и подключения происходят на других, целых вентиляторах, амплитуда с тахо 10Вольт, на ослике аттен х10

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

21 минуту назад, solar_panel сказал:

пыли в серверах нет, у многих наверное неправильное представление о серверах) там чище чем дома.

Видимо ни разу не чистил фильтры  кондиционеров в серверной, иначе выводы были бы другими ... :)

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

18 минут назад, solar_panel сказал:

пыли в серверах нет, у многих наверное неправильное представление о серверах

Я про это и говорю, но у кого-то, видимо, свой опыт.

21 минуту назад, solar_panel сказал:

ЭТО ПРОСТО РАЗДЕРБАНЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР...амплитуда с тахо 10Вольт

потребовалось две страницы расспросов, чтобы выяснить у Вас все это...

Таходатчик выдает по 2 импульса на оборот. Если частота 85 Гц, то реальная частота вращения составит 85/2=42,5 Гц=42,5 Об/сек=42,5 Об/(1/60мин)=2550 Об/мин.  Немало. Сколько составляет максимальная по паспорту - ХЗ. Если прямой разогрев терморезисторов не действует, значит вентиляторы все неисправны. Других вариантов не вижу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
В 25.01.2021 в 22:56, Сергей345345 сказал:

Кто-нибудь в итоге разобрался как вентилятор подключается?

Просто у меня 3 таких валяется))

Термодатчик откусывается провода замыкаются- запускается сразу на 100% мощности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...