На Атмега8 подаю сигнал (см. эпюры). Могу подавать звуковые пакеты (нижняя строчка), а могу и импульсы (верхняя) - что проще для решения? Также может присутствовать постоянная составляющая, и поэтому ставлю разделительный конденсатор.. 

Как измерить время T? 

Его значение может лежать в пределах 200 мс ... 1 сек.  Точность можно невысокую, скажем, 10-20 мс.  Может быть тригер Шмитта, отлавливающий 250 мв и дающий лог.уровень (можно ссылки на такое?). Затем, вход прерывания, и само измерение (код я напишу без проблем).

Нельзя ли через АЦП? Опрос в цикле, запуск измерения... Помешает ли измерению тогда цикл заряд/разряд разд.кондера? 

8888.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, dim3740 сказал:

Как измерить время T? 

элементарно. сигнал усилить в усилителем в 20раз и пропустить через триггер Шмитта на компараторе , подать на вход INT МК и включить прерывание по нарастающему фронту,

запустить любой таймер на тик 1мс , по отработке таймера инкриминировать беззнаковый счетчик разрядностью 16 бит 

по отработке прерывания по фронту из нового значения счетчика вычесть старое значение счетчика = период с точностью +/-1мс

новое значение счетчика сохранить как старое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для "звуковых пакетов" между компаратором и входом INT поставить перезапускаемый одновибратор с длительностью импульса больше 30 мс. Или вместо одновибратора при возникновении прерывания отключать его(прерывание) на 31...199 мс.

При заявленной точности компаратор вообще не нужен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Спасибо, обдумаю.... Теоретически, мне нужна схемотехника для определения темпа музыкального трека  - анализатор пиков, фильтр нижких частот для барабана и прочая лабуда.... На практике проще - я через микрофон записываю синхронно с треком удар палочкой. Получаю МП3 файл. Далее два варианта 1) файл грузится в ЛЮБОЙ мп3 плеер и тот стыкуется с моим "измерителем" 2) файл дается мне, где я могу его нормализоваться, убрать шумы... и поместить в мой некий плеер, который именно согласован с "измерителем".... Вообще вопрос: что есть из аналогов? Типа DMTF но там детектирование частот, а тут проще - только нужно уровень. 

И как сомнение))) Ведь САМ АЦП по идее имеет и компараторы, и опорные источники, да и программно все можно упростить. Мб. как-то попроще? 

Изменено пользователем dim3740
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Подключайте к компаратору, компаратор к захвату таймера-счетчика. При возникновении прерывания от компаратора последний можете блокировать по входу свободной линией порта (добавлять смещение, выводя его из зоны чуствительности) на 30мС.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@Геннадий спасибо, примерно так и сделал)))..... на ATTINY13, в режиме компаратора, там же запускаю таймер для "блокировки". С выхода Тиньки - на Атмегу8, и там считаю время периода, через millis. Однако, почему-то получаю погрешность примерно 1 %. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 hours ago, dim3740 said:

на ATTINY13, в режиме компаратора, ...... Однако, почему-то получаю погрешность примерно 1 %. 

Ну конечно. Надо было ATmega128 брать, а не ATtiny13. В режиме компаратора...   :crazy:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...