Перейти к содержанию

Нештатное использование диффавтомата


Boris U

Рекомендуемые сообщения

Есть идея использовать диффавтомат в качестве независимого расцепителя путем создания искусственной утечки через резистор и контакт реле. 

Сейчас схема выглядит так: автомат -контактор-твердотельное реле-элктрокалорифер, если калорифер по каким то причинам перегревается, то размыкается термореле и снимается питание с контактора, т.е. ттр обесточены.

Так делаю, чтобы отключить электрокалорифер в случае например. пробой ттр. Но у контактора небольшая перегрузочная способность, т.е. есть вероятность , что при хорошем кз его контакты приварятся.

Новая схема: диффавтомат-твердотельное реле-электрокалорифер. Если термореле срабатывает, то искусственно вызывается сработка диффавтомата.

Можно в принципе обычный автомат с независимым расцепителем, но диффавтомат уж готовая конструкция со всем необходимым.

Можно ли так использовать диффавтомат?   

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Boris U сказал:

при хорошем кз

в схеме должен присутствовать автоматический выключатель, который для этого и предназначен. А при перегреве должно отрабатывать штатное твердотельное реле термостатирования. Имхо, включить контактор через НЗ контакт биметаллического термореле (без самовозврата), если производитель почему-то этого не сделал, и на этом всё. В случае пробоя симисторов контактор нормально отключит нагрев, ведь это не КЗ, да и всего одно срабатывание нужно.
А лишние элементы = снижение надёжности.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Во-первых, какая мощность нагрузки?

14 hours ago, Boris U said:

Можно ли так использовать диффавтомат?   

Честно весьма сомнительная идея. Зачем подобный изврат, если есть нормальные решения. Плюс ко всему если вышел по линии есть дифференциальные устройства, то скорее всего сработают и они, и возможно отключение других потребителей. 

По остальному написали выше)

 

Антон. Блог

HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

17 часов назад, Boris U сказал:

Но у контактора небольшая перегрузочная способность, т.е. есть вероятность , что при хорошем кз его контакты приварятся.

т.е. Вы считаете,- что  перегрузочная способность у узо или диф автомата больше...?НЕТ. Напрасно Вы так думаете. Контакторы = именно заточены под такую работу.

Сама идея неплохая..., но не тут.

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ну так контактор и на должен от КЗ защищать, для этого автоматы есть. А вот коммутационная способность (количество циклов срабатывания при штатном токе) у контакторов на порядки больше.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если на кз включить контактор, то он приваривается, хотя  автомат отключает питание. 

Тут по идее надо автомат с моторным приводом , но для такой конструкции сильно жирно.

От контактора не требуется много срабатываний. В общем пока оставляю как есть (с контактором). 

Но он греется и место занимает. Делать автомат с независимым расцепителем тоже не очень хочется, надо схему управления придумывать.

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если автомат включать на КЗ, он тоже долго не протянет, идеала нет. Буржуи, кстати, до сих пор вполне себе применяют и плавкие предохранители, несмотря на их архаичность и одноразовость.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16.12.2019 в 23:25, Boris U сказал:

Можно ли так использовать диффавтомат? 

Нет,у  диффов коммутационная способность ещё ниже чем у обычных автоматов и пускателей. Они предназначены для размыкания номинального тока в случае утечек. А автоматические выключатели и контакторы разработаны для коммутации сверх токов кз и пусковых токов , которые много больше  номинального. Если только диффавтомат имеет ещё и защиту от теплового и сверхтока, тогда да, у него будет мощная контактная группа. Но все равно пускатель имеет преимущество , во первых двойной разрыв , за счет чего быстрее гаснет дуга , во вторых проще сменить контактную часть при ремонте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Dr. West сказал:

 

Согласен. С автоматом степень координации 1 , с предохранителями степень координации 2, но хотелось бы 3. 

но модульные предохранители стоят как автомат и те которые относительно дешевые - греются и подплавляются.

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Boris U сказал:

Если на кз включить контактор, то он приваривается, хотя  автомат отключает питание. 

И автоматы тоже внутри привариваются контактами, и обгорают начисто, и через корпус сплавляются с соседним автоматом на другой фазе, всё видели... И использование дифавтомата вместо нормально предназначенного для этого пускателя - необоснованное удорожание схемы...

 

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
On 12/18/2019 at 7:18 AM, E_C_C said:

Нет,у  диффов коммутационная способность ещё ниже чем у обычных автоматов и пускателей.

Что за глупости. Отключающая способность у них такая же как и у обычных автоматов. У ABB DS201 6кА, у домашних серий 4,5 кА. 

Антон. Блог

HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Делай смело. Только желательно различать будет по какой утечке дифавтомат сработал. Либо перегрев , либо утечка на землю. Те предусмотреть индикатор вида аварии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
18.12.2019 в 07:18, E_C_C сказал:

Нет,у  диффов коммутационная способность ещё ниже чем у обычных автоматов и пускателей. Они предназначены для размыкания номинального тока в случае утечек. 

Не путать диффавтомат и УЗО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.  
×
×
  • Создать...