Куплены без акков б/у 2 шт Ippon Smart Winner 1000 с надеждой их запустить на мощных авто аккумуляторы.

Первое время упс работал - давал нагрузку, потом заряжал. Думал все ок, но собрал уже на постоянку и он начал пищать через час-два после включения с индикатором "Отказ платы питания" и "Повреждение ИБП". Переставил акки на второй Ippon, но и он такой же. 

Собственное напряжение 12.9 вольт каждого аккумулятора. УПС заряжал акки за сутки с 12.5 до 13.9 вольт, ток зарядки опускался с 800 до 350 ма. Это норм процесс?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27.12.2019 в 10:38, ivani-2a сказал:

 Здесь на форуме это уже решалось:  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/121425-нужна-помощь-в-реанимации-ippon-smart-winner-1000/ Тему прочитали?

Там уже был. У человека был перебор с напряжением от солнца, не стало зарядки, ему советовали прозвонить, потом он допер выпаять и нашел проблему.

Я же спрашиваю упсоидов и импульсников, как сочетать 80 ач аккумы со штатной начинкой. Полезно даже теоретические предположения от понимающих принципы и от тех ,кто делал аналогичные колхозные упсы, но не на этом ippon.

Возможно зарядка будет очень долгой, согласен, но мне мешает поведение автоматики, которая сваливается через какое то время, не сразу! это поведение воспроизвелось и на другом аналогичном девайсе, почему я не считаю, что девайс где то поврежденный, а именно логика в нем зашита или настроена резисторами на платах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...