Какое сечение провода выбрать для нуля 3Ф 380В ?


Praktic

Рекомендуемые сообщения

10.01.2020 в 06:19, E_C_C сказал:

Первое, т.к. есть инверторная нагрузка, фазные токи не будут полностью складываться и компенсироваться ,  будет большой уравнительный ток через нулевой проводник. Поэтому нулевой проводник должен быть сечением не менее фазных.

А промышленные инверторы подключаются по 4-проводной схеме или по 3-проводной? Мне попадались трехпроводные (но не общепромышленные) ...

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

6 минут назад, ARV сказал:

А промышленные инверторы подключаются по 4-проводной схеме или по 3-проводной? Мне попадались трехпроводные (но не общепромышленные) ...

3 фазы = 5 проводов. 1 фаза = 3 провода. 4-х проводов просто нет у буржуев. это электробезопасность и обязаловка. 

число фаз прибора все решает. провода следствие конструкции прибора. компы практически все на 1 фазу. даже мощные сервера не видел на 3 фазы. не исключаю - есть и такие тоже. ИБП есть на 1 фазу и на 3 фазы.   а это и есть "инверторы".  надуманное слово "промышленные " ничего не говорит. мы должны обеспечить ПКЭ не хуже требований ГОСТ. (цифры не помню). смотри Показатели  Качества Электроэнергии (ГОСТ). из года в год требования только ужесточаются. мне не нравится слово - промышленные. это как этим = "ВСЁ и сразу", а этим "шиш без масла". просто выполняй ПКЭ в требуемых цифрах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

13 минут назад, ARV сказал:

промышленные инверторы подключаются по 4-проводной схеме или по 3-проводной?

А что считать мощным ? Выше 2.2 киловатта я не встречал однофазных , может и есть , просто не попадались.  В основном , 3х380 с мостовым выпрямителем по схеме Ларионова , навскидку 95% так построено. Причем схема управления питается  от этого же напряжения , а рабочий ноль либо неиспользуют вовсе , либо питают вентилятор. В промышленных устройствах вообще ноль  редко используют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

15 минут назад, E_C_C сказал:

В промышленных устройствах вообще ноль  редко используют.

Так откуда тогда предположение про некомпенсированный ток в нуле? В симметричных сетях по нулевому проводу ток не течет.

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, ARV сказал:

Так откуда тогда предположение про некомпенсированный ток в нуле?

Из того , что это домашняя мастерская и предполагается использовать инверторный инструмент на 220в.  И дело не в симметрии нагрузки на фазы. Все верно , в симметрично нагруженой сети  токи скомпенсируются в общей точке зведы , и по нулевому проводу практически ничего не потечет. Дело именно в использовании инверторов. Практически все инверторные источники построены по принципу входной выпрямитель- конденсатор- инвертор .При работе, из за наличия конденсатора , потребление тока из сети происходит  только на вершинах синусоиды .Такой ток не может скомпенсироваться в нулевой точке нагрузок,  и линия прогружается до трансформатора подстанции. Проблема достаточно хорошо изучена и описана, для борьбы с этим используют встроенные корректоры коэффициента мощности (ККМ).Но это удорожает конечное изделие,  а наш народ "экономный". И в результате мы имеем греющийся нулевой проводник.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Сечение нуля равное максимальному току всех нагрузок. С небольшим запасом. Кабель брать обязательно по ГОСТ-у, а не по ТУ. По ТУ кабель зачастую наполовину меньше. Был один случай, делал полный перемонтаж выдувного станка. В том числе кабели на ТЭН-ы. Я сразу при покупке не глянул. Всучили по ТУ. А сечение в два раза меньше. В итоге при нагреве ТЭН-ов кабели ощутимо греются. Оставили так, потому что тэны нагрели зоны и отключились, дальше только поддержание температуры.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...