Почему может неправильно работать uart? Подключил 1 uart к пк через usb/uart переходник, а второй к gsm модему. В первый уарт вывожу инфу для дебага, а во второй AT команды. Суть в том, что сообщения для 2 уарта выводятся в 1 уарт

и выводятся как то странно

не полностью

Вот такой вывод постоянно:

Begin
End
AT+CNMI=2,2,0,0,0
AT+CMGEnd
AT+CNMI=2,2,0,0,0

а должно быть просто

begin

end

и все

полный код https://pastebin.com/zBBZmZue

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

задебаж. Скорее всего какой то из твоих посылок не хватает времени на отправку. Тыж не проверяешь на завершение отправки, а тупо стопишь код,

IF (HAL_UART_Transmit(&huart2, "Begin\n\r", 40, 200) != HAL_OK) UART_ErrorHandler(1);

в обработчик передай номер вызова по порядку вместо единички и увидишь сразу где ошибка. Ессно в обработчике сделай бесконечный цикл и поставь на нем брэкпоинт

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

1 час назад, Viktor Golubov сказал:

Суть в том, что сообщения для 2 уарта выводятся в 1 уарт

Это все по тому, что нет ни малейшего понимания работы МК. Выкинь нафиг все HAL либы из проекта, открой даташит и напиши человеческий код. Тогда и работать будет, как надо. Тем более, что настройка UART проще паренной репы. В STM32, в принципе, очень мало сложной периферии. Большая часть сделана очень просто и логично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

человек попросил помочь, а не обращать его в свою веру

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну тебе то от этого что будет? Хочет товарищ - пусть грызет кокос хоть жопой

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10.02.2020 в 12:19, mail_robot сказал:

в обработчик передай номер вызова по порядку вместо единички и увидишь сразу где ошибка. Ессно в обработчике сделай бесконечный цикл и поставь на нем брэкпоинт

Написал обработчик, а потом физически отключил уарт, но ошибку стм все равно не видит

Код: https://pastebin.com/fuxj68VS

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10.02.2020 в 12:44, BARS_ сказал:

Это все по тому, что нет ни малейшего понимания работы МК. Выкинь нафиг все HAL либы из проекта, открой даташит и напиши человеческий код. Тогда и работать будет, как надо. Тем более, что настройка UART проще паренной репы. В STM32, в принципе, очень мало сложной периферии. Большая часть сделана очень просто и логично.

А если не через HAL, то это тогда работать через регистры CMSIS?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну значит дело не в таймаутах. Увеличь паузы между передачами до секунды. Делай что нибудь, ищи ошибку, за тебя это никто делать не будет. А то мож ты там и с проводами напартачил, а мы тут гадать будем

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...