Достался бесперебойник Powercom BNT600-AP.

От сети работает, а если отключить сеть и включить,  то не запускается: зажимаю кнопку включения на 3 секунды, звучит сигнал, затем 2 щелчка и всё.

Разобрал - на плате с виду всё в порядке, повреждённых, подгоревших, вздутых и т.п. элементов нет.

Внутри установлен аккумулятор Leoch DJW12-7.2 (12V 7.2Ah). Подключил вольтметр к аккумулятору, в выключенном состоянии напряжение 12,8 В. При включении идёт просадка до 9,3 В, затем, не запустившись, напряжение возвращается к прежним показателям.

Подключил к аккумулятору резистор ПЭВ-25 22 Ом и измерил ток. Показывает 150-200 мА.

Отключил аккумулятор, подключил сетевой кабель и измерял напряжение на клеммах - при подключении к сети = 13,8 В.

Получается, дело в аккумуляторе или нужно искать ещё причину?

И второй вопрос: для сбора статистики с бесперебойника установил программу UPSMON. Раньше бесперебойник показывал информацию о напряжениях, а сейчас - ничего, графики не рисуются. Это о чём может говорить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Igor84 сказал:

...Показывает 150-200 мА....

Если не вдаваться в подробности, то у бесперебойника мощность 600 ВА. При пропадании сети, питание берется от аккумулятора, а это значить, что потребляемый от аккумулятора ток может составить: 600/12=50А. Для того, чтобы получить такой ток, сопротивление для нагрузки аккумулятора должно быть: 12/50=0,24 Ома. Для проверки можно присоединить сопротивление в несколько Ом, как советовал @Лоцман . 22 Ома - это слишком много, аккумулятор не проверить. Более того, даже при 22 Омах, ток должен быть: 12/22=0,5А, а у вас всего 0,2 А, что уже наводит на нехорошие мысли: либо разряжен, либо сдох.

P.S. Перевод ВА в Вт можете самостоятельно :D

Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

6 часов назад, Igor84 сказал:

в выключенном состоянии напряжение 12,8 В

Что такое выключенное состояние? Если это голое напряжение на аккумуляторе, то это ещё почти нормально. А если при включенном в розетку бесперибойнике, то это отсутствие зарядки.

6 часов назад, Igor84 сказал:

При включении идёт просадка до 9,3 В,

В усмерть дохлая батарея.

6 часов назад, Igor84 сказал:

резистор ПЭВ-25 22 Ом и измерил ток. Показывает 150-200 мА.

Должно быть 0.56А Что ещё раз доказывает, батарея дохлая. Попробуй через пробки дать в каждую банку по 3-4 мл дистилировки шприцом. И позаряжать.

6 часов назад, Igor84 сказал:

Отключил аккумулятор, подключил сетевой кабель и измерял напряжение на клеммах - при подключении к сети = 13,8 В.

В принципе нормально, хоть несколько и повышено. Напряжение при буферном режиме подзаряда недолжно быть больше 13.5В. Или приборчик подвирает.

6 часов назад, Igor84 сказал:

Получается, дело в аккумуляторе

А то. Это почти всегда причина неработоспособности упсов, так как батарея высыхает, и глупые пользователи выкидывают бесперибойники, вместо замены батареи.

5 часов назад, Лоцман сказал:

А нужно было Ома 4-6.

Тогда бы показало 2.5А, при 5 Омах. Но всё равно это очень слабая проверка по отдаваемому току. Я вот, по авторемонтному опыту, решил было проверить парочку 7 ач батарей, нагрузив их автомобильным пробником, нагружающих 100 амперами, на одну секунду. Так вот, хорошая батарея просела до 10в. Но и слабая так же до 10-ти просела. При этом, хорошая батарея тянула комп минут 20, а слабая минуты 2-3, уже непомню точно.

2 часа назад, DoG70 сказал:

либо разряжен, либо сдох.

Да сохнут они, это однозначно. От этого их и выкидывают пачками. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, Slavka сказал:

Напряжение при буферном режиме подзаряда недолжно быть больше 13.5В. Или приборчик подвирает

Мультиметр не врёт, я его откалибровал по измерению постоянного напряжения.

На наклейке батареи такая информация:

Constant voltage charge:

Standby use: 13.5-13.8 V

Cycle use: 14.4-15 V

Initial current: less than 2.16 A

10 часов назад, Лоцман сказал:

А нужно было Ома 4-6

Подключил похожий резистор на 5 Ом. При этом ток сначала был 0,5 А, и через 15 секунд уже 0,39 А.

4 часа назад, Slavka сказал:

В усмерть дохлая батарея

А можно ли проделать такой трюк - не подключая сетевой кабель, отключить аккумулятор и на освободившиеся клеммы подключить, например, +12 В от компьютерного блока питания и проверить, запустится ли и есть ли на выходе 220 переменки?

Изменено пользователем Igor84
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

6 часов назад, Igor84 сказал:

подключить, например, +12 В от компьютерного блока питания и проверить, запустится ли и есть ли на выходе 220 переменки?

Возможно получится, но я не уверен что это будет правильно. А вот если к имеющемуся подключённому аккумулятору подключить ваш блок питания, то должно получиться. При этом сам бесперибойник в сеть НЕ включать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Igor84 сказал:

Подключил похожий резистор на 5 Ом. При этом ток сначала был 0,5 А,

А при живом аккуме должно было быть около 2,5 А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Slavka сказал:

Возможно получится, но я не уверен что это будет правильно

Получилось, отключил аккумулятор и подключил вместо него +12 В с компьютерного БП. Бесперебойник запустился и начал сигнализировать о разряженных батареях, ну это и понятно, т.к. компьютерный БП не выдаёт такой ток, который может дать аккумулятор. На выходе при этом переменка 185 В.

Также появилась активность в программе UPSMON - программа начала показывать данные по выходному напряжению. По входному напряжению информации нет, т.к. сеть не подключал.

Но, повторюсь, если всё собрать обратно, подключить дохлый аккумулятор и сеть, то программа почему-то всё равно не регистрирует данные по входному напряжению.

Интересно, при установке нового аккумулятора это исправится? Если да, то в чём логика?

В общем, буду покупать новый аккумулятор на такую же ёмкость. Кстати родной аккумулятор проработал года 2, затем всё меньше и меньше по времени мог удерживать заряд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Igor84 сказал:

т.к. компьютерный БП не выдаёт такой ток,

Не ток, а напряжение. Оно несколько маловато, чем если б была исправная батарея.

8 часов назад, Igor84 сказал:

На выходе при этом переменка 185 В.

Ваш прибор не учитывает некоторые особенности измеряемого напряжения, вот и показывает неправильно. 

8 часов назад, Igor84 сказал:

Кстати родной аккумулятор проработал года 2, затем всё меньше и меньше по времени мог удерживать заряд.

 

13.02.2020 в 05:45, Slavka сказал:

Да сохнут они, это однозначно. От этого их и выкидывают пачками. 

 

13.02.2020 в 05:45, Slavka сказал:

Попробуй через пробки дать в каждую банку по 3-4 мл дистилировки шприцом. И позаряжать.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как раз на работе этим занят. Ножом и маленьким молотком отбиваю крышки. Под ними маленькие резиновые колпачки. Их поддеваю отвёрткой и маленьким шприцом  с иглой 5мл вливаю дистиллированную воду в каждую банку. До тех пор пока не начинает поблёскивать вода. Надо чтобы постоял, пропитывается. Потом ещё добавляю до поблёскивания. Заряжать током под 300ма. Следить надо, ток заряда может вырасти.  Бывает не помогает, но шанс есть.

Назад в бесперебойники на ставил, но шуруповёрт крутит хорошо.

Восстановил так уже много аккумуляторов. Местные программисты отдают. Себе 3 шт. сделал, напарнику 3шт. Кстати восстанавливаются подобным образом и большие не обслуживаемые аккумуляторы. В частности Bosch S3 006. Вообще заряд не брал. Сейчас шуруповёрт крутит. Теперь ждём когда проверит в машине.

А можно вывести провода с бесперебойника, припаять крокодилы и поставить авто аккумулятор. У меня так сделано и на работе и дома. Мне нравится.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Slavka сказал:

Попробуй через пробки дать в каждую банку по 3-4 мл дистилировки шприцом. И позаряжать

Хорошо, попробую.

2 часа назад, Slavka сказал:

Ваш прибор не учитывает некоторые особенности измеряемого напряжения, вот и показывает неправильно.

Объясните по-подробнее, почему неправильно? В розетке показывает 220.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Форма напряжения, выдаваемая ИБП, сильно отличается от синусоиды. А Ваш мультиметр рассчитан под синус на переменном токе, оттого и выдает неверный результат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

56 минут назад, Serg Sizov сказал:

Форма напряжения, выдаваемая ИБП, сильно отличается от синусоиды

Понял. Ну и последний вопрос насчёт того, что программа не регистрирует данные по входному напряжению.

Может ли это быть как-то связано с дохлым аккумулятором?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, Владислав2 сказал:

А можно вывести провода с бесперебойника, припаять крокодилы и поставить авто аккумулятор

Не спеши радоваться, есть один момент, к которому нужно подготовиться.

11 часов назад, Igor84 сказал:

Объясните по-подробнее, почему неправильно? В розетке показывает 220.

В розетке в стене да, показывает корректно. А на выходе бесперибойника, когда он от своей батареи вырабатывает 220, там форма напряжение не такая как в розетке, и вольтметр неправильно показывает.

11 часов назад, Serg Sizov сказал:

Форма напряжения, выдаваемая ИБП, сильно отличается от синусоиды.

Апроксимальная, хотя и такое же как действующее, но не синусоидальное.

 

Странно, форум вроде не стоматологический и заднепроходный.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас в принципе и дешовые мульты  нч переменку  могут среднеквадратичное напряжение показать

14 часов назад, Igor84 сказал:

В розетке показывает 220.

Если мульт не trurms , то можно обычным измерить амплитудное значение, диод(высоковольный )+ конденсатор(1 мкф хватит),должно быть 300В +

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, blak566 сказал:

диод(высоковольный )

По сравнению с платками, работающими от батареек, упомянутый вами диод будет являться высоковольтным. А по сравнению с умножителем или ТДКС, то ваш диодик вообще детским будет по напряжению :) Написали бы диод вольт на 400, было бы более правильно )

6 часов назад, blak566 сказал:

то можно обычным измерить амплитудное значение,

А если так развернуть- имеются П образные сигналы от ШИМ регулятора, размах по амплитуде 310в, но скважность разная. И измеренное таким способом напряжение будет одинаковое, с разными значения регулировки мощности )

Для ТС. Если хотите сравнить напряжение от ИБП и розетки, то потом, когда восстановиш или купиш аккумулятор, подключи на выход ИБП одну или две лампы последовательно, и вольтметр, стрелочный или цифровой, можно одновременно, включи ИБП в работу, померяй что на выходе (в данном случае на выходе будет то же, что и в розетке), а потом выключи ИБП из сети, и что увидишь на выходе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Slavka сказал:

 Написали бы диод вольт на 400, было бы более правильно )

Угу

А если так развернуть- имеются П образные сигналы от ШИМ регулятора, размах по амплитуде 310в, но скважность разная. И измеренное таким способом напряжение будет одинаковое, с разными значения регулировки мощности )

 

Но ведь и большинству импульсников пофиг на RMS, амплитуда важней а заполнение хоть 10% ,хоть 50-% особо ничего не изменит

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, blak566 сказал:

амплитуда важней а заполнение хоть 10% ,хоть 50-% особо ничего не изменит

Вольтметры измеряют среднее значение напряжения. Изменением заполнения изменится среднее значение, если работать будет на лампочку или вольтметр. А ёмкость, заряжённая после выпрямителя, всегда будет заряжена до амплитудного значения, если к ней только вольтметр подключён. И почти без разницы на длительность заполнения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...