Добрый день всем читателям форума!

Столкнулся с небольшой проблемой, надеюсь вы подскажите как поступить. 

Купил б/у промышленное оборудование розлива воды в 19 литров, и после того как начал его дефектовать, обнаружил что в нём отсутствует понижающий трансформатор тока 380/220/24 на 150 ватт. Новый с Китая оригинальный заказывать стоило около 15к и я подумал, что это больно жирно и можно найти что-то здесь и на порядок дешевле.

Нашел, приобрел. Но загвоздка в том, что китайский каноничный трансформатор имеет среднюю точку, тобишь у него три выхода со вторичной обмотки (N,220,24), а мой с двумя разными обмотками и выходы соответственно (N,220. N,24)

Вопрос, как подключить трансформатор чтобы не накрылось всё медным тазом

Прикрепленные файлы:

1) место его установки (красные провода- две фазы 380 первичка и три провода вторички)

2) схема подключения

3) оригинальный трансформатор (обратите внимание на пин 20 он общий для всех вторичных обмоток)

4) моя замена ( нужно снять 220 и 24. тобишь пины 14-15 и 16-17)

photo_2020-02-25_18-23-43.jpg

photo_2020-02-25_18-32-04.jpg

photo_2020-03-05_16-19-15.jpg

photo_2020-03-12_15-25-42.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

соединяйте 20й с 14  и 20й с 16,  с 15го снимаете 24в , с 17го - 220в.  

несколько странно, что на схеме концы с трансформатора  имеют номера 20-22 - и верхний  без маркировки, а на фото с установки 11-13-15, нет соответствия ... 

Изменено пользователем E_C_C
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Да, соответствия нет. Ибо разные версии. Я тоже сначала думал просто соединить две нейтрали, потом мне знакомый сказал что так нельзя ибо на выходах 14 и 16 могут быть разные потенциалы, может быть КЗ и как минимум сгорит трансформатор а как максимум реле управления за 100500 миллионов 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

14 часов назад, Yura1984 сказал:

мне знакомый сказал что так нельзя ибо на выходах 14 и 16 могут быть разные потенциалы

Продолжайте консультироваться у знакомого, ещё рекомендую походить по местному рынку,  поспрашивать там, узнаете много из альтернативной электротехники.  

Основываясь на познаниях ваших и знакомого есть три пути - 

1. Вызвать мастера , который подключит имеющийся трансформатор.

2. Купить оригинальный и подключить самим.

3 .Почитать учебник по электротехнике сделать выводы самому, не опираясь на форумы и слабо разбирающихся знакомых, и подключить .

 

Скрытый текст

 

14 часов назад, Yura1984 сказал:

соединить две нейтрали

там нет нейтралей, это не трехфазный тр-р  все же пункт 1.

 

 

Изменено пользователем E_C_C
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Yura1984 сказал:

как минимум сгорит трансформатор а как максимум реле управления за 100500 миллионов 

Что мешает сперва сделать соединения и проверить правильность напряжений Вольтметром, а потом уже подсоединять вторичку к схеме установки? 
Но лучше всё же нанять электрика для ввода оборудования в эксплуатацию, раз такие вопросы возникают.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку