 Доброго времени суток. 

Есть задача:

Нужно запитать устройства 12В (1А) и 5В (0,6А) постоянным током, примерно через 50-70 метров ещё 2 таких устройства, ещё через 50 ещё 2 устройства. Все это запитано по длинному кабелю источником 24В, по мере удаления от источника, напряжение падает, т.е. входное напряжение может быть в диапазоне от 14 до 24 вольт. 

Была мысль реализовать на стабилизаторах l7812 и l7805, но они греются. Подключал по рекомендованной схеме для этих стабилизаторов. Греется больше всех тот который расположен ближе к источнику. 

 

Подскажите пожалуйста как это можно реализовать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

13 часов назад, Koder сказал:

12В (1А) и 5В (0,6А)

https://aliexpress.ru/item/32952599622.html По 2 шт на каждое устройство,один на 12 вольт второй на 5. Греться ничего не будет, КПД у них высокий.

Или https://tixer.ru/catalog/modules/supply-modules/amk_p11_lm2596s_reguliruemyy_dc_dc/?yclid=1435305206854743392 

Изменено пользователем bigmanlav

С уважением

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Максимальная мощность, рассеиваемая на стабилизаторах (24-5)*0,6=11,4Вт, однако! И (24-12)*1=12Вт - еще бы они не грелись! Только импульсные понижающие. И провод потолще на такие расстояния. 

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Я думаю что от потери напряжения мы поставим блок питания на большее напряжение.

Но.... При таком варианте подключения нужна будет защита от перенапряжения. 

Допустим выйдет из строя один из элементов, ток соответственно уменьшится и мы получим что на элементах будет напряжение выше чем мы изначально выставляли. 

Наверное нужно какое то реле, которое быдет обесточивать каждый элемент от перенапряжения.?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что-то я не понял. У вас напряжение на источнике меняется в зависимости от нагрузки? Тогда это хреновый источник, скорее всего не вытягивает по току. Максимум, что допустимо - падение напряжения на проводах при большой длине. Но импульсные понижайки обычно на вход берут до 35В, им это не страшно.

У вас 6 устройств, 3 с током потребления 1А и 3 с током потребления 0,6А. При линейных стабилизаторах ток одинаковый в всей цепи. Т.е. источник должен выдавать не менее 3*1+3*0,6=4,8А. Т.е с запасом - не менее 5-6А и 24В. КПД при этом никакой - процентов 25, остальное в тепло пойдет.

При использовании импульсных понижаек по моим прикидкам будет достаточно 2,5-3А при тех же 24В.

Кстати, у 7805 максимальное входное напряжение 35В. Реле защиты от перенапряженея, наверное и есть, но это совсем аварийная ситуация, которой лучше не допускать, чем защищаться от нее. Самый простой способ - предохранитель и стабилитрон с тиристором, который открываясь, сжигает предохранитель при превышении определенного напряжения.

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, KomSoft сказал:

Что-то я не понял. У вас напряжение на источнике меняется в зависимости от нагрузки? Тогда это хреновый источник, скорее всего не вытягивает по току. Максимум, что допустимо - падение напряжения на проводах при большой длине. Но импульсные понижайки обычно на вход берут до 35В, им это не страшно.

У вас 6 устройств, 3 с током потребления 1А и 3 с током потребления 0,6А. При линейных стабилизаторах ток одинаковый в всей цепи. Т.е. источник должен выдавать не менее 3*1+3*0,6=4,8А. Т.е с запасом - не менее 5-6А и 24В. КПД при этом никакой - процентов 25, остальное в тепло пойдет.

При использовании импульсных понижаек по моим прикидкам будет достаточно 2,5-3А при тех же 24В.

Кстати, у 7805 максимальное входное напряжение 35В. Реле защиты от перенапряженея, наверное и есть, но это совсем аварийная ситуация, которой лучше не допускать, чем защищаться от нее. Самый простой способ - предохранитель и стабилитрон с тиристором, который открываясь, сжигает предохранитель при превышении определенного напряжения.

Извиняюсь не уточнил. Я думаю что мы будем ставить импульсный стабилизаторы которые порекомендовал Bigmanlav (спасибо за рекомендацию). Я может не так выразился или что то не понимаю. 

Например, 1 линия 50 метров (5 Ом) , затем 2 устройства допустим с потреблением в 1,5 А, 2 линия (ещё плюс 5 Ом) аналогично, 3 линия аналогично (5 Ом) .

Падение напряжения на первой линии  22,5 В, на второй 15 В, на третьей 7,5 В. Просто моделирую ситуацию. Так вот если выйдет из стоя допустим 2 устройства потребляющие 1,5 А, напряжение на первой линии будет всего 15 В, т.е. на входе стабилизатора будет уже другое напряжение, меньше на 7,5 В. 

Теперь вопрос, на упоминавшихся выше импульсных стабилизаторах напряжение выставляется резистором (как я понимаю).

Если я выставлю при входящем напряжении, допустим 36 В, а при выходе из строя 2 элементов оно поднимится на 7,5 В, будет ли на выходе ранее выставленное напряжение? Или по другому, будет ли меняться напряжение при изменении входящего. 

Как  то вот так. Надеюсь правильно выразил свою мысль. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 minutes ago, Koder said:

будет ли на выходе ранее выставленное напряжение?

Будет. На то он и стабилизатор.

Не цитируйте предыдущие посты полностью. Модераторы скажут аяяй.

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем за помощь. Буду тестировать. 

Понял, больше не буду полностью цитировать. 

Изменено пользователем Koder
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С импульсными стабилизаторами ток потребления от линии будет меньше, и следовательно падение напряжение на линии будет меньше

Например при токе 0,5 ампер и 5 вольтах на выходе, данный стабилизатор потребляет от источника питания 24 вольта  всего 150 мА, стабилизатор на 12 вольт при токе нагрузки 1 ампер стабилизатор будет потреблять от источника около 600 мА, итого ток потребления уменьшается до 750 мА и следовательно падение будет около 2 вольт при линии в 50 метров, если линия 1 мм диаметр, сечение 0,75 мм кв.

 

С уважением

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Немного приврал, при U пит = 24в и выходном  5 вольт и токе нагрузки 0,6 ампера, от источника потребляет 200 мА

При U пит = 24в и выходном  12 вольт и токе нагрузки 1  ампер, от источника потребляет 600 мА

Проверено на практике.

 

С уважением

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...