Вот я смотрю даташит на ADM1030 и некоторые аналогичные м/с управления вентилятором и не понимаю, как в случае управления нижним ключом осуществляется контроль выхода TACH вентилятора, ведь он считается относительно земли (открытый коллектор)? Или я дурак, или лыжи не едут. Объясните, пожалуйста.

Screenshot from 2020-04-24 18-23-12.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Через резистор 10 кОм полевой транзистор открывается, а выходной каскад с ОК закорачивает его затвор на общую шину и транзистор закрывается.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Извините, не понимаю местный юмор. Но вот где я ошибаюсь? У вентилятора внутри датчик холла или что-то похожее, которое замыкает выход TACH на землю в такт вращению. Мы хотим этот вентилятор ШИМить. Заодно контролируем TACH. Поскольку TACH считается относительно земли (с внешней подтяжкой), то кажется правильным шимить питание у вентилятора. Но я смотрю некоторые м/с, типа ADM1031, где замыкают/разхмыкают землю. Как это работает? Ведь когда управляющий ключ разомкнут, на TACH будет постоянно единица, не считаю переходных процессов из-за паразитных ёмкостей.  И учитывая, что частота ШИМа сильно превышает частоту TACH, мы вместо нормального сигнала получаем черте что. Я не проверял, но где я ошибаюсь в рассуждениях? Предположил бы, что ошибка в даташите (даташитах), но это какбе Analog Devices, а не китайская конторка.

Изменено пользователем paxac
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

  

1 час назад, paxac сказал:

И учитывая, что частота ШИМа сильно превышает частоту TACH, мы вместо нормального сигнала получаем черте что.

 

 

Получаем пачки импульсов, фильтруем, получаем tach.

Изменено пользователем Bobius

Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1821982883_.JPG.a62fa4408222c9b7242a3d644291962e.JPG

 

1176363238_.JPG.8d3ba1718b20fb8cae2df05a23fa240c.JPG

Изменено пользователем Bobius

Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про то, что частота ШИМ сильно выше я наврал. У ADM1030 частота ШИМ по умолчанию 31.25 Гц, вентилятор крутится со скростью, скажем, 1000-5000 rpm, выдавая по одному импульсу на TACH за оборот, то есть 16-83 Гц. Фильтр не пройдёт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашёл ответ в даташите на ADT7470. На время измерения скорости (несколько периодов TACH) эти микросхемы насильно полностью включают вентилятор. Поскольку это происходит быстро, из-за инерционности вентилятора, он не успевает отреагировать.

Quote

Pulse stretching of the PWM output is performed automatically in low frequency fan drive mode, to ensure that sufficient tach readings are taken from the fan.

 

Изменено пользователем paxac
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь 
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
×
×
  • Создать...