Вот я смотрю даташит на ADM1030 и некоторые аналогичные м/с управления вентилятором и не понимаю, как в случае управления нижним ключом осуществляется контроль выхода TACH вентилятора, ведь он считается относительно земли (открытый коллектор)? Или я дурак, или лыжи не едут. Объясните, пожалуйста.

Screenshot from 2020-04-24 18-23-12.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Через резистор 10 кОм полевой транзистор открывается, а выходной каскад с ОК закорачивает его затвор на общую шину и транзистор закрывается.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Извините, не понимаю местный юмор. Но вот где я ошибаюсь? У вентилятора внутри датчик холла или что-то похожее, которое замыкает выход TACH на землю в такт вращению. Мы хотим этот вентилятор ШИМить. Заодно контролируем TACH. Поскольку TACH считается относительно земли (с внешней подтяжкой), то кажется правильным шимить питание у вентилятора. Но я смотрю некоторые м/с, типа ADM1031, где замыкают/разхмыкают землю. Как это работает? Ведь когда управляющий ключ разомкнут, на TACH будет постоянно единица, не считаю переходных процессов из-за паразитных ёмкостей.  И учитывая, что частота ШИМа сильно превышает частоту TACH, мы вместо нормального сигнала получаем черте что. Я не проверял, но где я ошибаюсь в рассуждениях? Предположил бы, что ошибка в даташите (даташитах), но это какбе Analog Devices, а не китайская конторка.

Изменено пользователем paxac
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  

1 час назад, paxac сказал:

И учитывая, что частота ШИМа сильно превышает частоту TACH, мы вместо нормального сигнала получаем черте что.

 

 

Получаем пачки импульсов, фильтруем, получаем tach.

Изменено пользователем Bobius

Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1821982883_.JPG.a62fa4408222c9b7242a3d644291962e.JPG

 

1176363238_.JPG.8d3ba1718b20fb8cae2df05a23fa240c.JPG

Изменено пользователем Bobius

Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про то, что частота ШИМ сильно выше я наврал. У ADM1030 частота ШИМ по умолчанию 31.25 Гц, вентилятор крутится со скростью, скажем, 1000-5000 rpm, выдавая по одному импульсу на TACH за оборот, то есть 16-83 Гц. Фильтр не пройдёт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашёл ответ в даташите на ADT7470. На время измерения скорости (несколько периодов TACH) эти микросхемы насильно полностью включают вентилятор. Поскольку это происходит быстро, из-за инерционности вентилятора, он не успевает отреагировать.

Quote

Pulse stretching of the PWM output is performed automatically in low frequency fan drive mode, to ensure that sufficient tach readings are taken from the fan.

 

Изменено пользователем paxac
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...