Сразу скажу, я только учусь. Написал код бегущих светодиодов, проблема в кнопке!  при первом нажатии светодиоды (10шт) включаются, бегущий режим работает как задумано, но на повторные нажатия, которые должны привести к выключению светодиодов (остановке), ничего не происходит... они бегут без остановки((( кнопка на ноге RA2, пик 16f84a

#include <xc.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (Power-up Timer is enabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Code protection disabled)

#ifndef _XTAL_FREQ
#define _XTAL_FREQ 4000000
#endif

void pauza(void);
void nop(void);
unsigned char NAG;


void pauza(void)
{
    __delay_ms(30);
}
       
void nop(void)
{
    if(RA2==0)
        {__delay_ms(10);
        if(RA2==0&&NAG==0)
        NAG=1;
        }
    else 
        {
        if(RA2==0&&NAG==1)
        NAG=0;
        }
    }
           

void main(void)
{
    TRISB=0;
    PORTB=0;
    TRISA=0b11111100;
    PORTA=0b00000000;
    while(1)
   {
nop();
if(NAG==1)
        {
         PORTB=0b00000001;
pauza();
         PORTB=0b00000010;
pauza();
         PORTB=0b00000100;
pauza();
         PORTB=0b00001000;
pauza();
         PORTB=0b00010000;
pauza();
         PORTB=0b00100000;
pauza();
         PORTB=0b01000000;
pauza();
         PORTB=0b10000000;
pauza();
         PORTB=0b00000000;
         PORTA=0b00000001;
pauza();
         PORTA=0b00000010;
pauza();
         PORTA=0b00000000;
    }
   }
}

__eeprom.d __eeprom.i __eeprom.p1 memoryfile.xml test.X.production.cmf test.X.production.elf test.X.production.hex test.X.production.hxl test.X.production.lst test.X.production.map test.X.production.mum test.X.production.o test.X.production.rlf test.X.production.sdb test.X.production.sym

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@gosenergo , извини, не сразу заметил:

NAG при нажатой кнопке всегда равен "1". Скобка перед else не там поставлена, else не выполняется. Попробуйте так:

void nop (void)

{     if (RA2==0)

        {

         __delay_ms(10);

         if (RA2==0)

                    {

                    if (NAG==0)   NAG=1

                    else    NAG=0;

                    }

        }

  }

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

попробуйте для начала взять за правило не использовать зарезервированные имена в названии функций типа NOP() 

и проверка нажатия делается так:

void nop_Button(void)
{unsigned char us_Button=0;
 static unsigned char us_Button_old = 0;
if (!RA2) {us_Button=1;}
if ((us_Button==1)&&(us_Button_old==0)) NAG^=1;
us_Button_old = us_Button;  
}

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, IMXO сказал:

//////////////////////////

Спасибо. Попробую внести изменения по Вашему коду.

 

Изменено пользователем Falconist
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пошло по последнему коду, светодиоды включились, повторное нажатие отключились. Но не уверенно срабатывает, приходится по 5раз ловить момент нажатия((

 

Как понять действие NAG^=1

??

 

 

Изменено пользователем gosenergo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, gosenergo сказал:

не уверенно срабатывает

Как понять действие NAG^=1

тогда читаем здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210783-помощь-с-кодом/&do=findComment&comment=3196310

 

инверсия бита 0 переменной NAG....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разобрался))) контакт в кнопке плохой был. Все хорошо спасибо. Еще вопрос, поделитесь пожалуйста (у кого есть) примером кода С, как обрабатывать и настройку пика при работе с прерываниями по RB0 и если есть по работе с таймером, интересует пример кода по замеру времени между прерываниями?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...