Jump to content
Pavel Shishkin

Посоветуйте МК под задачу

Recommended Posts

Доброго дня!

Есть задача сделать многоканальный счетчик импульсов с поддержкой ModBus-RTU.

Количество каналов 8-10.

Частота каждого канала - 5кГц.

Должен остаться 1 цифровой вход.

 

Посоветуйте МК под задачу. Недорогой и надежный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как управлять SiС-транзистором?

Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.

Подробнее

Ардуину?


На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Как упростить выбор ИП для промышленного применения?

Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.

Подробнее

ПЛИС + небольшой контроллер больше для реализации нужного интерфейса.

У вас не задан очень важный параметр входящих импульсов - минимальная длительность. У вас они могут быть и до 5кГц, даже 1Гц к примеру, но сам импульс будет шириной в 10нс... и лови его программным счетчиком! А так, если задаться скромными параметрами вроде минимальной длительности импульса в 20-50мкс то можно что-то выжать с контроллера программно. Но если ModBus-RTU потребует жесткие тайминги... то понадобится ещё один контроллер.


Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Преимущества новых высоковольтных SOI-драйверов Infineon

При производстве драйверов силовых транзисторов компания Infineon использует различные технологии: JI, SOI, CT. Драйверы, выполненные с применением технологии SOI, имеют целый ряд преимуществ по сравнению с классическими JI-драйверами. В статье рассматриваются эти преимущества на примере новых семейств драйверов 650 В 2ED210x и 2ED218x.

Подробнее

23 минуты назад, Alexeyslav сказал:

Но если ModBus-RTU потребует жесткие тайминги... то понадобится ещё один контроллер.

А на кой модбасу жесткие тайминги? Да и как на работу UART влияют счетчики? Хоть программные, хоть аппаратные?

 

25 минут назад, Alexeyslav сказал:

ПЛИС

Нахрена?

 

26 минут назад, Alexeyslav сказал:

лови его программным счетчиком!

Программным? Опять же, нехрена? Если взять ту же STM32, то она вообще аппаратно может считать импульсы, причем на частоте гораздо более выскокй, нежели 5КГц. 

 

11.05.2020 в 17:56, Pavel Shishkin сказал:

Количество каналов 8-10.

STM32 с этим легко справится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13.05.2020 в 21:47, BARS_ сказал:

взять ту же STM32, то она вообще аппаратно может считать импульсы, причем на частоте гораздо более выскокй, нежели 5КГц.

Вот только не 8-10 каналов одновременно. Аппаратные таймеры - ресурс ограниченный, может и есть такие камни где их 8-10 штук свободных валяется, так что и на другие задачи хватит но такие камушки не будут оправданы для данной задачи. Из пушки по воробьям. И я не сомневаюсь что можно заставить считать с большей частотой, у меня сомнения по поводу способности зарегистрировать короткие импульсы в случае программных счетчиков. Длительностью 100нс, например. Да и у аппаратных могут быть ограничения, если входы их синхронные и стробируются частотой ядра/периферии. 


Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что мешает на входе МК поставить микросхему D-триггер? И опрашивайте программно... ;)


На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Share this post


Link to post
Share on other sites



Вот только не 8-10 каналов одновременно. Аппаратные таймеры - ресурс ограниченный, может и есть такие камни где их 8-10 штук свободных валяется, так что и на другие задачи хватит но такие камушки не будут оправданы для данной задачи. Из пушки по воробьям.


У stm32 таймеры - ресурс практически безграничный. Во- первых, их там и много, есть 10 и больше. Во-вторых, много имеют по 4 канала захвата. Т.е. 2-3 таймера полностью решают задачу автора. А на тактовой даже в 72МГц схватить 100нс вообще не проблема. А учитывая то, что счёт ведёт аппаратная логика, ядро остаётся свободным и может делать все что угодно. А вот ПЛИС - это и есть из пушки по воробьям...

Share this post


Link to post
Share on other sites
11.05.2020 в 18:22, Pavel Shishkin сказал:

Цена антигуманная...

я так понимаю там указано примерно 20 тыщ за прибор, скажем вам надо 5-ть штук это 100 тысяч,

Интересно а сколько денег вы готовы потратить на разработку своего? и сколько времени?

И чем ваша организация занимается по своему основному профилю?


Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...