Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

  • 3 недели спустя...

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 428
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Уважаемый @vg155 , набрался наглости попросить провести на Вашем БП следующий эксперимент: глянуть динамические характеристики (выбросы при ключевом изменении нагрузки и включении/выключении) при закороченном токоизмерительном шунте (исключении режима СС) по сравнению со штатной работой. Если, конечно, у Вас будет для этого время и желание. Нет - так нет.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Алексей, не понял, шунт закоротить?:unknw: Поподробнее, пожалуйста, что и как посмотреть.

  Кстати, очень вовремя. Уже собрался плату вставить в корпус.:D Все же применил коррекцию для петли стабилизации напряжения. Без этого при токах более 3 ампер иногда (подчеркиваю, не всегда) БП срывался в возбуд. Грешу на длинные провода в условиях макета. Почти уверен, что в корпусе коррекция не понадобится. С коррекцией время восстановления из CC в CV увеличилось в 3 раза, зато возбуды пропали совсем. Рассчитываю, что в корпусе С4 и С8 можно будет убрать.

ЛБП 0...30В.GIF

20201116_190552_cr.gif

20201116_190520_cr.gif

0...30V-3 детали.lay6

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Имею частное мнение (пока что никакими конкретными экспериментами не подкрепленное, потому и прошу испытать на готовом БП), что наличие токоизмерительного шунта для режима СС в минусовой шине питания сильно ухудшает параметры БП. Вот и прошу попробовать исключить этот шунт из минусовой шины, естественно, не доводя до (за)критических режимов. 

Был бы рад ошибаться.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  Другими словами сравнить работу стабилизатора напряжения с шунтом и без такового. Посмотрю, но сильно сомневаюсь, что будут какие-то отличия. У меня шунт 0,06 Ом, что вполне себе сравнимо с сопротивлением проводов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, именно так. Я тоже не уверен. Просто появились сомнения, которые нужно либо опровергнуть, либо подтвердить. 

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, vg155 сказал:

Посмотрите как он подключен.

А есть разница в торможении ОУ, если конденсатор подключён после диода?

Дмитрий Боков

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мертвому припарки такое включение С8 в канале напряжения. Вот в канале тока такое включение заметно. Схема получилась Фобос (греч. φόβος «страх») и Деймос (греч. δείμος «ужас»).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, boris_ka сказал:

Мертвому припарки такое включение С8 в канале напряжения

Ну, мне на месте, наверное, лучше видно.:D Емкость 6800 не от фонаря, она подбиралась по осциллограмме. Вообще заметно, как некоторым делается нехорошо, когда у других что-то получается.:crazy: И вроде Питер от Львова далеко.

18 часов назад, Falconist сказал:

глянуть динамические характеристики (выбросы при ключевом изменении нагрузки и включении/выключении) при закороченном токоизмерительном шунте

 Посмотрел. Закорачивание шунта никак и ни на что не влияет. Выброс при выключении примерно 0,5В. При включении вообще никаких выбросов. Просадка, благодаря 4-х проводному подключению нагрузки, нулевая даже при 5 амперах и максимальном напряжении 30В на выходе. Емкость С2 уменьшил в 10 раз. ЛМ317 очень хорошо подавляет пульсации, поэтому на работе не отразилось никак. Это сделано для того, чтобы минус не исчезал быстрее плюса при выключении.

 Пара картинок при ключевании нагрузки 10 Ом и напруге 10В в режиме CV.

20201117_130333.jpg

20201117_130245.jpg

ЛБП 0...30В.GIF

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, плохо. Никаких выбросов не должно быть вообще. Ни без нагрузки, ни при нагрузке.

Уже немного осталось - добиваю свой БП, как запущу - отпишусь о результатах его испытаний.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Falconist сказал:

Никаких выбросов не должно быть вообще

Полвольта ни на что не влияет. Можно, конечно, совсем убрать, но усложнять схему не хочется, да и никакого смысла в этом не вижу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, vg155 сказал:

Полвольта ни на что не влияет.

Это Вы не работали с 5-вольтовой ТТЛ, для которой отклонение от номинальных 5 В не должно превышать 10%. Те самые Ваши "полвольта", которые могут оказаться критичными.

Только что, vg155 сказал:

усложнять

А я бы её упрощал.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Falconist сказал:

я бы её упрощал

Я исхожу из своего видения и понимания каким должен быть ЛБП. Эта схема удовлетворяет тем результатам, которых я хотел добиться изначально. Упрощать ее никак нельзя.

Снимок.GIF

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выброс 3 вольта (при 10 вольтах на выходе) при снятии нагрузки - это за пределами добра и зла. У тех ЛБП, что я проверял этот выброс меньше в десятки раз. Вот пример выброса при скачке тока с максимального до половинного у Агилента Е3631. 50 мВ и 25 мкс. У хороших промышленных ширнамассных ЛБП этот выброс при скачке нагрузки около 14 мВ.

Agilent_E3631_vsp.png

Изменено пользователем boris_ka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, boris_ka сказал:

Вот пример выброса

Сам же выкладывал схему агилента.:D У меня на выходе нет конденсаторов. От слова "совсем".

Снимок.GIF

Заодно сравни задержку 1мкс у меня и 25мкс у агилента.

Уж молчу про условия теста: у агилента нагрузка просто меняется в 2 раза. Иногда думай, после примеры приводи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я склоняюсь к мысли, что объективным мерилом качества ЛБП являются картинки выбросов при вкл/выкл ЛБП, ПХ при КЗ и режиме СС, картинка с шунта, на которой хорошо видны возбудильные неустойчивости и выходное сопротивление (просадка напряжения при увеличении нагрузки). В данной схеме, конденсаторы понатыканные в тяжелой и изнурительной борьбе с возбудами-неустойчивостью испохабят динамику до абсурдной и неприемлемой для ЛБП. К тому, что просчеты и неудачи не только лишь все способны адекватно оценивать, я вместе с  Даннингом — Крюгером отношусь как к неизбежной реальности.   

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минут назад, boris_ka сказал:

Я склоняюсь к мысли

@boris_ka заметь, никто не возражает против этого. И не учит тебя уму разуму, да еще в безапелляционной манере.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 hours ago, boris_ka said:

просчеты и неудачи не только лишь все способны адекватно оценивать

Я рискую несколько уклониться от исходной темы, но философский аспект созидательного спора между участниками данного форума воскресил в моей памяти одну притчу из сокровищницы устного творчества славного казахского народа. Позволю себе её привести:

"Однажды Базарбаев пришёл в гости к Мыркымбаеву. Мыркымбаев угостил Базарбаева чаем с баурсаками, а сам вышел из комнаты. Через какое-то время Базарбаев пошёл в соседнюю комнату и увидел, что в ней сидит Мыркымбаев и ест целую тарелку дымящегося мяса. Базарбаев тогда сказал: — Как тебе не стыдно, ведь я гость, и ты должен был меня угостить мясом. На что Мыркымбаев ему ответил: — Ты стыдишь меня? Посуди сам: я угостил тебя чаем с баурсаками, и ты был доволен. Ты был доволен до тех пор, пока не вышел из комнаты и не увидел, что я ем мясо. Разве не ты сам виноват в том, что вышел из комнаты? И разве же я виноват в том, что не оправдал твоих ожиданий? Так кто же виноват в твоём недовольстве? Разве не ты сам? На что Базарбаев сказал: — Ты мозги не е..., мясо давай."

Ну так где же эта идеальная схема?

Изменено пользователем Karlson904
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...