Перейти к содержанию

Ошибка кондиционера


Рекомендуемые сообщения

Всем привет. Имеется кондиционер "mitsubishi heavy..."  -выдаёт ошибку Е5      По кодам ошибок получается -что неисправна плата управления наружного блока.  Плата внутреннего блока точно рабочая т.к с другой наружной платой  всё работает.

Может у кого было такое, или подскажите где искать неисправность..

 

фото.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хрен что разглядишь, на фотке тень в важном месте.

Переверни платку, там обычно лучше видно, место перегрева.

Замерь напряжение после диода D8.

Осмотри пайку всех элементов.

Конденсаторы в блоке питания через пару лет обычно усыхают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот фото. После диода D8 -напряжение пульсирует от 3-12вольт ( должно быть 12в). Электролиты  проверены -в норме. STR472  шим-контроллер -целый, на др. плате работает. Плату осмотрел -никаких трещин не обнаружил. Ещё слышно на на плате цыканье Как будто часы тикают раз в секунду..

2.jpg

1.jpg

Изменено пользователем Coolt
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, Coolt сказал:

слышно на на плате цыканье

1 час назад, Coolt сказал:

напряжение пульсирует от 3-12вольт

А что тут думать? БП уходит в защиту и перезапускается. Либо он сдох, либо на плате перегрузка по питанию из-за того, что сдохло что-то еще. Проверяется очень просто. Надо подать питание 12В с ЛБП за источником питания и посмотреть потребление тока. Соответственно, надо подавать питание с ограничением тока в районе 0,5А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Это понятно что он уходит в защиту. Было такое циканье раньше (на мониторе samsung.)

 Проверена обвязка STR,   странно что R1= 395Ком, R34=750Ком   -какието большие значения это возле STR. 

Куда 12в подкинуть не соображу? Лабораторник есть .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...