Coolt

Ошибка кондиционера

Recommended Posts

Всем привет. Имеется кондиционер "mitsubishi heavy..."  -выдаёт ошибку Е5      По кодам ошибок получается -что неисправна плата управления наружного блока.  Плата внутреннего блока точно рабочая т.к с другой наружной платой  всё работает.

Может у кого было такое, или подскажите где искать неисправность..

 

фото.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хрен что разглядишь, на фотке тень в важном месте.

Переверни платку, там обычно лучше видно, место перегрева.

Замерь напряжение после диода D8.

Осмотри пайку всех элементов.

Конденсаторы в блоке питания через пару лет обычно усыхают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот фото. После диода D8 -напряжение пульсирует от 3-12вольт ( должно быть 12в). Электролиты  проверены -в норме. STR472  шим-контроллер -целый, на др. плате работает. Плату осмотрел -никаких трещин не обнаружил. Ещё слышно на на плате цыканье Как будто часы тикают раз в секунду..

2.jpg

1.jpg

Edited by Coolt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)

Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.

Зарегистрироваться на вебинар

1 час назад, Coolt сказал:

слышно на на плате цыканье

1 час назад, Coolt сказал:

напряжение пульсирует от 3-12вольт

А что тут думать? БП уходит в защиту и перезапускается. Либо он сдох, либо на плате перегрузка по питанию из-за того, что сдохло что-то еще. Проверяется очень просто. Надо подать питание 12В с ЛБП за источником питания и посмотреть потребление тока. Соответственно, надо подавать питание с ограничением тока в районе 0,5А.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics

Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.

Подробнее

Это понятно что он уходит в защиту. Было такое циканье раньше (на мониторе samsung.)

 Проверена обвязка STR,   странно что R1= 395Ком, R34=750Ком   -какието большие значения это возле STR. 

Куда 12в подкинуть не соображу? Лабораторник есть .

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений

Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.

Подробнее

Да, именно там. А схему уже и срисовать можно было. Простая, односторонняя плата.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, но теперь только в понедельник 6 числа -плата на работе..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...