Jump to content
beer 100

Как правильно подать управляющий сигнал на МК

Recommended Posts

Требуется подавать логическую единицу на ножку МК при включении мощного (14В, 30А) щеточного эл. двигателя. Я подозреваю, что будет куча помех. Достаточно ли поставить оптопару?

Подкорректируйте, плиз, если что не так.

Оптопара1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Двигатель развязан через реле? Тогда массу катода светодиода надо брать с двигателя. Конденсатор перенести параллельно светодиоду оптопары. И потом в процессе можно поиграть с его емкостью по минимуму помех. 


Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня масса катода светодиода и масса двигателя соеденены. Двигатель не развязан через реле.

Вот подправил схемку.

 

 

Оптопара4.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Импульсный источник питания - расчет за 10 минут в eDesignSuite

Как ориентироваться в огромном количестве существующих вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий для конкретного случая. «Ручной» перебор всех вариантов может оказаться весьма трудоемким процессом, а полученный результат – далеко не оптимальным. Специализированное программное обеспечение, позволяет уменьшить количество рутинных операций при проектировании.

Подробнее

2 часа назад, chip-chip сказал:

Конденсатор перенести параллельно светодиоду оптопары.

 


Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Как упростить выбор ИП для промышленного применения?

Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.

Подробнее

41 минуту назад, beer 100 сказал:

подправил схемку.

при такой схеме у вас на входе МК при выключенном двигателе  постоянно "1", а при включенном "0"


все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Преимущества новых высоковольтных SOI-драйверов Infineon

При производстве драйверов силовых транзисторов компания Infineon использует различные технологии: JI, SOI, CT. Драйверы, выполненные с применением технологии SOI, имеют целый ряд преимуществ по сравнению с классическими JI-драйверами. В статье рассматриваются эти преимущества на примере новых семейств драйверов 650 В 2ED210x и 2ED218x.

Подробнее

To uC - это к контроллеру сразу или к оптопаре?

3 часа назад, v1ct0r сказал:

при такой схеме у вас на входе МК при выключенном двигателе  постоянно "1", а при включенном "0"

Это не принципиально. Код еще не писался....

Share this post


Link to post
Share on other sites

к МК


все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Без оптопары? 

Коммутация двигателя происходит механическим контактором. И еще, при размыкании контактора, вал двигателя продолжает вращаться какую-то секунду-вторую. Может же быть всплеск отрицательного напряжения?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, beer 100 сказал:

1. вал двигателя продолжает вращаться какую-то секунду-вторую.

2. Может же быть всплеск отрицательного напряжения?

1. какая разница в этом случае есть оптопара или нет?

2. а) поставьте диод, как вы рисовали ранее, перед R1

    б) обратная полярность для стабилитрона будет прямой и уйдет через него на землю


все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • И что вам даст подтверждение? 200 Вольт - это напряжение гарантированного зажигания, а всё, что ниже - недокументированные, запредельные параметры. Т.е., у кого - то зажегся при 150, у кого - то нет. Или сегодня работает, а через месяц погас или начал моргать. Вам это надо - закладывать в конструкцию мину замедленного действия?
    • Здравствуйте! У меня есть игровой руль Defender forsage drift gt на 270 градусов. По краям у него есть небольшие мертвые зоны, как я понял из-за того, что там стоит потенциометр на 180 градусов. Если поставить потенциометр на 270 градусов, то мертвые зоны пропадут? Или это уже никак не изменить?
    • Телепаты как всегда в цене
    • Газоразрядные индикаторы ин2 имеют напряжение зажигания 200в, но слышал что они зажигаются и от меньшего напряжения, кто нибудь работал с ними, можете подтвердить?
    • стоп, стоп бл... схема то рабочая там внутри сборки стоят резисторы катод-уэ и при открытии оптотиристора через них начинает течь ток... часть его будет ответвляться в уэ... насчет автомата... это вводной автомат офисного помещения... ктож будет ставить в офисе автоматы тип D? с/л это справочный листок на п/п... не спрашивай пжлст что такое п/п это не первое, что придет в голову... а насчет проблемы расчета резистора, так там не нужен никакой расчет... там прямое измерение номинала для втекающего тока 0,2а... нужен источник питания, вольтметр, амперметр и калькулятр... или в уме посчитать несложно часное... 
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=2280 http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734 Попробуйте найти ответ на  форуме  по БП
×
×
  • Create New...