Здравствуйте, кто нибудь может подсказать как подобрать сопротивление этих резисторов.
В даташите ничего про эти номиналы не нашёл или тыкните меня носом в них :blush:

Ну и вообще, нужны они или не нужны или нужны при определённой длине.



image.png.1f865cb16f0abaaff3b16c46de0ef682.png

Всем заранее большое спасибо за ответы!

Изменено пользователем electron88
Дополнение!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

В даташите в таблице 10 есть Driver Load Impedance 100 Ом для RS422 и 50 Ом для RS485. Ставьте на стороне последнего приемника 120 Ом для RS422 или по 120 Ом на обеих концах для RS485.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

17.07.2020 в 13:59, snn_krs сказал:

В даташите в таблице 10 есть Driver Load Impedance 100 Ом для RS422 и 50 Ом для RS485. Ставьте на стороне последнего приемника 120 Ом для RS422 или по 120 Ом на обеих концах для RS485.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
А ещё вопрос, если у меня в сети не 2 устройства, а много, как вот на картинке ниже, то получается резисторы надо ставить только в начале и конце общей шины, верно?  Возле остальных ставить не нужно?

image.png.e2485186a4c4df93efd85e9eba5d9783.png
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да, только на концах линии. В промышленных приборах резисторы ставят во всех, а подключаются перемычками, или програмно только на последних.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, snn_krs сказал:

В промышленных приборах резисторы ставят во всех, а подключаются перемычками, или програмно только на последних.

Вот за эту идею спасибо, наверное так и надо будет сделать :yes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17.07.2020 в 13:59, snn_krs сказал:

В даташите в таблице 10 есть Driver Load Impedance 100 Ом для RS422 и 50 Ом для RS485. Ставьте на стороне последнего приемника 120 Ом для RS422 или по 120 Ом на обеих концах для RS485.

А ещё вопрос небольшой, в даташите для RS485 Driver Load Impedance 54 ома. Почему на концах общей шины надо ставить именно по 120 ом.
Это из-за того что при параллельном соединении общее сопротивление цепи будет в 2 раза меньше, то есть 60 ом и стремиться к табличным 54 омам, верно? Или откуда вы взяли 120 ом :blush:

Изменено пользователем electron88
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления 
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?  
×
×
  • Создать...