Erlich Gilfoyle Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Есть система охлаждения водяного контура на 4-х компрессорах. Контакторы компрессоров управляются 220В с выходов ПЛК (Panasonic FP-X C30RD) . ПЛК питается от 24В блока питания. Если включаются 1-3 компрессора, все нормально, если 4, то примерно через секунду все компрессоры отключаются (с выходов ПЛК). При этом ПЛК никакой тревоги не выдает. Думал. что теряется один из вводных сигналов. Стал изсерять их осциллографом и заметил, что когда включается 4-й компессор, на выходе блока питания скачок напряжения с амплитудой 10В. Может этот скачок привести к сбою в ПЛК? И если да, посоветуйте как отфильтровать. Во вложении: 1. Шум, когдв включаются 1-3 компрессора 2. Шум, при включении 4-го компрессора 3. Источник 24В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 1-3 и 4 это по номерам? Компрессоры включаются контакторами? Если да на оба, проверяйте снабберные цепочки. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Erlich Gilfoyle Опубликовано 28 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 (изменено) 11 часов назад, Piotr__1 сказал: ///////////////////////// Вопрос был не в том, почему шумы, а могут ли такие шумы вызвать сбой работы контроллера, и как их лучше всего фильтровать. Изменено 29 июля, 2020 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ART_ME Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Увы, симптомы намекают на сбой прошивки самого ПЛК. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Осциллограммы тут не помогут, нужно смотреть программу контроллера в динамике, определять , причину отключения. Или методом тыка вешать фильтра куда только можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-th Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Не понятно, чем включаются компрессоры. Были случаи, рядом стоящие с ПЛК пускатели и их цепи нагрузки при включении приводили к ложным сигналам на входах ПЛК и соответственно неправильной работе программы ПЛК. Как уже сказано, надо смотреть разводку проводов управления и силовых цепей, фильтры и снабберные цепочки, соединение питания цепей 24 в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Может выход перегревается или перегружен. Отсоединить его и посмотреть, что будет происходить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erlich Gilfoyle Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 (изменено) 9 hours ago, paul-th said: Не понятно, чем включаются компрессоры. Компрессоры включаются контакторами (4 слева). Никаких снабберов, за исключением втроенных в сам блое питания и возможно в плк, нет, тольео линейный фильтр на входе БП. Шумы на входах ПЛК повторяют шумы с блока питания (с небольшим проседанием). Вопрос в том, может ли падение длиной 100 нс и амрлитудой 10 В считаться контроллером как логический 0. Я не специалист по плисами не знаю есть ли минимальная продолжительность сигнала, и какой диапазон напряжений воспринимается как 0 и 1. Изменено 29 июля, 2020 пользователем Erlich Gilfoyle 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 23 часа назад, Erlich Gilfoyle сказал: Может этот скачок привести к сбою в ПЛК? может. одновременная отработка рядом стоящих пяти пускателей первой величины приводило к зависанию контроллера, решилась установкой ферритового кольца К20х12х6 2000НМ два витка по линии +24в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Какого контроллера-то? ПЛК Panasonic? 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erlich Gilfoyle Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 1 час назад, IMXO сказал: решилась установкой ферритового кольца К20х12х6 2000НМ два витка по линии +24в Спасибо, попробую. 56 минут назад, ART_ME сказал: Какого контроллера-то? ПЛК Panasonic? Да, именно ПЛК Panasonic, о котором шла речь в этом посте с самого начала и на всем протяжени. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 это он не вам, это мне тонко намекнул... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 (изменено) Попробовать сделать следующее: Если промежуточные реле на 24 вольта, вскрыть, если возможно, контроллер, проверить, есть ли диоды встречно параллельно реле. Если нет, поставить внешние. Если реле на 220 вольт, поставить снабберы, на пускатели тоже самое. Убрать ПЛК подальше от реле и пускателей. В идеале, проверить, если гальваническая развязка в управлении реле, вскрыть, посмотреть, стоят ли оптроны. Попробовать поставить другой блок питания. Проверить, есть ли просадка напряжения, когда включены все реле (если они на 24 вольта). Действуйте, отпишитесь о результатах проверки. И да, желательно развести низковольтную часть и высоковольтную. Есть такое предложение, силовую часть (питание, не управление!) и низковольтная часть отдельно. Управление силовое отдельно. Короче, максимально обезопасить ПЛК от помех. В том числе - убрать подальше от реле и пускателей. Внутрянка шкафа интересна. С бору по сосенке. Старая БУ комплектуха. Шкаф какой придется. Опечалю, шкаф придется переделывать. Взять побольше и переделать весь монтаж. Первый ярус автоматов, предохранителей. Второй ярус пускатели и вся остальная мелочевка. Третий ярус ПЛК, релюхи и что останется. Четвертый ярус клеммники. По монтажу рекомендация та же, Силовая питающая часть и низковольтная часть, но скорее всего низковольтная часть по моей рекомендации вся будет отдельно. Управляющая силовая часть отдельно. Изменено 31 июля, 2020 пользователем demiurg1978 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asutpeng Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Запитайте контроллер от изолированных 24 вольт. Тут надо понять, где у вас проблема - сбой по питанию, перегруз по выходам, или еще где. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться