Jump to content

Recommended Posts

Нужен контроль потока воды через шланг охлаждения, для CNC.

На входе датчик Холла, на выходе релюшка. Условие одно: поток есть- реле выключено, потока нет- реле включается. Непотреб в том, что при прекращении потока на выходе датчика может быть как “0”, так и “1”, т.е. реле может сработать, а может и нет.

Схемку набросал, спаял, опять- таки: первый транзистор не замыкает E - K как хотелось – бы. Менял его на MOSFET, но всё равно, очень сложно подобрать R* и C*. Подскажите, может уже пробегало где-то подобное, на NE555, я не нашёл…

Схема.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то Вы накрутили сверх меры. Реально рабочая схема примитевнейшая: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/

 


Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?

Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.

Подробнее

Как по мне то замыкание по воде от  "Falconist" оно как то проще а значит надежнее...


Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!

Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.

Подробнее

Posted (edited)

Нужен индикатор потока, а не присутствия воды. Схему Фалкониста - ф топку!

@Ан Юр Надо датчик Холла подключить через разделительный конденсатор. Тогда при остановке в любом положении "0" или "1" - реле включится.

Ну, и , до кучи,  первый транзистор развернуть и заменить на NPN, например, BC847. Тогда лучше будут замыкаться Е-К. 

 

water_flow_sensor.png

Edited by Yurkin2015

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии

Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.

Подробнее

55 минут назад, Yurkin2015 сказал:

Ну, и

ваша схема не рабочий....  у ДХ выход открытый коллектор....

fg.png.57ceeff8de6dd0b94892b171fa16babd.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любой датчик уровня (механический - контакт) + реле.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Современные виды реле потока жидкости имеют общее основное назначение – контроль наличия или отсутствия потока рабочей жидкости в трубопроводе. Различия заключаются в принципах работы и возможностях применения датчиков.

1. Механическое лопастное реле потока представляет собой встраиваемое в трубу устройство, снабженное специальной лопастью. При наличии потока в трубопроводе лопасть отклоняется, приводя к замыканию контактов и срабатыванию датчика. Лопастное реле практически не имеет ограничений в применении, мало подвержено износу и не нуждается в обслуживании.

2. Тепловое реле потока контролирует наличие потока с помощью измерения уровня рассеивания тепловой энергии от встроенного нагревательного элемента. В зависимости от скорости изменения температуры нагревательного элемента регистрируется поток, а также его скорость при наличии такой функции. Термоанемометрический принцип измерения потока не подходит для некоторых опасных видов жидкостей. Для сохранения надежности регистрации необходимо поддерживать чистоту чувствительных элементов датчика. Некоторые виды устройств не подходят для работы в условиях постоянно изменяющейся скорости потока.3.

3. Механический поршневой датчик потока работает на базе магнитно-поршневой системы. При наличии потока встроенный поршень с магнитом поднимается, вызывая замыкание контактов и срабатывание датчика. При отсутствии потока поршень возвращается в исходное положение. Поршневой датчик оптимально подойдет для работы в условиях высокого давления и имеет различные варианты конструкции для монтажа в наиболее удобном положении.

4. Принцип действия ультразвуковых реле потока жидкости базируется на свойствах акустического эффекта, который возникает при передаче УЗ-импульсов через поток продукта. Наибольшее распространение в настоящее время получили приборы, использующие перемещение УЗ-колебаний движущимся потоком.

5. Индикаторы потока – это устройства с одним или двумя окнами для визуального контроля и вращающейся лопастью или поворачивающейся створкой в качестве сигнализатора наличия и направления потока, кроме того есть трубные конструкции с устройствами очистки от веществ.  В некоторых моделях возможно  получение электрических выходных сигналов контроля (реле, расход).


В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну можно дополнить( может не совсем современные):

1. Труба с установленными магнитами с противоположных  сторон, скажем( слева справа)  Сверху   , снизу  электроды( контактируемые  с водой) Если вода электропроводна , то  при движении жидкости возникает разница потенциалов на электродах.

2. Если трубу свернуть в кольцо, то при движении жидкости на внешней стороне кольца трубы  будет большее давление чем на внутреннем. Эту разницу и измеряют...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, XP1 сказал:

Если трубу свернуть в кольцо

 Типа жидкостный адронный коллайдер:D.

Списанный счётчик воды использовать, крыльчатку (который под стеклом) заменить на металлический или оптопару открытую поставить.

Есть ещё счётчики с электрическими контактами  и сигнал на ждущий мультивибратор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
7 минут назад, 100482 сказал:

Типа жидкостный адронный коллайдер:D.

Уважаемый, эти способы описаны в технической литературе, вплоть до расчетов. Могу указать источник... Только кому это надо...

Edited by XP1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@XP1 Не надо, не интересно.

Человек просит индикатор потока, а вы ему трубу свернуть в кольцо. А если труба чугунная:D?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это было дополнение к предыдущему посту о современных методах измерения потока ... и не более:D.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Друзья, я не потерялся. Немного занят, на выходных продолжу.

Спасибо за ответы! Итак:

Falconist – мне НЕ нужен контроль УРОВНЯ, нужен контроль ПОТОКА.

Добрый дядя – да, что-то очень, очень похожее, хотелось-бы попроще (NE555?)

Yurkin2015 – конденсатор, как вариант, буду испытывать. (останется сложность R* и C*)

IMXO – а что за схема? Можно конкретней? (спаять – как 2 пальца… а смысл?)

Владимир Волокитин – Вы правильно поняли, именно движения воды.

LOGR – у меня подобный, попроще.

(Может есть какое-то хитрое включение NE555?)

Повторюсь: сложно настраивать R* и C*.

Ими я собирался “обнулять” напряжение. Т.Е. импульсами от ДХ 1й транз.

Э-К (а сейчас D-S mosfet) не даёт заряжаться С*, но как только импульсы пропадают,

C* заряжается и срабатывает реле (мне нужно реле для развязки от множества

других схем, влияющих на “E-STOP”).

Как-то так.

f532c4b405f1.jpg

Edited by Ан Юр

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, Ан Юр сказал:

что-то очень, очень похожее, хотелось-бы попроще (NE555?)

А чего там сложного? Одна микросхема. Еще вариант

image.png.abb723c5ab2c23d8258cf87cc8ec67ab.png

 

05.08.2020 в 00:09, IMXO сказал:

у ДХ выход открытый коллектор....

Совершенно не обязательно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
3 hours ago, Ан Юр said:

буду испытывать

Некоторые интернет источники утверждают, что датчик потока YF-S201C имеет выход с открытым коллектором. Поэтому в предложенной мною схеме нужно добавить на выход датчика, до конденсатора, резистор 4.7 кОм к питанию, чтобы он тянул выход вверх при "1" на выходе.

Хотя, судя по другим сайтам, выход датчика ТТЛ уровни 5В. Тогда резистор не нужен.

Вобщем, датчик у Вас на руках, можно и проверить прибором, какой у него выход. 

Edited by Yurkin2015

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Всем привет!

Разобрал конструкцию YF-S201C. (хотя и раньше разбирал, для подпайки длинных проводов).

ДХ тип SS460S. Открытый коллектор, внутри, на платке уже есть подтяжка: R= 5k.

Следовательно, на моей схеме R=10k лишний. (ну, и всё равно работает).

На выходные вытянули отдохнуть на дачу. Вот, только приехал, устал как собака!

BARS – да, это проще. Хотелось- бы спаять и забыть поскорее, итак, в голове

миллион других тем.

Попробую доработать свою, если что, как-то буду колхозить на

МП42 – есть большая коробка с тысячами МП… Вот только Д9 нет ни одного: посмотрю аналоги.

Вообще, я любитель SMD, ну МП, так МП, в общем буду пробовать!

Продолжим на недельке!

Модер IMXO, можно подробней, откуда схемка?

Edited by Ан Юр

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Мамма-миа, и всё это заместо парочки мосфетов и р-ц цепочек? :crazy:

 

 

water_flow_sensor1.png

Edited by Yurkin2015

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Этим постом будем заканчивать тему, т.к. вопрос решён!

Выкладываю окончательную, полностью рабочую схему,

проще не бывает (я такие люблю!).

Огромное спасибо Yurkin2015. Без подсказки о разделительном

конденсаторе для ДХ, я-бы долго волочил тему (6-й десяток, старею…).

ИТАК:

MOSFETы тип SI2302 (надпись A2SHB).

Реле LU-12.

На входе поставил тонкоплёночный конденсатор (зелёный такой).

Резисторы на воротах мосфетов оставил “как было”, (может нужны другие номиналы?)

Но, меня и так устраивает: главное – Работает!

Настоятельно рекомендую R* поставить подстроечный, для настройки

чёткого срабатывания реле.

С такими номиналами элементов он получился 101,5 кОм.

Я его разделил на 91к + 4,7к постоянные и 10к подстроечный.

Это, если с годами :) нужно будет подрегулировать срабатывание (например, при усыхании C*).

Остальное по схеме, не сложно.

Всем спасибо!

Не болейте!

 

Индикатор потока.JPG

Индикатор потока.spl7

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
8 hours ago, Ан Юр said:

он получился 101,5 кОм

С подстроечным резистором Вы явно перемудрили. В Вашей схеме вредную роль играет резистор R7. Из-за него приходится крутить-подстраиваться времязадающий резистор R со звёздочкой. Уберите этот R7, и всё - проблема настройки исчезнет, реле всегда будет чётко срабатывать. От 100ком оно включится через 1сек после попадания импульсов датчика потока, при 200кОм через 2 сек, и так далее. Никаких настроек не потребуется, R* можно ставить любой от 100кОм до мегаома, по вкусу. 

Edited by Yurkin2015

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Есть две пары транзисторов TIP100/TIP105. В этой схеме не пригодятся?
    • Да нет, там не вопрос чтобы обеспечить временную параллельность процесса прошивки. Пусть заливается хоть пять минут. Задача именно в том, чтобы обойтись одним каналом УАРТов на всех. Но теперь чую, придется все кроме программируемого держать в ресете и так по очереди. 
    • Конечно 18650 акб 224,51 руб.  -23% | Литиевый аккумулятор Liitokala, 1-10 шт., оригинальный аккумулятор NCR18650B 3,7 В, 3400 мА · ч, 18650, для самостоятельной сборки https://a.aliexpress.com/_eNukmI
    • Ну все правильно. В литиевых аккумуляторах выпуска после 2008 года есть некоторое количество активированных электронов, которые способны за счет туннельного эффекта преодолевать потенциальный барьер, заданный производителем. Попадая в китайский конвертер, они способны вызывать в контроллере DС-DC экстратоки, немедленно сжигающие его. В нормальных конверторах такого не наблюдается. Надо ставить супрессор на входе. Или покупать правильные конверторы, совместимые с литиевыми аккумуляторами. Литий 18650 небось?))
    • Может я и ошибаюсь, но у любого ТЦ есть освещение, как минимум от самого ТЦ, А для тех, кто забыл куда машинку поставил на большой стоянке, в сигнашке есть специальный режим - кнопочку нажал, и машинка замигала, а то и заорала. Между переводом из Р и началом движения следует сначала отпускание педали тормоза, а затем (той же ногой!) нажатие педали газа. Это и есть 2-3 сек. В любом случае движение не начинается без предварительного взгляда в зеркала заднего вида. Еще раз - перед красным сигналом светофора коробка всегда "включена",  это штатный режим АКПП.  Ага, на светофоре отвлекся и въехал куда-то. Только на паркинге и только в тех случаях, когда водитель не за рулем. Или ты зеркало заднего вида не на ходу регулируешь? Почему это? Ведь и то, и другое нужно только во время движения. По моим представлениям ДХО нужно для обнаружения движущийся машинки, т.е. только тогда, когда она может быть опасна. В противном случае ДХО стояли бы и сзади.
    • 254,07 руб.  -20% | 30 Вт DC 3 в 3,3 В 3,7 В до 5 В 6 в 7,5 В 9 в 10 в 12 В 14,8 в 24 В повышающий преобразователь Плата для литиевой батареи 18650 https://a.aliexpress.com/_eMQPGO 140,62 руб.  -11% | WAVGAT 5 шт. MT3608 DC-DC повышающий усилитель конвертера модуль питания повышающая плата макс. выход 28В 2А для Arduino https://a.aliexpress.com/_eLgzlu вот эти модули конверторы которые я использовал. Схема подключения просто до безобразия. От акб я хочу поднять напряжение до значений от 5 до 6,2 вольт для питания светодиодного фонарика не раз модернизированного мной. И всё. Так вот для этих целей мной были приобретенны выше описанные конверторы напряжения  для удовлетворения моих потребностей. Но вот такое фиаско у меня. Вот решил на форуме спросить что за ерунда такая твориться))
    • Любой ТЦ, где стоит под сотню машин, двор и т.п. А так открыл и машина засветилась.   Между переводом из Р и началом движения проходит 2-3 секунды максимум. Зеркала раскладываются дольше. Так что решение глупейшее. Плюс держать коробку включенной все время, пока регулируешь зеркала.   Это, как минимум, небезопасно. Отвлекся и въехал куда-то. На время всех настроек машина должна стоять на нейтралке и ручнике или паркинге и никак иначе.   Для ДХО это нормальное решение, но не для зеркал.    Нынче они почти везде диодные, как и головной свет. Про пережитки прошлого в виде ламп накаливания, к счастью, постепенно забывают.   Ну вообще-то мозги контролируют заряд и не дадут его посадить играми.   Отличное решение. Остановился и машину не видно. На современных машинах кроме ДХО и головного света больше ничего нет в фарах. Причем ДХО, насколько я помню, гаснут при включении света.   В совсем новых машинах начали ставить систему контроля полосы при открывании двери. Как в использовании хз, с таким еще не сталкивался. Но, думаю, зеркало все равно будет удобнее.

  • Блок питания 12В для светодиодных лент, 18-100 Вт

  • Similar Content

    • By Des 1
      Люди, можете сказать ,где вы добываете микросхемы ne555 в какой технике они встречаются? А то во всех схема фигурирует эта микросхема ,а у меня ее нет.
    • By Dima Zahaiko
      Задали такую схему для исследования одновибратора на базе 555.

      Ну я и собрал. (Входной сигнал частотой 250 Гц и амплитудой 20В)

      А она не работает правильно, на выходе выдает постоянное напряжение 15В вместо переменного.

      Внимание, вопрос: почему схема работает неправильно?
    • By biakss
      В связи с многочисленными вопросами, возникающими при создании устройств на таймере 555, открыта эта тема, как "музей" (архив, сборник) подобных схем.
      "Все частные (конкретные) вопросы по схемам на таймере задавайте в отдельных темах".
      Онлайн рассчёт таймера.
      Он-лайн калькулятор 555 таймера (астабильный режим)
      Для начала ссылка на страницу с анимированными схемами включения таймера.


×
×
  • Create New...