Приветствую! Нужно решение специфичной задачи. Есть ИБП PoWERCOM WAR-500. Все работает исправно, но нужно наоборот, дело в том, что блок питания автоматически выключается при напряжении выше 240вольт(или переходит на питание от батареи). Но у меня напряжение сети гуляет часто за этими пределами, и бывает по пол часа по 260в. Я в курсе, что это перебор, но разбиратся с энергосбытом не собираюсь. Так вот, как отключить защиту по перенапряжению? Или как подкорректировать минимальное значение с 240в до 260в?

Мои изыскания:
На всей плате есть лишь один п.резистор, но он отвечает за небольшое регулирование напряжения заряда АКБ в пределах полувольта.
Еще есть джампер, но эксперементальное его замыкание не дало результатов в желаемом секторе.
С сетевого напряжения идет дорожка явно сигнального сечения, но расходится на очень много путей, в чем разобратся без полноценной схемы мне не под силу, реверсом тоже заниматся нет желания.


Прошу совета

Маркировка м.схем:
в лотке - MC908QY4CPE
вторая - AZ324P-E1

 

IMG_20200823_145555.jpg

IMG_20200823_145620.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

2 часа назад, Матвей Зайцев сказал:

Все работает исправно, но нужно наоборот

:crazy:

А квалификации хватит?

Ну "наоборот" всегда получится, но будет ли он работать?

2 часа назад, Матвей Зайцев сказал:

есть джампер, но эксперементальное его замыкание не дало результатов

Если есть ещё и пинцет, то замыканием других контактов можно легко достичь нужного результата "наоборот".

Схема нужна и по ней разбираться. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

3 часа назад, Матвей Зайцев сказал:

разбиратся с энергосбытом не собираюсь

 

3 часа назад, Матвей Зайцев сказал:

реверсом тоже заниматся нет желания.

Это пять! А что, так можно было?

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 hours ago, Матвей Зайцев said:

Нужно решение специфичной задачи.

Решения есть.

1.) Включить нагрузку в сеть напрямую. ИБП убрать в шкаф.

2.) Включить ИБП в сеть через мощный резистор.

3.) Включить ИБП в сеть через стабилизатор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Dr. West сказал:

 

Это пять! А что, так можно было?

Имел ввиду полноценным реверсом всей платы, частично, по системе перенапряжения готов поразбиратся, но мне бы точку входа, на какие узлы братить внимание в первую очередь

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Матвей Зайцев сказал:

мне бы точку входа, на какие узлы братить внимание в первую очередь

ну так по плате и разберись .... за тебя НИКТО делать ЭТО НЕ БУДЕТ, поскольку окромя тебя оно нахрен никому не нужно и не интересно ....

15 часов назад, Матвей Зайцев сказал:

реверсом тоже заниматся нет желания

ну так и не иПи никому мозги ... или сходи в раздел РАБОТА форума - там тебе расскажут По чем в Одессе рубероид ....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, KRAB сказал:

ну так по плате и разберись .... за тебя НИКТО делать ЭТО НЕ БУДЕТ, поскольку окромя тебя оно нахрен никому не нужно и не интересно ....

ну так и не иПи никому мозги ... или сходи в раздел РАБОТА форума - там тебе расскажут По чем в Одессе рубероид ....

Премного благодарен, вы мне буквально глаза открыли.

Расскажите еще что-нибудь познавательное, пока я не убрал свой блокнот с цитатами великих людей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Матвей Зайцев сказал:

вы мне буквально глаза открыли

а я всегда ставлю на место зарвавшихся ЛАМЕРОХАЛЯВЩИКОВ, которые считают, что им все должны ....

10 минут назад, Матвей Зайцев сказал:

пока я не убрал свой блокнот с цитатами великих людей

записывай и ЭТО ....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, KRAB сказал:

а я всегда ставлю на место зарвавшихся ЛАМЕРОХАЛЯВЩИКОВ, которые считают, что им все должны ....

записывай и ЭТО ....

Хорошо, передам записи вашему санитару

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Таки вам разрешают иметь при себе письменные принадлежности? Это нарушение режима, куда смотрит завотделением?

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Матвей Зайцев сказал:

передам записи вашему санитару

"санитар" уже взял на заметку твои записи.

и если записи будут продолжаться в таком же духе, то придется лишить тебя "письменных принадлежностей"  на некоторое время ...

 

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как дружно навалились на новичка...  хоть он ни единого оскорбительного слова не произнёс когда его почти откровенно на три буква послали.  Если вопрос не соответствует  "Вашему уровню" можно гордо поднятой головой мимо пройти.  Только моё мнение, никому не навязываю/ 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так здесь не Песочница, поэтому категоричные заявления "реверсом тоже заниматся нет желания" воспринимаются теми, для кого этот реверс является профессиональными буднями исключительно как оскорбление. Все кто "в теме" понимают, что иного пути, окромя реверса (пусть даже частичного) для решения озвученной проблемы не существует, а поскольку автор, категорично отказываясь от этой процедуры в личном исполнении, тем не менее, обращается за помощью к сообществу, то осознанно подразумевает перекладывание собственных трудозатрат на чужие плечи. В итоге смысл темы в его простейшей интерпретации сводится к поиску дурака с высокой квалификацией, готового на халяву выполнить чью-то кропотливую работу за "лайк". А поскольку высококвалифицированные профессионалы почему-то очень не любят, когда их держат за дураков (особенно клиенты), то и их категоричная реакция на подобную постановку вопроса тоже носит вполне объяснимый характер.

Это, кстати, тоже исключительно мое мнение, которое я тоже никому не навязываю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, sanya110 said:

а поскольку автор... смысл темы в его простейшей интерпретации сводится к поиску дурака с высокой квалификацией...

Даже если и так, то это его право. Не так ли?

1 hour ago, sanya110 said:

... очень не любят, когда их держат за дураков...

Разве здесь кто-то должен что-то ТС?  Он что, кого-то заставляет? Чего так  болезненно реагировать? И потом, даже если вас назвали дураком, есть всего два варианта, помните их? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, _abk_ сказал:

Не так ли?

К сожалению, не так. В мире есть очень много средств, являющихся вполне легальными инструментами безнаказанного посягательства на права себе подобных и в то же время не регламентированных никакими законами или нормативами юридического характера. Полагаю, нет смысла приводить многочисленные примеры - каждый достаточно грамотный и внимательный человек (в том числе и Вы) ежедневно сталкивается с подобными примерами на любом уровне общения с окружающими. Более того, все мы (в том числе и я) зачастую невольно пересекаем ту незримую грань, за которой права другого уже не защищены, а наша ответственность за это пересечение еще не наступила. К сожалению, так тоже бывает. Именно с этой целью люди и придумали слова извинений, констатирующие акт признания непреднамеренности (в силу случайности) нарушения моральных законов мирного сосуществования. Сознательное же попрание этих законов всегда однозначно характеризует уровень воспитанности того, кто, в первую очередь, подумав о себе, во вторую забыл подумать о других, посягая при этом на их жизненное пространство.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, sanya110 said:

безнаказанного посягательства на права себе подобных

Как-то вы усложнили и обобщили. Вот я прочитал я  эту ветку, дал совет ТС , какой захотел. Мог не давать совет, просто мимо пройти. Ни на какие мои права он не посягал. А на ваши, получается, посягнул? 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, я именно обобщил, поскольку описанная выше тенденция стала весьма характерной для форума. У меня нет личных претензий к ТС да и речь не о нем конкретно - все изначально понимали, что его проблеме могло помочь лишь трудолюбие и достаточная квалификация, поскольку общие советы по взгляду на фото совершенно бесполезны. Проблема в том, что для людей, профессионально причастных к сервису, самой постановки вопроса уже было достаточно, чтобы распознать в ремонтирующем клиента с завуалированным желанием въехать в рай на чужом горбу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24.08.2020 в 04:09, Матвей Зайцев сказал:

в чем разобратся без полноценной схемы мне не под силу

Мне было под силу когда переделывал на 1500 Ватт. Не помню точно но там супервизор на одном ОУ он же следит за перегрузкой и перенапряжением. Смотри по дорожкам разберёшься. Я просто не помню а так бы помог. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Теперь только заметил: Автор писал в тему для профессионалов.  Да, с такими вопросами тут не надо лезть.  Но мимо пройти тоже можно было.  Но и в песочнице ругают за "неквалифицированные" вопросы.

Изменено пользователем Бронюс
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, _abk_ сказал:

это его право. Не так ли?

держать НАС за дураков? Типа тут только он один д'Артаньян и когда его "раскусили" - решил пену попускать? :D

8 часов назад, _abk_ сказал:

Он что, кого-то заставляет?

т.е. быть хитросмазанным с левосторонней резьбой в заднице - это толерантно и НОРМА, а всунуть "не по резьбе, а накатом болт" ему - нельзя?

4 часа назад, _abk_ сказал:

Ни на какие мои права он не посягал. А на ваши, получается, посягнул? 

так он на то и рассчитывал, что ты даже не поймешь, как он тебя "поимел и ноги вытер", а те, кто посмышленнее в теме - показали свое отношение и "вытерли ноги" об него и "резьбу сорвали - попортили и место указали" :D Но ты не переживай - когда-то и ты поумнеешь и научишься таких с первого слова в посте понимать .... :lol:

 

2 часа назад, UVV сказал:

Смотри по дорожкам разберёшься.

ты это кому пишешь? Тому, кто реверсом и заниматься не собирался? Ему не на дорожки, а в кошелек смотреть нужно.

2 часа назад, Бронюс сказал:

мимо пройти тоже можно было

с чего вдруг? Я уже как-то популярно объяснял - раз я открыл тему, потратил время на ее чтение, то как УЧАСТНИК ФОРУМА - имею ПОЛНОЕ ПРАВО высказаться в русле темы. Чего вдруг я мимо наглости проходить должен?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 hours ago, KRAB said:

Но ты не переживай - когда-то и ты поумнеешь

Спасибо за приглашение перейти на "ты". Я его принимаю. :drinks:

Если тебя назвали дураком,  то есть всего два варианта. Ты действительно дурак, и стоит над этим задуматься. Второй вариант - обзывающий ошибся или сам дурак; над этим задумываться незачем. Это конструктивные подходы. Но кипятиться, брызгать слюной на форуме и забивать виртуальные болты?.. заняться больше что ли нечем?  Вот ТС сейчас читает и ржет.

Перспектива когда-то поумнеть нам с тобой уже не сильно угрожает в силу возраста.  Но и об этом переживать тоже не надо.:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, KRAB сказал:

"резьбу сорвали - попортили и место указали"

Да, Руслан, поторопился я со своими писульками, надо было тебя подождать - у тебя куда доступнее получается, я так не умею.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26.08.2020 в 22:15, UVV сказал:

Мне было под силу когда переделывал на 1500 Ватт. Не помню точно но там супервизор на одном ОУ он же следит за перегрузкой и перенапряжением. Смотри по дорожкам разберёшься. Я просто не помню а так бы помог. 

Благодарю! Это лучший ответ в топике.

_____

Именно на такое я и расчитывал, что кто-то сталкивался с полноценным анализом стандартных ибп, и которому будет не сложно написать пару строк, даже без "Спасибо".  Именно по этому обратился в ветку профессианалов.

--------

На счет отального.. Ну это нормально, что в ваших кругах много людей со сломаной самооценкой.

А у некоторых прям клиническая картина, я им об этом намекал.

______

Отдельная благодарность тем, кто хоть попытался составить противовес мнений. Конкуренция двигатель прогресса.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Матвей Зайцев сказал:

Конкуренция двигатель прогресса.

но в данном случае ведет к еще большей деградации ламероФФ и деградентоФФ :) 

А со стороны их "противовес" воспринимается как: "не страшно, что ты дурак, вместе переживем, нас же много - ай-да в наши ряды" :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...