Помогите пожалуйста, что может быть? Код написан на ассемблере, симулятор  работает, все ОК. Прошиваю и нет реакции на смену 1/0 на входах. Выхода работают, моргают, а вход никак.

Код с конфигурацией прилогаю, Help me please)))

LIST p=16F877A
	__CONFIG 3F4Eh; кварц 20MHz
;===============================================================================================
; Определение положения регистров специального назначения. 
;===============================================================================================
OPTION_REG  equ        80h
Status      equ        03h         ; Регистр Status.
PortA       equ        05h         ; Регистр PortA.
TrisA       equ        85h         ; Регистр TrisA - банк 1.
PortB       equ        06h         ; Регистр PortB.
TrisB       equ        86h         ; Регистр TrisB - банк 1.
IntCon      equ        0Bh         ; Регистр IntCon.
ADCON0      equ        1Fh         ; Регистр установок компаратора

;===============================================================================================
; Определение названия и положения регистров общего назачения.
;===============================================================================================

SecH_1      equ        20h         ; старший разряд счетчика
SecL_1      equ        21h         ; младший разряд счетчика
but			equ			22h

;=============================================================================================
; Точка входа в программу.
;=============================================================================================
            org        0           ; Начать выполнение программы 
            goto       Start1      ; с подпрограммы START.

;=============================================================================================
; Инициализация порта А
;=============================================================================================

Start1      clrf       PortA       ; очистить порт А
            movlw      .7          ; Выключить компараторы и активировать порты входа-выхода
            movwf      ADCON0      ; 
			bsf       Status,5    ; Установить банк 1.
            movlw      3FH          ; портА работает на вход
            movwf      TrisA       ; входы 6,7 работают в режиме генератора
;=============================================================================================
; Инициализация порта B
;=============================================================================================
            clrf       TrisB       ; портВ работает на выход

            movlw      0           ; Включить подтягивающие резисторы порта В.
            movwf      OPTION_REG  ; На входе INT прерывания - по заднему фронту.
            bcf        Status,5    ; Установить банк 0.
            bcf        Status,6    ; Установить банк 0.
;--------------------------------------------------------------------------------------------
; анализ кнопки
;--------------------------------------------------------------------------------------------
Start       clrwdt
			btfsc      PortA,1     ; eсли А1=1
            bsf			but,0
			btfsc	   PortA,2
			bcf			but,0
			btfsc		but,0
			goto        pusk
			goto		Start
pusk		bsf        PortB,0     ; включить В0
            call		zad50
            bcf        PortB,0     ; выключить В0
			call		zad50
	    

            goto        Start

;--------------------------------------------------------------------------------------------
; задержка 50 мс 
;--------------------------------------------------------------------------------------------
zad50      movlw      .244        ; Закладка в регистр W константы .244  
            movwf      SecH_1      ; Копирование константы .244 из регистра W в регистр SecH_1.         
                                 
            movlw      .173        ; Закладка в регистр W константы .173
            movwf      SecL_1      ; Копирование константы .173 из регистра W в регистр SecL_1.

PAUSE_D     clrwdt                 ; Сброс сторожевого таймера WDT
                
            decfsz     SecL_1,F    ; Декремент содержимого младшего разряда счетчика SecL_1
            goto       PAUSE_D     ; Если результат декремента не=0, то переход в ПП PAUSE_D.                    
  
            decfsz     SecH_1,F    ; Если результат декремента =0, то инкремент старшего разряда счетчика SecH_1
            goto       PAUSE_D     ; Если результат инкремента не=0, то переход в ПП PAUSE_D.
            return                 ; Если результат инкремента =0, то программа исполняется далее.


            end                    ;конец

 

Изменено пользователем LiSiY5
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Похоже на то. Либо какие-то древние инструкции для начинающих.

19 часов назад, LiSiY5 сказал:

Помогите пожалуйста, что может быть?

Для начала исправьте начало файла, не изобретайте велосипед.

В меню МПЛаба (в моей версии Х 5.00 это в Production) имеется пункт Configuration bits. Он автоматически генерирует заголовок, надо только мышкой выставить нужные биты.

; Assembly source line config statements

#include "p16f877a.inc"

; CONFIG
; __config 0xFFFA
 __CONFIG _FOSC_HS & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _BOREN_ON & _LVP_ON & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF

;===============================================================================================
; Определение названия и положения регистров общего назачения.
;===============================================================================================

SecH_1      equ        20h         ; старший разряд счетчика
SecL_1      equ        21h         ; младший разряд счетчика
but			equ			22h

Строка с #include ведет на файл, в котором уже прописаны адреса всех регистров. А конфигурационные биты надо писать именно в таком развернутом виде, чтобы всем было понятно, что там вкл, а что выкл.

Кроме того нет необходимости вручную переключать банки. Достаточно перед обращением к регистру написать banksel TRISA (или любой другой регистр или переменная). В процессе компиляции переключение банка компилятор добавит сам. Так вы точно не ошибетесь с банками и избавите себя от лишних поисков.

И потом, зачем вам на начальном этапе понадобился WDT? Добейтесь нормальной работы без него, а потом можете и с ним поиграться (если это так важно).

Изменено пользователем Zhuk72
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

.7 надо записывать не в ADCON0, а в ADCON1. И это не отключение компараторов, а отключение выводов порта от АЦП.

Кроме того .7 нужно также прописать и в CMCON. Это и будет отключение компараторов. А что вы делаете с кнопками мне совершенно непонятно.

Изменено пользователем Zhuk72
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Zhuk72 сказал:

.7 надо записывать

 в 877 вообще нет регистра CMCON

 нет разницы ADCON0(1Fh) или ADCON1(9Fh) обращение определяется битами регистра STATUS, хотя в коде ТС запись действительно идет в регистр ADCON0.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У 877 нет, но у вопрос касается 877А, у которого компаратор есть.

Программа начинается с строк

Start1      clrf       PortA       ; очистить порт А
            movlw      .7          ; Выключить компараторы и активировать порты входа-выхода
            movwf      ADCON0      ;

Обращение идет к порту, а следом к ADCON0. Они оба в одном банке, а поскольку программа только стартанула, следовательно в нулевом.

Изменено пользователем Zhuk72
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
×
×
  • Создать...