Перейти к содержанию

Подключение АВР


stasus67

Рекомендуемые сообщения

Доброго.... довольно часто бывает на даче отсутствие электричества, 3-4-5 раз в году. Иногда на 5-10 мин, иногда на пару часиков.... без электричества сидеть..... сами понимаете. Решил установить простенькое устройство автоматического ввода резерва (полно таких на Али по 800-1000₽) и прикупить генератор. Есть соответственно пара-тройка вопросов. Но сначала о самой электросети.

Ввод в дом осуществлён 4х проводным бронированным кабелем 3 фазы и нейтраль, далее в щит, там все как обычно.

вопрос первый - правильно ли я понимаю, что нейтраль объединена с землёй?

вопрос второй - нужно ли в АВР переключать 3 фазы и нейтраль, либо переключать только 3фазы, а нейтраль не переключать (не рвать) и объединить с нейтралью 3х фазного генератора. Т.е. По сути какой АВР брать - 3х контактный или 4х контактный. 

 

УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин

АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.

ЦАП: Чина КИТ на AD1955

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Я тоже озабочен подобным девайсом.

Поскольку генератор, как правило, однофазный, сам я предполагаю в режиме резервного питания на все три фазы подавать от генератора одну его фазу, поэтому готовые устройства АВР просто так "из коробки", наверное, не подойдут... Хотелось бы послушать советы бывалых, прежде чем городить свой велосипед в огороде.

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Нейтраль -ноль рабочий.Если оборвать цепь.Вы хотите так сделать.То как АВР будет отлеживать 3 фазы ? Это первый вопрос.АВР -автоматика внутреннего резерва.Ставится два пускателя.Один включает сеть .Другой включает генератор.Отслеживает сигнал относительно Нуля  Нет фазы одной пускатели сработают .Один отключится .С генератора включится.Появится  фаза одна или все три .АВР сработает и отключит генератор.

Я никогда не видел чтобы рабочий ноль обрывали.И пускатели 3 контакта на нагрузку.А если обрыв и есть то после АВР.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ноль разрывать не надо. Подключить однофазный генератор на три фазы можно.

 

 

Я такую штуку монтировал работает отлично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только надо не забывать, что нагрузка на нулевой проводник после объединения трёх фаз в одну будет уже совсем другая и сечение его должно быть соответствующее.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

47 минут назад, Добрый дядя сказал:

Подключить однофазный генератор на три фазы можно

если в доме нет 3-фазного электропривода (например, циркуляционный насос отопления).

Ну и если у вас, к примеру, 3-фазный котел отопления, то 

27 минут назад, Dr. West сказал:

нагрузка на нулевой проводник после объединения трёх фаз в одну будет уже совсем другая

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, GAIKIN сказал:

Ну и если у вас, к примеру, 3-фазный котел отопления, то

Генератор на 12-15 кВт, скорее всего, уже будет трехфазным, хотя в магазинах таких я не встречал, и даже для 5 кВт-ного уже цена негуманная... А котел на 3 кВт - это вообще что за котел?! Да и 3 кВт любой ноль выдержит - он все равно не меньше 2,5 квадратов быть должен.

В режиме резервного питания котел, если он есть, надо переводить на режим "не замерзни" :) тут не до жиру.

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Добрый дядя сказал:

Ноль разрывать не надо. Подключить однофазный генератор на три фазы можно.

 

 

Я такую штуку монтировал работает отлично.

Хорошая игрушка только к трёхфазным производственным АВР ни имеет ни какого отношения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

41 минуту назад, Ivan Rusev сказал:

к трёхфазным производственным АВР ни имеет ни какого отношения.

Такие штуки есть на два три и четыре полюса.

И для бытовых нужд более чем.

15 часов назад, stasus67 сказал:

бывает на даче отсутствие электричества

В самый раз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрел видео и понял, что это далеко не все, что необходимо для дачи... Главное - нет никакой системы автозапуска генератора. Это устройство (что на видео), как я понял, не переведется на резерв, если резерв в момент пропадания основного питания будет обесточен. Т.е. основное питание пропало, генератор не запущен, значит, нет и резервного, и это устройство останется в положении "основного питания". После запуска генератора оно должно перейти на резерв - это, я думаю, будет обеспечено. Но вот как будет организован запуск генератора - остается за кадром. А это главное в "беспереббойном" питании дачи. 

Можно все сделать на основе "настоящего" ПЛК, а можно что-то придумать самому... Чем я и планирую заняться со временем. 

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, ARV сказал:

Но вот как будет организован запуск генератора - остается за кадром. А это главное в "беспереббойном" питании дачи. 

Генератор пускается (с задержкой) всегда своей системой - при отсутстви напряжения на резервных   вводах, когда  АВР бессилен.

А если нужна реальная бесперебойность, на промежуток между проподанием напряжения и выходом генратора на обороты- то это уже аккумуляторные батареи (и инвертор при необходимости)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, dasZebra сказал:

Генератор пускается (с задержкой) всегда своей системой - при отсутстви напряжения на резервных   вводах, когда  АВР бессилен.

Генератор и есть резервный источник. И генератор со встроенной системой АВР и автозапском, имхо. стоит совсем адских денег.

Лично я рассматриваю генератор со стартером и АВР на основе этого китайского деайса, а систему старт-стопа генератора надеюсь сделать самостоятельно.

Изменено пользователем ARV

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, stasus67 сказал:

Решил установить простенькое устройство автоматического ввода резерва (полно таких на Али по 800-1000₽) и

АВР собирается из контактора (контакторов, по числу вводов) и реле фаз. Все это продается в ближайшем магазине электротоваров. Контакторв должны иметь вспомогательные контакты.

Ноль не трогать. Вообще не трогать.

2 минуты назад, ARV сказал:

АВР на основе этого китайского деайса, а систему старт-стопа генератора надеюсь сделать самостоятельн

Ты и АВР  сможешь сделать самостоятельно - Все АВР сосоят из контактора (контакторов) и реле фаз на тини13. Даже в Антарктиде....

 

Изменено пользователем dasZebra
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Долго мучил Гугл и понял, что есть косяк в китайских АВРах - слабые контактные группы в автоматах, их по ходу надо бы менять на нормальные.... я заказал все же на Али АВР, но думаю как придёт, буду разбирать и смотреть потроха.

УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин

АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.

ЦАП: Чина КИТ на AD1955

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, stasus67 сказал:

слабые контактные группы в автоматах

Судя по видео, там стоят обычные автоматы, можно легко и просто заменить хоть на ABB или какой угодно.

 

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Объясните плиз....

Купил побаловаться 2 контактора КМ103-32....

захожу на сайт DeCraft, открываю схему с обозначением контактов, и вижу, что 1 дополнительный нормально открытый контакт обозначается как 13НО и 14НО, а дополнительный нормально закрытый контакт обозначается 21НО и 22НЗ

Почему 21НО  ???

вроде на самом контакторе все правильно помечено 21НЗ и 22НЗ

косяк DeCraft (a) ????

 

IMG_7052.JPG

IMG_7053.JPG

IMG_7051.PNG.457803ab5ade430dfc54318aabd9c794.PNG

Изменено пользователем stasus67

УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин

АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.

ЦАП: Чина КИТ на AD1955

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, stasus67 сказал:

обозначается 21НО и 22НЗ

ошибка в инструкции, DeKraft же

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
    • Ну вот, пока готовил эскиз, на все вопросы ответили :-) Действительно, в 3D моделях DipTrace нет (или не нашёл) модели корпуса ТО220 с распайкой с нижней стороны и креплением к радиатору - по этому и получился такой 3D-портрет платы. Задуманная конструкция выглядит примерно так:  По факту, для наладки, сейчас подключаю транзисторы, закрепленные на радиаторе, проводами.
    • Чтобы потом не допиливать паровоз до истребителя. Заводские варианты схемотехники куда более предсказуемы. Из "вольностей" в первую очередь как-то решать проблему коммутации, подходящий переключатель для режимов искать история долгая и грустная. Что-то там с реле. На диапазоны 6п4н вроде же ?  пг2 хрен найдёшь, п2г тугое неудобство(  Рассыпушный ацп делать, боже упаси. Ну разве что был грешен, побаловался когда-то пнч-ацп. С 1108пп1 и 155 серией
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В Госпаде боже лтц2400, на этой штуке можно и 6 разрядник собрать, лютый АЦП, какие 4.5 разряда Цена на него сейчас конечно негуманная кстати.
    • Что то не нашёл примеров такой реализации замены. С нуля целесообразность подобного действа под вопросом. Тут мои полномочия всё) Как бы почему смотрю на hm8011-3, возможность реализации +/- норм настольного мультиметра без всякой там жести в виде кодинга и микро-мелких современных элементов. Для калибровки валяется где-то в1-12 и прецизионных резисторов если моих не хватит, есть где заказать.  На данный момент разве что качественного файла нет, пытался там всякими улучшайками чего сделать, увы. Пойду через впн лазить по уголочкам всяким, вдруг всплывёт чего. ------------- 8012, 80c32 + 27c512. Чертежи плат есть, осталось hex раздобыть 
×
×
  • Создать...