Recommended Posts

4 минуты назад, Григорий Брагин сказал:

стабилизатор

Какой?

Единственное что напрашивается  - стабилизатор неисправен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изготовление 2-х слойных плат от 2$, а 4-х слойных от 5$!

Быстрое изготовление прототипа платы всего за 24 часа! Прямая доставка с нашей фабрики!

Смотрите видео о фабрике JLCPCB: https://youtu.be/_XCznQFV-Mw

Посетите первую электронную выставку JLCPCB https://jlcpcb.com/E-exhibition чтобы получить купоны и выиграть iPhone 12, 3D-принтер и так далее...

8 минут назад, Григорий Брагин сказал:

Что это такое? 

Это много потребителей на трансформаторе = ему не хватает мощности запитать всех с нормальным напряжением.(поэтому просаживает)= а когда все уезжают напряжение вырастает...

Edited by Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)

Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.

Подробнее

Только что, bigmanlav сказал:

Какой?

Единственное что напрашивается  - стабилизатор неисправен.

Ресанта, на 13квт новый. Без него тоже самое, нагрузка, мерею в розетка 145в и светодиодные лампы начинают моргать. С ним хоть 220 выход стабильный. 

Только что, Rede RED сказал:

Это много потребителей на трансформаторе = ему не хватает мощности запитать всех

От нигодяи эти электросети. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.

Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.

Подробнее

SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!

Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.

Подробнее

 

Что то мне подсказывает что они мало что смогут... если всю энергию соседи разобрали. Много тэнов греют ....

 

491578123_.png.845d709b47b94154bb1986b737cdeb31.png


Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 минут назад, Григорий Брагин сказал:

Что это такое? 

Это причина написания претензии в энергосбытовую компанию. Тут подробнее. Еще и компенсацию получите.

 

Заявление.jpg

Edited by Armenn

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Armenn сказал:

Еще и компенсацию получите.

На счет 190 киловатт = это чересчур.... можно и на штраф налететь = Что Вы такой мощностью греете...?


Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пошлют подальше с таким безграмотным заявлением: ...190 киловатт.

Упс опередили с киловаттами. Скорее всего длинная линия и напруга падает на проводах.

Edited by Жерар

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не пошлют, это юристы прикалываются чтобы к ним обращались.


Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Григорий Брагин сказал:

, от 140в до 280в выдаёт 230в только больше 3квт не включаешь, падает до ~ 135в и срабатывает защита. 

Я так думаю,= что работа стабилизатора ограничена входным напряжением 140 вольт и подключая свою нагрузку со стабилизатором ты еще просаживаешь сеть....  = посоветовать нечего


Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Share this post


Link to post
Share on other sites

На даче сечение самонесущего кабеля вдвое увеличили, соответственно падение вдвое уменьшилось. Правда это дорогое мероприятие. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Жерар сказал:

На даче сечение самонесущего кабеля вдвое увеличили, соответственно падение вдвое уменьшилось. Правда это дорогое мероприятие. 

Ввод у меня 10квадратов кабель. 

29 минут назад, Rede RED сказал:

Я так думаю,= что работа стабилизатора ограничена входным напряжением 140 вольт и подключая свою нагрузку со стабилизатором ты еще просаживаешь сеть....  = посоветовать нечего

Когда всё выключенно на входе 220в,даю нагрузку падоет до 145в но стабилизатор выдаёт 230в,а когда на входе уже145в то естественно я нечего серьёзного не запитаю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Григорий Брагин сказал:

Частный дом

а что у соседей? такая же музыка?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отключите все нагрузки дома и померьте напряжение, затем включите чайник 2кВт и опять померьте. Тогда можно будет что то решить.

На даче до столба ввода было сечение 25мм сделали 50мм. -длинная линия 230В. Пока КТП 10кВ на поставят рядом будет такая история.

Edited by Жерар
Нижняя строчка - добавочка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Григорий Брагин сказал:

даю нагрузку 3квт напруга падает до 145в а бывает без нагрузке на входе все 300в.Что это такое?

Это называется перекос фаз из-за отсутствия/плохого нулевого проводника.  Для всего остального мало вводных данных. Мощность КТП, протяженность ВЛ по опорам, переходные сопротивления на коммутмрующих элементах, колличество потребителей от КТП, тип нагрузки и так далее. Если сеть НЕ частная, то сами вы ничего не сделаете. Банально не имеете права. Только обращение в энергоснабжающую организацию. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это однозначно по линии ноль отгорел. Только обращение в поставляющую организацию. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, Григорий Брагин сказал:

А если я

А может не стоит...

 


Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, Григорий Брагин сказал:

А если я ихний ноль откину а свой подсоединю? 

Ну если вы бессмертный, то можно. Но это не точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно это большое падение на линии, померяйте как писал выше под нагрузкой и без неё. Насчёт отгоревшего нуля сильно сомневаюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 минуту назад, Armenn сказал:

А может не стоит...

 

Ну это если общий 0 отгорел и тогда 380 замыкается последоватено между потребителями и взрываются лампочки, а я свой ноль заземлю перед входом в дом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...