Jump to content
Григорий Брагин

Нестабильное напряжение в частном доме

Recommended Posts

Это тот случай, когда лучше требовать исправления от тех, кому вы деньги платите.

Путь может не быстрый, зато даст 100% результат.


Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, Жерар сказал:

Возможно это большое падение на линии

 

29 минут назад, Жерар сказал:

Насчёт отгоревшего нуля сильно сомневаюсь.

А то, что...

4 часа назад, Григорий Брагин сказал:

бывает без нагрузке на входе все 300в

...сомнение не развеивает?

Неисправность явно у энергоснабжающей организации, а проблемы у ТС. Но вместо обращения к поставщику электроэнергии, ТС будет выдумывать тут всякие костыли типа "своего нуля", стабилизаторов напряжения и прочей ерунды.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изготовление 2-х слойных плат от 2$, а 4-х слойных от 5$!

Быстрое изготовление прототипа платы всего за 24 часа! Прямая доставка с нашей фабрики!

Смотрите видео о фабрике JLCPCB: https://youtu.be/_XCznQFV-Mw

Посетите первую электронную выставку JLCPCB https://jlcpcb.com/E-exhibition чтобы получить купоны и выиграть iPhone 12, 3D-принтер и так далее...

Безмостовые ККМ для 99% КПД!

Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.

Подробнее

7 часов назад, samogon сказал:

Но вместо обращения к поставщику электроэнергии, ТС будет выдумывать тут всякие костыли типа "своего нуля", стабилизаторов напряжения и прочей ерунды.

Вот именно, нужно оторвать жопу от стула, найти поставщика услуги и подать претензию. ИМХО, пару фоточек тестера в розетке, особенно, с 300 Вольтами, лишним не будет приложить.
Если это посёлок или кооператив и есть какой - нибудь свой дежурный электрик, то действовать совместно с ним.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!

Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.

Подробнее

12 часов назад, Григорий Брагин сказал:

А если я ихний ноль откину а свой подсоединю? 

Собственного нуля не может быть по определению. Собственное заземление может, а собственного ноля нет.

Это будет неправильным.

11 часов назад, Жерар сказал:

Возможно это большое падение на линии,

. Насчёт отгоревшего нуля сильно сомневаюсь.

шибаетесь. При НЕ отгоревшем нуле напряжение никогда не превысит 240, ну на крайняк 250 вольт. А у автора и 300 бывало.

11 часов назад, Григорий Брагин сказал:

а я свой ноль заземлю

Это называется заземлить, а не занулить. Сумбурно конечно, но типа того.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)

Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.

Подробнее

13 минут назад, Slavka сказал:

напряжение никогда не превысит 240, ну на крайняк 250 вольт.

Автор невнятно выразился по поводу 300в.

В России 230в.+- 10%, то есть 250в. это нормальное напряжение в сети.

Ну и в-третьих перекос фаз из за нессиметричной нагрузки никто не отменял.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Dr. West сказал:

Вот именно, нужно оторвать жопу от стула, найти поставщика услуги и подать претензию. ИМХО, пару фоточек тестера в розетке, особенно, с 300 Вольтами, лишним не будет приложить.
Если это посёлок или кооператив и есть какой - нибудь свой дежурный электрик, то действовать совместно с ним.

Это город. Мне на участке три года пломбу ставили а тут я представляю сколько лет будут испровлять. 

2 минуты назад, Жерар сказал:

Автор невнятно выразился по поводу 300в.

В России 230в.+- 10%, то есть 250в. это нормальное напряжение в сети.

Ну и в-третьих перекос фаз из за нессиметричной нагрузки никто не отменял.

Да бывает 300в,стабилизатор в защиту уходит. 

6 часов назад, Жерар сказал:

Как давно подключен дом?  Напряжение "гуляет" с момента подключения?

Уже лет десять. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, Жерар сказал:

Отключите все нагрузки дома и померьте напряжение, затем включите чайник 2кВт и опять померьте. Тогда можно будет что то решить.

На даче до столба ввода было сечение 25мм сделали 50мм. -длинная линия 230В. Пока КТП 10кВ на поставят рядом будет такая история.

Без нагрузки 225в,обогреватель 2квт, стало 175в.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У СИПа 10мм кв сопротивление 3,8 Ома на 1км.  У Вас до КТП около 500-600метров.Вывод: или за свой счёт сечение провода в 4 раза увеличить или долбить, как выше и предлагали заявлениями энергоснабжающую кампанию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, Жерар сказал:

сечение провода в 4 раза увеличить

и зачем? напряжение проседает до 145 В при нагрузке 3 кВт на проводе 10 квадратов. хрень это всё!!! и никакие перекосы здесь не при делах. проблемы на подстанции. тема с плохим контактом "0" не исключается. официальную заявку с регистрацией поставщику и пусть поднимают свои зады от кресел и разбираются. если не поможет, письмо в прокуратуру и в общество защиты прав потребителя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, alekstar сказал:

хрень это всё!!!

Это не хрень, а закон Ома. На подстанции оно не проседает. Оно падает на 4,5 Омах линии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Жерар сказал:

Оно падает

Можно по подробнее, как оно так падает что 300в получается?

2 часа назад, Григорий Брагин сказал:

а тут я представляю сколько лет будут испровлять.

При правильном подходе быстро.

Надо только чтобы они зафиксировали жалобу и у вас были доказательства ее подачи, а потом очень мягко надо намекнуть, что в случае гибили/пожара/порчи имущества кто-то из них сядет или будет возмещать...


Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, Armenn сказал:

падает что 300в получается?

Не падает, а перекашивается. Поищите например книжечку Каминского: Звезда треугольник зигзаг. Там доходчиво написано. А падает так:

1 час назад, Григорий Брагин сказал:

Без нагрузки 225в,обогреватель 2квт, стало 175в.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Жерар сказал:

Оно падает

 

31 минуту назад, Жерар сказал:

Не падает

:D

Да не, при исправном нуле не бывает никаких перекосов. Даже если всех потребителей повесить на одну фазу. Напряжение просядет, но не взлетит выше. У меня в СНТ бывает что две фазы нагружены по 10 и 30 Ампер соответственно, а третья на 140 Ампер нагружена. Напруга опускается до 120 Вольт на конце линии, но никакого перекоса нет и в помине.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 минут назад, Armenn сказал:

Надо только чтобы они зафиксировали жалобу и у вас были доказательства ее подачи

Ага, сщас, разбежались они. Я в августе месяце подал заявку (срок отработки заявки у них 30 дней) на перенос ввода на новую линию (администрация СП разродилась на новый СИП вместо старой хрени). В конце сентября поинтересовался - когда приедут (при этом я всегда озвучивал, что готов оплатить их работу) и что вы думаете - через месяц оказалось, что я неправильно подал заявку - давайте оформим следующую, до бесконечности правильную. Ок. Давайте, оформляйте. Оформили. Жду. Прошел месяц - тишина. Звоню - объясняют устно, что я могу сам сорвать пломбы и заменить вводной СИП (у меня для переключения на новую линию старого СИПа не хватало всего пару метров). Ок пломбы сорвал, вводной СИп поменял, позвонил - приезжайте пломбируйте. Заявку приняли - прошло два месяца и о чудо - вы наверно решили, что все МРСК сделало? Хрен то с два. Звоню на прошлой неделе узнать, когда приедут. Два дня мурыжили и выродили, что в связи с пандемией (которая официально в России не объявлена) их инженеры переведены на "удаленку" и приехать ко мне они не могут. Все, финиш. На мой вопрос - КОГДА - ответ звоните раз в месяц, узнавайте.

При этом у меня летом в сети 190в - праздник в семье, лампочки (светодиодные, поменял уже давно) хотя бы светятся. Чайник закипает через 40 минут. Сейчас большая часть деревни перешла на отопление (ТЭНы), напряжение в сети не поднимается выше 145 - 160. Убрал чайник до весны, перешел на газированные напитки.

Понимаю, что написал много букв. Но это я к чему? Пишите и может быть через пару лет кто нибудь соблаговолит приехать и поинтересоваться - проблема рассосалось?

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, Жерар сказал:

Не падает, а перекашивается.

когда проблема разрешится, пусть он опишет, каким образом оно у него перекашивалось и помогла ли ему книжечка Каминского. я не зря спросил про соседей. все это проходил на дачном участке. было много теоретиков и все талантливые. пошли на подстанцию и увидели картину маслом: болт крепления "0" был розового цвета. сделали по уму, и, как бабка пошептала. теория - вещь сильная на студенческой скамье. в реальной жизни не всегда всё бывает по закону Ома, а по человеческому головотяпству. если вы такой любитель теорий, задайтесь вопросом: почему у радиоэлектронной аппаратуры, собранной в Японии или Корее, и в России, разная наработка на отказ? законы физики, как бы, одинаковы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Volodya_Tver сказал:

Ага, сщас, разбежались они.

На каждого "тормозящего" есть контролирующие органы.

Отказались в разумный срок исполнять, пишите жалобу выше.

Но! Разница в вашем случае и автора в том, что у него повышенное напряжение, что в большей степени ведет к возгараниям и авариям. 


Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, samogon сказал:

при исправном нуле не бывает никаких перекосов. Даже если всех потребителей повесить на одну фазу. Напряжение просядет, но не взлетит выше.

:D Каминского почитали?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, но мне за последние 3 года приходилось своими силами "обслуживать" нашу местную электросеть, от КТП до конечных потребителей. Чего только я не повидал, отсутствие фаз, 15-и кратный разброс тока по фазам, замыкания, пожары на подстанции. И даже когда оставалось 2 фазы с током 10 и 140 Ампер на них, то ни разу напряжение не превысило 230 Вольт. Это учитывая что ни одна опора не имеет заземления, т.е. 0 только с КТП был. В теории всё красиво, а вот на практике всё немного не так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, samogon сказал:

В теории всё красиво, а вот на практике всё немного не так.

Теория с практикой не стыкуется? Не читал, но осуждаю....:D

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов назад, alekstar сказал:

болт крепления "0" был розового цвета

Ыыы

image.png.a919b3e9ecab6df58b089210101f74cf.png

12 часов назад, alekstar сказал:

почему у радиоэлектронной аппаратуры, собранной в Японии или Корее, и в России, разная наработка на отказ? законы физики, как бы, одинаковы.

Условия разные.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Volodya_Tver сказал:

Ага, сщас, разбежались они

Всяко бывает. Везде люди работают разные и реагируют на обращения по разному, попадаются, конечно и ленивые уроды. 
А вот если строчить посты на форумах, заниматься придумыванием всяких "своих нулей", вместо того, чтобы пинать электросети, то уж точно никто не приедет и не починит. Под лежачий камень вода не течёт.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Источник тока вместо вольтдобавки роли не сыграет с такими номиналами вольтдобавки да еще и при стабилизированном питании.
    • страж не заряжает свою маленькую акб на 3.7 вольт а без неё он не включается.вот и хочу узнать можно ли так сделать и главное не сгорит ли ни чего(большая акб заряжается от бп 14 в и маленькая побольшому вообще не нужна.но он без нее не запускаеться)
    • сейчас надо выходить всем за свои права а не за навального  - перед выборами чтоб - делали их честными - и не будет этих .... - что выложили - этого нет и не вижу - когда порядок будем наводить ?
    • В таком случае наступите на горло своей жабе и ищите Мастера, который "шарит" и у которого такие транзисторы лежат в загашнике.
    • С чего-бы это? Идеально вписывается!!! И именно для линейности регулирования на малых напряжениях. Для получения напряжения -5 Вольт предполагал на импульсный трансформатор БП домотать отдельную обмотку не разбирая трансформатор. Но не получилось, так как у трансформатора такая плотная намотка, что провод МГТФ-0,07 не смог просунуть.
    • Три дна назад у мусорки был подобран жк телик  lg 43lh513v с битым экраном. После сушки убиенный был проверен и коробка с рабочими запчастями пополнилась а) тремя стрингами подсветки 43lh51_fhd_a б) майн бордом ld67c eax66805906(1.0) 2016.01.06 r.c.b. в) т-коном t430hvn01.a ctrl bd г) двумя ножками и динамиками. Посмотрел в тырнэте цены. При стоимости телика 25 с чем-то тысяч потенциальная эквивалентная сумма доставшихся деталей десятка. 
    • Вам точно интересно настолько история Украины ? Может порядок у себя наведём ?   А может о истории Грузии поговорим ? Или 2008 уже слишком далеко ?

  • 2-х клавишный выключатель света Tuya Smart Life Wi-Fi. Поддержка голосовых помощников Яндекс Алиса, Google Home, Alexa

×
×
  • Create New...