Armenn 511 Posted November 25, 2020 Это тот случай, когда лучше требовать исправления от тех, кому вы деньги платите. Путь может не быстрый, зато даст 100% результат. 2 Quote Go to top Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Share this post Link to post Share on other sites
Adver 220 PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН (Экспресс изготовление за 24 часа!) Сборка высококачественных печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay! Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Студенческое спонсорство
samogon 86 Posted November 25, 2020 28 минут назад, Жерар сказал: Возможно это большое падение на линии 29 минут назад, Жерар сказал: Насчёт отгоревшего нуля сильно сомневаюсь. А то, что... 4 часа назад, Григорий Брагин сказал: бывает без нагрузке на входе все 300в ...сомнение не развеивает? Неисправность явно у энергоснабжающей организации, а проблемы у ТС. Но вместо обращения к поставщику электроэнергии, ТС будет выдумывать тут всякие костыли типа "своего нуля", стабилизаторов напряжения и прочей ерунды. 2 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Adver 220 Изготовление 2-х слойных плат от 2$, а 4-х слойных от 5$! Быстрое изготовление прототипа платы всего за 24 часа! Прямая доставка с нашей фабрики! Смотрите видео о фабрике JLCPCB: https://youtu.be/_XCznQFV-Mw Посетите первую электронную выставку JLCPCB https://jlcpcb.com/E-exhibition чтобы получить купоны и выиграть iPhone 12, 3D-принтер и так далее...
Жерар 38 Posted November 25, 2020 Как давно подключен дом? Напряжение "гуляет" с момента подключения? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Adver 220 Безмостовые ККМ для 99% КПД! Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками. Подробнее
Dr. West 6366 Posted November 26, 2020 7 часов назад, samogon сказал: Но вместо обращения к поставщику электроэнергии, ТС будет выдумывать тут всякие костыли типа "своего нуля", стабилизаторов напряжения и прочей ерунды. Вот именно, нужно оторвать жопу от стула, найти поставщика услуги и подать претензию. ИМХО, пару фоточек тестера в розетке, особенно, с 300 Вольтами, лишним не будет приложить. Если это посёлок или кооператив и есть какой - нибудь свой дежурный электрик, то действовать совместно с ним. 2 Quote Go to top "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Share this post Link to post Share on other sites
Adver 220 Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе! Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение. Подробнее
Slavka 2168 Posted November 26, 2020 12 часов назад, Григорий Брагин сказал: А если я ихний ноль откину а свой подсоединю? Собственного нуля не может быть по определению. Собственное заземление может, а собственного ноля нет. Это будет неправильным. 11 часов назад, Жерар сказал: Возможно это большое падение на линии, . Насчёт отгоревшего нуля сильно сомневаюсь. шибаетесь. При НЕ отгоревшем нуле напряжение никогда не превысит 240, ну на крайняк 250 вольт. А у автора и 300 бывало. 11 часов назад, Григорий Брагин сказал: а я свой ноль заземлю Это называется заземлить, а не занулить. Сумбурно конечно, но типа того. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Adver 235 Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021) Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе. Подробнее
Жерар 38 Posted November 26, 2020 13 минут назад, Slavka сказал: напряжение никогда не превысит 240, ну на крайняк 250 вольт. Автор невнятно выразился по поводу 300в. В России 230в.+- 10%, то есть 250в. это нормальное напряжение в сети. Ну и в-третьих перекос фаз из за нессиметричной нагрузки никто не отменял. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Григорий Брагин 0 Posted November 26, 2020 3 часа назад, Dr. West сказал: Вот именно, нужно оторвать жопу от стула, найти поставщика услуги и подать претензию. ИМХО, пару фоточек тестера в розетке, особенно, с 300 Вольтами, лишним не будет приложить. Если это посёлок или кооператив и есть какой - нибудь свой дежурный электрик, то действовать совместно с ним. Это город. Мне на участке три года пломбу ставили а тут я представляю сколько лет будут испровлять. 2 минуты назад, Жерар сказал: Автор невнятно выразился по поводу 300в. В России 230в.+- 10%, то есть 250в. это нормальное напряжение в сети. Ну и в-третьих перекос фаз из за нессиметричной нагрузки никто не отменял. Да бывает 300в,стабилизатор в защиту уходит. 6 часов назад, Жерар сказал: Как давно подключен дом? Напряжение "гуляет" с момента подключения? Уже лет десять. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Жерар 38 Posted November 26, 2020 Напряжение на хх. и под нагрузкой не померили и про "гуляет" не ответили. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Григорий Брагин 0 Posted November 26, 2020 14 часов назад, Жерар сказал: Отключите все нагрузки дома и померьте напряжение, затем включите чайник 2кВт и опять померьте. Тогда можно будет что то решить. На даче до столба ввода было сечение 25мм сделали 50мм. -длинная линия 230В. Пока КТП 10кВ на поставят рядом будет такая история. Без нагрузки 225в,обогреватель 2квт, стало 175в. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Жерар 38 Posted November 26, 2020 Какая длина линии от вашего дома до КТП ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Жерар 38 Posted November 26, 2020 У СИПа 10мм кв сопротивление 3,8 Ома на 1км. У Вас до КТП около 500-600метров.Вывод: или за свой счёт сечение провода в 4 раза увеличить или долбить, как выше и предлагали заявлениями энергоснабжающую кампанию. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
alekstar 69 Posted November 26, 2020 16 минут назад, Жерар сказал: сечение провода в 4 раза увеличить и зачем? напряжение проседает до 145 В при нагрузке 3 кВт на проводе 10 квадратов. хрень это всё!!! и никакие перекосы здесь не при делах. проблемы на подстанции. тема с плохим контактом "0" не исключается. официальную заявку с регистрацией поставщику и пусть поднимают свои зады от кресел и разбираются. если не поможет, письмо в прокуратуру и в общество защиты прав потребителя. 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Жерар 38 Posted November 26, 2020 24 минуты назад, alekstar сказал: хрень это всё!!! Это не хрень, а закон Ома. На подстанции оно не проседает. Оно падает на 4,5 Омах линии. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Armenn 511 Posted November 26, 2020 Только что, Жерар сказал: Оно падает Можно по подробнее, как оно так падает что 300в получается? 2 часа назад, Григорий Брагин сказал: а тут я представляю сколько лет будут испровлять. При правильном подходе быстро. Надо только чтобы они зафиксировали жалобу и у вас были доказательства ее подачи, а потом очень мягко надо намекнуть, что в случае гибили/пожара/порчи имущества кто-то из них сядет или будет возмещать... Quote Go to top Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Share this post Link to post Share on other sites
Жерар 38 Posted November 26, 2020 24 минуты назад, Armenn сказал: падает что 300в получается? Не падает, а перекашивается. Поищите например книжечку Каминского: Звезда треугольник зигзаг. Там доходчиво написано. А падает так: 1 час назад, Григорий Брагин сказал: Без нагрузки 225в,обогреватель 2квт, стало 175в. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
samogon 86 Posted November 26, 2020 1 час назад, Жерар сказал: Оно падает 31 минуту назад, Жерар сказал: Не падает Да не, при исправном нуле не бывает никаких перекосов. Даже если всех потребителей повесить на одну фазу. Напряжение просядет, но не взлетит выше. У меня в СНТ бывает что две фазы нагружены по 10 и 30 Ампер соответственно, а третья на 140 Ампер нагружена. Напруга опускается до 120 Вольт на конце линии, но никакого перекоса нет и в помине. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Volodya_Tver 29 Posted November 26, 2020 55 минут назад, Armenn сказал: Надо только чтобы они зафиксировали жалобу и у вас были доказательства ее подачи Ага, сщас, разбежались они. Я в августе месяце подал заявку (срок отработки заявки у них 30 дней) на перенос ввода на новую линию (администрация СП разродилась на новый СИП вместо старой хрени). В конце сентября поинтересовался - когда приедут (при этом я всегда озвучивал, что готов оплатить их работу) и что вы думаете - через месяц оказалось, что я неправильно подал заявку - давайте оформим следующую, до бесконечности правильную. Ок. Давайте, оформляйте. Оформили. Жду. Прошел месяц - тишина. Звоню - объясняют устно, что я могу сам сорвать пломбы и заменить вводной СИП (у меня для переключения на новую линию старого СИПа не хватало всего пару метров). Ок пломбы сорвал, вводной СИп поменял, позвонил - приезжайте пломбируйте. Заявку приняли - прошло два месяца и о чудо - вы наверно решили, что все МРСК сделало? Хрен то с два. Звоню на прошлой неделе узнать, когда приедут. Два дня мурыжили и выродили, что в связи с пандемией (которая официально в России не объявлена) их инженеры переведены на "удаленку" и приехать ко мне они не могут. Все, финиш. На мой вопрос - КОГДА - ответ звоните раз в месяц, узнавайте. При этом у меня летом в сети 190в - праздник в семье, лампочки (светодиодные, поменял уже давно) хотя бы светятся. Чайник закипает через 40 минут. Сейчас большая часть деревни перешла на отопление (ТЭНы), напряжение в сети не поднимается выше 145 - 160. Убрал чайник до весны, перешел на газированные напитки. Понимаю, что написал много букв. Но это я к чему? Пишите и может быть через пару лет кто нибудь соблаговолит приехать и поинтересоваться - проблема рассосалось? 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
alekstar 69 Posted November 26, 2020 32 минуты назад, Жерар сказал: Не падает, а перекашивается. когда проблема разрешится, пусть он опишет, каким образом оно у него перекашивалось и помогла ли ему книжечка Каминского. я не зря спросил про соседей. все это проходил на дачном участке. было много теоретиков и все талантливые. пошли на подстанцию и увидели картину маслом: болт крепления "0" был розового цвета. сделали по уму, и, как бабка пошептала. теория - вещь сильная на студенческой скамье. в реальной жизни не всегда всё бывает по закону Ома, а по человеческому головотяпству. если вы такой любитель теорий, задайтесь вопросом: почему у радиоэлектронной аппаратуры, собранной в Японии или Корее, и в России, разная наработка на отказ? законы физики, как бы, одинаковы. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Armenn 511 Posted November 26, 2020 23 минуты назад, Volodya_Tver сказал: Ага, сщас, разбежались они. На каждого "тормозящего" есть контролирующие органы. Отказались в разумный срок исполнять, пишите жалобу выше. Но! Разница в вашем случае и автора в том, что у него повышенное напряжение, что в большей степени ведет к возгараниям и авариям. Quote Go to top Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Share this post Link to post Share on other sites
Жерар 38 Posted November 26, 2020 1 час назад, samogon сказал: при исправном нуле не бывает никаких перекосов. Даже если всех потребителей повесить на одну фазу. Напряжение просядет, но не взлетит выше. Каминского почитали? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
samogon 86 Posted November 26, 2020 Нет, но мне за последние 3 года приходилось своими силами "обслуживать" нашу местную электросеть, от КТП до конечных потребителей. Чего только я не повидал, отсутствие фаз, 15-и кратный разброс тока по фазам, замыкания, пожары на подстанции. И даже когда оставалось 2 фазы с током 10 и 140 Ампер на них, то ни разу напряжение не превысило 230 Вольт. Это учитывая что ни одна опора не имеет заземления, т.е. 0 только с КТП был. В теории всё красиво, а вот на практике всё немного не так. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Жерар 38 Posted November 26, 2020 1 час назад, samogon сказал: В теории всё красиво, а вот на практике всё немного не так. Теория с практикой не стыкуется? Не читал, но осуждаю.... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
samogon 86 Posted November 26, 2020 В чём заключается осуждение? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Slavka 2168 Posted November 26, 2020 12 часов назад, alekstar сказал: болт крепления "0" был розового цвета Ыыы 12 часов назад, alekstar сказал: почему у радиоэлектронной аппаратуры, собранной в Японии или Корее, и в России, разная наработка на отказ? законы физики, как бы, одинаковы. Условия разные. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dr. West 6366 Posted November 27, 2020 16 часов назад, Volodya_Tver сказал: Ага, сщас, разбежались они Всяко бывает. Везде люди работают разные и реагируют на обращения по разному, попадаются, конечно и ленивые уроды. А вот если строчить посты на форумах, заниматься придумыванием всяких "своих нулей", вместо того, чтобы пинать электросети, то уж точно никто не приедет и не починит. Под лежачий камень вода не течёт. Quote Go to top "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Share this post Link to post Share on other sites