Какого номинала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)

Recommended Posts

Guest Андрей

Здравствуйте участники форума, подскажите какого наминала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)? Хочу подключить GSM модуль для двух конвекторов, каждый конвектор по 2500 ВТ. 

image5.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кабель: 4 мм2; Lмакс = 43 м

Автомат: 32А

Контактор: 18А (32А АС-1)


Красота в истине

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Boris U сказал:

Контактор: 18А (32А АС-1)

Маловат будет для токов под 25 ампер.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?

Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.

Подробнее

Контактор подключить чтобы управлял фазовыми проводами, нулевые подключить через шину.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)

Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.

Подробнее

Только что, alend сказал:

Маловат будет для токов под 25 ампер.

18 А это для нагрузки АС-3, для АС-1 у контакторов сильно  больше. 

 

Только что, dolmatovva сказал:

Контактор подключить чтобы управлял фазовыми проводами, нулевые подключить через шину.

Лучше чтобы управлял в нуле. Будет устойчив к замыканию на ноль в нагрузке.

Edited by Boris U

Красота в истине

Share this post


Link to post
Share on other sites

Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5

Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.

Подробнее

11 минут назад, Boris U сказал:

к замыканию на ноль в нагрузке.

каким образом ? для этого автомат в цепи присутствует.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Boris U сказал:

Лучше чтобы управлял в нуле. Будет устойчив к замыканию на ноль в нагрузке.

Сомнительно, и странно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мужики я ошибся конвектора не по 2500 Ват,  а по 2000 Ват общее на 4 Квт. Получается автомат ставить двух полосный на 25 А, какое ставить УЗО?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Kind86 сказал:

какое ставить УЗО?

На следующий по возрастанию тока номинал, обычно это 32А, но у отдельных производителей это может быть и 40А.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Kind86 сказал:

автомат ставить двух полосный на 25 А

Ты же будешь IEK ставить какой нибудь, а не Siemens, Schneider, ABB ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Kind86 сказал:

Получается автомат ставить двух полосный на 25 А

Ну или просто поставить диф-автомат, дешевле выйдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 минут назад, dolmatovva сказал:

каким образом ? для этого автомат в цепи присутствует.

Когда контактор в фазе , то при кз в нагрузке на ноль, контактор приварится. Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет. 

Только что, Kind86 сказал:

Мужики я ошибся конвектора не по 2500 Ват,  а по 2000 Ват общее на 4 Квт. Получается автомат ставить двух полосный на 25 А, какое ставить УЗО?

Кабель: 2,5 мм2; Lмакс = 34 м

Автомат: 25А

Контактор: 9А АС-3 (25А АС-1) 

Edited by Boris U

Красота в истине

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если контактор единственный регулирующий элемент, то надо еще один контактор, соединенный последовательно и отключающийся,   например от аварийного термостата перегрева.

 

Edited by Boris U

Красота в истине

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Boris U для электриков, рвущих комутацией ноль, есть отдельный котел в аду.


Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Boris U сказал:

Когда контактор в фазе , то при кз в нагрузке на ноль, контактор приварится. Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет. 

Кабель: 2,5 мм2; Lмакс = 34 м

Автомат: 25А

Контактор: 9А АС-3 (25А АС-1) 

Подскажите вы имели ввиду вот такой контактор (Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK) ? 9А не мало ли?  такой подойдет Контактор Schneider Electric 3п 25А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E2510M5 ?

Edited by Kind86

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Boris U сказал:

Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет. 

Тогда почему же в моей практике встречаются двухполюсные автоматы, в которых чаще всего отгорает нулевая секция?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А кто додумался, не предсказуемый потенциал нейтрали сети , заземлить через автомат?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повторное заземление нейтрали сети - производится перед коммутациоными аппаратами конечных нагрузок.
Конечные нагрузки, как правило коммутируются фазными автоматами, нейтраль "глухо" заземляется.
Дифзащита, необходима для "ответственных" - максимально изолированых от утечек "на замлю" нагрузок ...

Схема 2.bmp

Edited by Old_Man

Share this post


Link to post
Share on other sites

В результате критического  осмысления,  схема приобретает законченый вид ...

Схема 3.bmp

Подключение суммарной нагрузки 5 кВт, потребует дифавтомата и контактора  не менее чем на 32А.
Подводимые питающие провода (ограничение по нагреву) - должны иметь сечение не менее 6 мм2

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Kind86 сказал:

Подскажите вы имели ввиду вот такой контактор (Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK) ? 9А не мало ли?  такой подойдет Контактор Schneider Electric 3п 25А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E2510M5 ?

Подойдет. Достаточно контактора SE на 18А. Дело в том что у контактора пишут ток для нагрузки АС-3 (электродвигатель), для нагрузки АС-1 (лампа накаливания, тэн) ток сильно больше (для небольших контакторов) с увеличением типоразмера контактора разница сокращается.

В характеристиках контактора SE LC1E0910M5 есть запись о токе с нагрузкой АС-1: "25 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь"

Для LC1E1810M5 : "32 А 60 °C) в <= 415 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь"

Тут скорее надо обратить внимание полезет ли провод в клемму контактора, если присоединять напрямую.

многожильный с наконечником 2,5 мм2 влезет в клемму LC1E0910M5, 4 мм2 влезет в  LC1E1810M5

Цитата

 

7 часов назад, DedLogoped сказал:

Тогда почему же в моей практике встречаются двухполюсные автоматы, в которых чаще всего отгорает нулевая секция?

Плохо затянуты наверно, нужно разбираться, почему они отгорают.

Edited by Boris U

Красота в истине

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мужики подскажите нарисовал схематично схему в доме , поправьте меня (второй рисунок хочу сделать так) чтобы не переделывать проводку.

Схема в доме.jpg

 

Хочу сделать так.jpg

Edited by Kind86

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, Boris U сказал:

Когда контактор в фазе , то при кз в нагрузке на ноль, контактор приварится. Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет. 

В чём смысл сего? Разве ток по всей цепи не так течёт?

18 часов назад, Piotr__1 сказал:

для электриков, рвущих комутацией ноль, есть отдельный котел в аду.

К которому подведена прямая жёсткая фаза, и пол железный, и котёл на изоляторах :)

12 часов назад, Old_Man сказал:

Подводимые питающие провода (ограничение по нагреву) - должны иметь сечение не менее 6 мм2

В интернетах много пишут о том, что по проводнику 2.5 квадрата можно долго пропускать аж 25 Ампер. Интересно, много ли народа на это ведётся?

3 часа назад, Kind86 сказал:

нарисовал схематично схему в доме , поправьте меня

Перед счётчиком не должно быть автоматов. Так нельзя. Ну или если можно, то они обязательно должны быть в пломбируемом ящичке, чтобы до болтов нельзя было обраться.

На нагрузку в 2 кВт достаточно автомата на 10А. Только с буквой С.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Kind86 сказал:

нарисовал схематично схему в доме

В нарисованной схеме появилась петля по фазе. смотрите внимательнее.


Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...