Jump to content
Guest Евгений

Не запускается регулятор температуры

Recommended Posts

Guest Евгений

К ПИД регулятору (купил новый emko eco lite) все подключил, нагрузку проверил 120 Ом. Но на выходе он ничего не выдает - 0 В. Что он хочет? Или бракованный?

Screenshot_2020-12-31-08-37-59~2.jpg

Screenshot_2020-12-31-08-38-05~2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он ничего и не должен выдавать. На картинке нормально открытый контакт, который замыкает цепь. Отключаешь провода и смотришь, как замыкается контакт.:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!

Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.

Подробнее

Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)

Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое

Подробнее

Guest Евгений
58 минут назад, Наиль114 сказал:

Он ничего и не должен выдавать. На картинке нормально открытый контакт, который замыкает цепь. Отключаешь провода и смотришь, как замыкается контакт.:D

А то есть там на выходе просто цепь замыкается и размыкается? Спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet

ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).

Подробнее

6 часов назад, Гость Евгений сказал:

Что он хочет?

Он хочет, чтобы его щупал квалифицированный электрик. Там же нарисован просто контакт реле, откуда напряжению взяться.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Гость Евгений сказал:

К ПИД регулятору (купил новый emko eco lite) все подключил, 

С какого перепуга  Eco LITE.4.5.1R.0.0 вдруг  стал ПИД? Это самый примитивный вкл-выкл. А вот ПИД регулятор это Eco PID.4.5.1R.S.0 или Eco PID.4.5.2R.S.485

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...