Перейти к содержанию

Ложные срабатывания ИК датчиков движения при параллельном подключении


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста!В схеме охраны объекта, установлено 4 датчика движения подключены параллельно и работают на звонок. Так вот они периодически ложно срабатывают(с настройками все ок.). Если оставить один датчик все работает хорошо но как только 2 и более начинаются ложные срабатывания. Нашел схему, скажите не может такое быть из-за RC цепочки на выходе(предназначена для гашения искр на контактах реле)?Можно ли ее ликвидировать?Кто нибуть сталкивался с такой проблемой? Как решали?

1955359472__viber_2021-01-10_21-22-32.jpg.bd8931486391544e6ccbf94e2b80e9de.jpg

Изменено пользователем Павел Шевченко
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Попробуйте ёмкости по питанию увеличить. С10 и С12.

А вообще, такой колхоз в охранке. Культурно переделать нет желания ? 

 

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

За переделку мне никто не заплатит... нужно наладить так чтоб все датчики работали коректно. Както развязку чтоли сделать?

Как думаете эта цепочка RC может влиять на другие датчики при срабатывании первого?

что даст увеличение емкости этих конденсаторов?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Цепочка как раз должна защищать контакты от искрения. А увеличения ёмкости электролитов ( они по питанию стоят) снизит броски напряжения в цепи питания.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11.01.2021 в 01:17, Павел Шевченко сказал:

начинаются ложные срабатывания.

А может быть и нет ложного срабатывания? Может кто то бродит по ночам. У Вас лисы не водятся? А у нас по ночам они близко к домам подходят, датчики движения срабатывают...:rolleyes:

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так, по одиночке, не "ложнит".  Что интересно.

@Павел Шевченко   А если оставить звонок только на одном датчике, то ложняки будут ?  На других сработку проверить тестером.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может на сработку действует свет от фанарей, или солнце в какой то момент времени попадает . Я  по ОПС работаю, и такое было .

Время срабатывания учитывалось ? В одно и то же ? Или хотя бы временной интервал , день, ночь, утро, вечер ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А и вообще что за датчики ? Какие то самодельные ? Есть датчики движения аналоговые  - они идут на шлейф приёмоконтрольного прибора ! Есть датчики адресно-аналоговые , они уходят в шлейф "линии двухпроводной С2000 - КДЛ ! У Вас что?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Попробуйте увеличить конденсатор до 0,1 мкф. в R-C цепочке. Так же указано питание датчиков +8V. Попробуйте за питать отдельно от батареи, на время. Искать надо, откуда идёт помеха. Сигнал датчика усиливается, поэтому вероятнее с датчика помеха.

Потом смотрю, питание без трансформаторное, может через массу от сети идти. Пробовать надо +8V через отдельный, изолированный от сети БП за питать.

Для начала, параллельно диодам диодного моста 1вх.диодн.моста  -  минус (масса) и 2вх.диодн.моста - минус (масса), я бы поставил 2Н2 600V.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...