Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

3 часа назад, zato4nik сказал:

БТИЗ с полевиком в поверсофте, симулировал , вроде не плохо в железе не проверял

Изучил ПДФку, в принципе не сложно, не понятно только, зачем там несколько диодов последовательно стоит

Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Диоды, катушки и конденсаторы около ключей это элементы снаббера. Справа снаббер на выключение работает, но включение жесткое - синий график. Слева снаббер на включение и выключение - красный график. 5be6cfd7e63ab_2.thumb.png.9d27f23cb656042bca60f4a2e788a370.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

120мГкн - это мало , катушка работает в прерывном режиме , поставьте по расчету 460мГкн на 2кВт мощности - должен помягче работать

если даже на 5кВт считать это 190мГкн 

Изменено пользователем BAFI
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

как раз от омического сопротивления и зависит работа катушки) а также от самого режима и коэф пульсаций , меньше - токи выше - работа жестче и наоборот.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На графиках видно-же, что ток ключа не с нуля начинается (не треугольный) и в диодах спадает не до нуля, значит в катушке неразрывный, а сколько там пульсаций 20% или 22% на этом этапе проектирования фиолетово. Кстати мощность чуть более, и на графике подписана, и частота не 50кГц.

Изменено пользователем zato4nik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

image.png.e98e4031a81abbc05202a2ca09eca00f.png

image.png.631c0508f4df3dbb2103c56f366368cc.png

вот как бы и разница :) от коэф пульсаций весь расчет и идет а спадает не до нуля - не факт ,работать может в режиме критической проводимости ,прежде чем плясать по схеме - желательно поточнее рассчитать катушку - от ее будет зависеть что в итоге нужно делать и применять в схеме.имхо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лучше в симуляторе покажите разницу в коммутации, а то складывается впечатление что величину пульсаций надо выбирать ориентируясь на потери в ключе а не в дросселе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а вы в симуле все данные вбили ? омическое сопротивление ,индукцию и т.д.  симуль - симулем - но теорию работы катушки он не отменит и расчет - тем более , убавите витки - понизите омическое и индуктивность - повысите ток ключа и ни о какой мягкой работе можно не говорить  - даже в режиме DCM ,учитывать нужно и коэф пульсаций - от него тоже зависит *емкость* катушки .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Serg247 вот если б кто нить заморочился сделать эксель - как тот что я выложил от Сереги - по расчету обвязки и катушки - ее бы собирали все кому не лень в наше время - убить на расчет - время) - не каждый захочет а думать вообще лень) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, BAFI сказал:

и т.д.  симуль - симулем - но теорию работы катушки

Симулятор работает на тех же формулах, которые используются в расчетах, di/dt и формула энергии в катушке, никаких инопланетных знаний не применяется. Мгновенные потери коммутации в ключе легко прикинуть перемножив напряжение и ток в моменты переключения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У Егора же есть. Говорю же, почитайте пару десятков страниц. Сейчас больше испишете пустобрёхом...

Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@zato4nik но индуктивность ее мала - по факту у вас, вы на резисторе пытаетесь поднять напряжение) и потерь там будь здоров - даже в самой катушке .

@Serg247 что есть ?) так выложите - может вы не поняли что имел ввиду 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, BAFI сказал:

потерь там будь здоров - даже в самой катушке .

Чем дальше в лес, тем чудесатее, где омическое сопротивление катушки на схеме? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я за вас читать должен? Искать? Неее, не уговариваю. Колупайтес в копролите если хочется. Масштабирование в любых сферах деятельности имеет границы, апосля которых нужны другие решения. Кругом многофазы в сильноточных приложениях. Не спроста?

Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Serg247 ну вот кто терь пустобрех) - слово же такое нашли) - если заикнул и сказал А то где В ? вот и все. 

@zato4nik омическое сопротивление имеет проволочка которой вы наматываете катушку ) и от его величины и будет зависеть пик тока при запуске катушки .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы меня не слышите! Тяжко штоль почитать для общего развития? Человек уже работу провёл, только возьми. И вся эпопея-развитие на двух десятках страниц. К примеру, одну из тем по воздушным рекуператорам с грунтовым теплообменником овер 650 страниц, а тем этих около десятка. А у меня ещё других интересов много. Теж печи и котлы. Я лучше почитаю там... За себя и того парня. И благодарности не жду, как и не уговариваю. Кто ищет тот найдёт, а не ищет, пусть в том, что знает колупается, даж ежли устарело. ККМ свыше полутора киловатт лишь для сварки и годится, либо требует по граблям пройтись...

ПыСы И слов я не ищу, у меня их есть! :) По карманам не лазию...

Изменено пользователем Serg247

Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это вы по- моему не расслышали , чем ценна прога от Старичка ? - тем что я не буду се голову неделями ломать :wall:) лезть в дикие дебри теории и не понятных букашек - в виде формул) я просто введу что мне нужно - и она сама все посчитает - мне достаточно только собрать - все ! за труды конечно спасибо тому автору - но он не довел свою тему к общедоступному использованию - вот и все , мне бы было интересно посмотреть готовый - хотя бы эксель по расчету - чтоб ввел свое и он все выдал - а читать - у меня времени особо нет ,со своей делемой разбираюсь:wall:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пользуюсь многими прогами Старичка иногда с некоторыми поправками. Но, именно для ККМ не дала схождения с изученными практическими схемами. У каждой свои нюансы. Универсального рецепта не получается. Атседова эксели под кажный контроллер свой. Посыл же был про многофазность. Две катушки по сто или одна на овер четыреста на тех же двух бубликах... Тэж и с ключами...

Изменено пользователем Serg247

Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как раз с ккм - расчету катушки по индуктивности - у меня вопросов нет - ибо проверена с разными калькуляторами и расчетами - в том числе и на бумажке  и на практике тоже 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Рад, что так всё просто! :)  Я же не привык останавливаться на достигнутом. По мере надобности. Но, готовиться, изучать лучше заранее...

Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

достигнутом чего ? расчет катушки - это одно ) а как грите - под свои требования  - обвязка - будет уже своя у всех и требует индивидуальной настройки ,расчета и доводки схемотехники .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Считаете, что многофаз не нужон? Что двухтакт лишнее, достаточно косого? Что масштабировать можно всё? Так ведь нет, схемотехника в маломощных и мощных приложениях таке отличается...

Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по хорошему на этих мощах лучше переходить на мост и резонанс - я может и погорячился с с косым - они работают на сварках - но там нет постоянной нагрузки на эту дурь - как она себя поведет при жесткой работе :unknw: здесь уже опыт бывалых поможет ) а по поводу той схемы я сказал и кстати что в итоге с PF у нее ? искать я не буду - сразу говорю)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...