Jump to content

Recommended Posts

3 часа назад, zato4nik сказал:

БТИЗ с полевиком в поверсофте, симулировал , вроде не плохо в железе не проверял

Изучил ПДФку, в принципе не сложно, не понятно только, зачем там несколько диодов последовательно стоит


Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Диоды, катушки и конденсаторы около ключей это элементы снаббера. Справа снаббер на выключение работает, но включение жесткое - синий график. Слева снаббер на включение и выключение - красный график. 5be6cfd7e63ab_2.thumb.png.9d27f23cb656042bca60f4a2e788a370.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

120мГкн - это мало , катушка работает в прерывном режиме , поставьте по расчету 460мГкн на 2кВт мощности - должен помягче работать

если даже на 5кВт считать это 190мГкн 

Edited by BAFI

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)

Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Подробнее

На 2 кВт не моделил. Мягкость работы зависит не от величины бустерной катушки а от прочих реактивностей в схеме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении

Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.

Подробнее

как раз от омического сопротивления и зависит работа катушки) а также от самого режима и коэф пульсаций , меньше - токи выше - работа жестче и наоборот.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper

Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Подробнее

На графиках видно-же, что ток ключа не с нуля начинается (не треугольный) и в диодах спадает не до нуля, значит в катушке неразрывный, а сколько там пульсаций 20% или 22% на этом этапе проектирования фиолетово. Кстати мощность чуть более, и на графике подписана, и частота не 50кГц.

Edited by zato4nik

Share this post


Link to post
Share on other sites

image.png.e98e4031a81abbc05202a2ca09eca00f.png

image.png.631c0508f4df3dbb2103c56f366368cc.png

вот как бы и разница :) от коэф пульсаций весь расчет и идет а спадает не до нуля - не факт ,работать может в режиме критической проводимости ,прежде чем плясать по схеме - желательно поточнее рассчитать катушку - от ее будет зависеть что в итоге нужно делать и применять в схеме.имхо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше в симуляторе покажите разницу в коммутации, а то складывается впечатление что величину пульсаций надо выбирать ориентируясь на потери в ключе а не в дросселе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а вы в симуле все данные вбили ? омическое сопротивление ,индукцию и т.д.  симуль - симулем - но теорию работы катушки он не отменит и расчет - тем более , убавите витки - понизите омическое и индуктивность - повысите ток ключа и ни о какой мягкой работе можно не говорить  - даже в режиме DCM ,учитывать нужно и коэф пульсаций - от него тоже зависит *емкость* катушки .

Share this post


Link to post
Share on other sites

И таки многофаз лучшее! Меньше танцев с бубном...


Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Serg247 вот если б кто нить заморочился сделать эксель - как тот что я выложил от Сереги - по расчету обвязки и катушки - ее бы собирали все кому не лень в наше время - убить на расчет - время) - не каждый захочет а думать вообще лень) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, BAFI сказал:

и т.д.  симуль - симулем - но теорию работы катушки

Симулятор работает на тех же формулах, которые используются в расчетах, di/dt и формула энергии в катушке, никаких инопланетных знаний не применяется. Мгновенные потери коммутации в ключе легко прикинуть перемножив напряжение и ток в моменты переключения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Егора же есть. Говорю же, почитайте пару десятков страниц. Сейчас больше испишете пустобрёхом...


Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@zato4nik но индуктивность ее мала - по факту у вас, вы на резисторе пытаетесь поднять напряжение) и потерь там будь здоров - даже в самой катушке .

@Serg247 что есть ?) так выложите - может вы не поняли что имел ввиду 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, BAFI сказал:

потерь там будь здоров - даже в самой катушке .

Чем дальше в лес, тем чудесатее, где омическое сопротивление катушки на схеме? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я за вас читать должен? Искать? Неее, не уговариваю. Колупайтес в копролите если хочется. Масштабирование в любых сферах деятельности имеет границы, апосля которых нужны другие решения. Кругом многофазы в сильноточных приложениях. Не спроста?


Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Serg247 ну вот кто терь пустобрех) - слово же такое нашли) - если заикнул и сказал А то где В ? вот и все. 

@zato4nik омическое сопротивление имеет проволочка которой вы наматываете катушку ) и от его величины и будет зависеть пик тока при запуске катушки .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы меня не слышите! Тяжко штоль почитать для общего развития? Человек уже работу провёл, только возьми. И вся эпопея-развитие на двух десятках страниц. К примеру, одну из тем по воздушным рекуператорам с грунтовым теплообменником овер 650 страниц, а тем этих около десятка. А у меня ещё других интересов много. Теж печи и котлы. Я лучше почитаю там... За себя и того парня. И благодарности не жду, как и не уговариваю. Кто ищет тот найдёт, а не ищет, пусть в том, что знает колупается, даж ежли устарело. ККМ свыше полутора киловатт лишь для сварки и годится, либо требует по граблям пройтись...

ПыСы И слов я не ищу, у меня их есть! :) По карманам не лазию...

Edited by Serg247

Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Share this post


Link to post
Share on other sites

это вы по- моему не расслышали , чем ценна прога от Старичка ? - тем что я не буду се голову неделями ломать :wall:) лезть в дикие дебри теории и не понятных букашек - в виде формул) я просто введу что мне нужно - и она сама все посчитает - мне достаточно только собрать - все ! за труды конечно спасибо тому автору - но он не довел свою тему к общедоступному использованию - вот и все , мне бы было интересно посмотреть готовый - хотя бы эксель по расчету - чтоб ввел свое и он все выдал - а читать - у меня времени особо нет ,со своей делемой разбираюсь:wall:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуюсь многими прогами Старичка иногда с некоторыми поправками. Но, именно для ККМ не дала схождения с изученными практическими схемами. У каждой свои нюансы. Универсального рецепта не получается. Атседова эксели под кажный контроллер свой. Посыл же был про многофазность. Две катушки по сто или одна на овер четыреста на тех же двух бубликах... Тэж и с ключами...

Edited by Serg247

Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Share this post


Link to post
Share on other sites

как раз с ккм - расчету катушки по индуктивности - у меня вопросов нет - ибо проверена с разными калькуляторами и расчетами - в том числе и на бумажке  и на практике тоже 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рад, что так всё просто! :)  Я же не привык останавливаться на достигнутом. По мере надобности. Но, готовиться, изучать лучше заранее...


Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Share this post


Link to post
Share on other sites

достигнутом чего ? расчет катушки - это одно ) а как грите - под свои требования  - обвязка - будет уже своя у всех и требует индивидуальной настройки ,расчета и доводки схемотехники .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Считаете, что многофаз не нужон? Что двухтакт лишнее, достаточно косого? Что масштабировать можно всё? Так ведь нет, схемотехника в маломощных и мощных приложениях таке отличается...


Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...

Share this post


Link to post
Share on other sites

по хорошему на этих мощах лучше переходить на мост и резонанс - я может и погорячился с с косым - они работают на сварках - но там нет постоянной нагрузки на эту дурь - как она себя поведет при жесткой работе :unknw: здесь уже опыт бывалых поможет ) а по поводу той схемы я сказал и кстати что в итоге с PF у нее ? искать я не буду - сразу говорю)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...