Добрый день!

В организации стоит гранит 8. На одном шлейфе (№6) шлейфе постоянно идет ложная сработка. На этом шлейфе 4 датчика в двух кабинетах. Все 4 датчика постоянно срабатывают по очереди. Думаю дело не в шлейфе потому, что на датчиках тревога (красный огонь загарается). Все датчики подключены последовательно. В кабинете не пыльно, не курят. Сами датчики менял на другие. Ничего не изменилось. Не пойму почему новые датчики сразу после подключения тоже начинают срабатывать? 

Может ли датчик сработать (красная лампа) из-за к/з на линии? Или на них не влияет что на линии?

Датчики проводные с последовательным подключением.

Только что, tarabukinivan сказал:

Добрый день!

В организации стоит гранит 8. На одном шлейфе (№6) шлейфе постоянно идет ложная сработка. На этом шлейфе 4 датчика в двух кабинетах. Все 4 датчика постоянно срабатывают по очереди. Думаю дело не в шлейфе потому, что на датчиках тревога (красный огонь загарается). Все датчики подключены последовательно. В кабинете не пыльно, не курят. Сами датчики менял на другие. Ничего не изменилось. Не пойму почему новые датчики сразу после подключения тоже начинают срабатывать? 

Может ли датчик сработать (красная лампа) из-за к/з на линии? Или на них не влияет что на линии?

Датчики проводные с последовательным подключением.

Раньше несколько лет все было хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Позвони в техподдержку Сибирский арсенал (производитель ППКОП). 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброе утро. Посмотри как провод проложен должен 50 см от электросети, провод экранированный, датчики если дымовые поставь экранированные, прибор заземли. Может в этих комнатах какие-то наводки. Измерь мультиметром  сопротивление цепи, сопротивление утечки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике

Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.

Подробнее

Спасибо за ответ! Но вопрос был другой "Может ли датчик сработать (красная лампа) из-за к/з на линии?". Прибор срабатывает, только если на линзу что-то попадает или может сработать, если на линии помеха?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!

Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).

Подробнее

32 минуты назад, tarabukinivan сказал:

 "Может ли датчик сработать (красная лампа) из-за к/з на линии?".

Не понял ничерта. Нарисуй хотя бы карандашом на бумаге в клетку схему подключения этих датчиков и выложи сюда.


У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.

Share this post


Link to post
Share on other sites

BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE

В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.

Подробнее

Как-то мудохался, искал причину хаотичного срабатывания дымовых датчиков. Причина оказалась в замене дросселе-стартерных светильников на светильники с импульсными "балластами". Решилось заменой датчиков на какие-то турецкие - оказались нечувствительными к помехам (покупал на Митинском, озвучив проблему).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Здравствуйте, такой вопрос
Есть устройство, которое состоит из блока управления, датчиков и светодиодов.
Мкроконтролер присылает ложное срабатывание датчика. Датчиком есть обычный наконечник, установленный в сухом и чисто месте. К нему идет длинный провод метров 4. Микроконтроллер видит сотни переключений в минуту. Может ли подобное поведение быть из-за помех от высоковольтных кабелей или радиовышек или других устройств? Помогут ли конденсаторы вместе с дросселями или какой-то фильтр помехоподавляющий?

Безымянный.jpg

Screenshot_2.png

Edited by Vit@lik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учитывая что вы не удосужились этот 4м провод притянуть к земле хоть каким-то резистором - легко.


Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, Piotr__1 сказал:

притянуть к земле

А как лучше притянуть как R11 или R12 ? И какое примерно сопротивление?
Также возможно будет лучше если уменьшить сопротивление R7 чтобы увеличить ток через светодиод оптопары, так как сейчас там 5мА.
И может еще дополнительно поставить на несколько сотен пикофарад конденсатор параллельно оптопаре или лучше будет параллельно D10

 

Безымянный.jpg

Edited by Vit@lik

Share this post


Link to post
Share on other sites

пробовал параллельно оптопарам 27к и  0,1 мкф  - стали загораться в пол накала светодиоды  на срабатывание ,вышел из положения вытянув провода от датчиков из коробов ( линия датчиков не замкнутая лежит в месте с силовыми 220/380 в одном лотке)  и просто повесив их рядом с лотками. в планах перевести на экранированный кабель.есть мысли перевести датчики на нормально замкнутый контакт /тех. возможность есть. я не пробовал. и  землю щитка повесил почему-то на плюс блока сигнализации--так меньше ложных срабатываний чем на минус(землю блока).

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Vit@lik логичнее R11, наминал для начала 470 Ом.  R7 трогать смысла мало.


Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • .............. Хоть выспаться можно спокойно - не пердит, не храпит, не ворочается:
    • Добрый вечер уважаемые форумчане. Проблема в следующем. Имею инкубатор бытовой "несушка". Имеется простенький терморегулятор на мк(не могу рассмотреть маркировку), задача которого сводится к следующему:выставляем температуру. например 35 градусов, он включает нагрев до 35 посредством мощных сопротивлений, догоняет температуру до 35 градусов и отключает нагрев. Но при достижении 35 температура растет и он не думает отключается. При осмотре платы нашел вышедшие из строя симистор(bt134) и оптопару Moc 3063. В месте, где стоит симистор выгорело кусок платы. Заменил симистор и оптопару на новые. Но проблема осталась. Замерял напряжение на оптопаре на ногах 1 и 2 до достижения 35 градусов(1,17 вольта). Потом принудительный нагрев до 60, напряжение на ногах 1 и 2  оптопары пропадает, но симистор по прежнему открыт. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание в данной ситуации? Любые замеры сделаю. Спасибо))
    • - Колобок, Колобок, я тебя съем! - Ша-а, под шконку, шалава рыжая! - Волк, а чего он так со мной разговаривает? - Эт-ты, кума, перепутала. Енто не колобок, это сам Ежик с зоны откинулся.
    • Раз уж светодиодные модули рассчитены на стабильное напряжение без стабилизации тока -  что мешает в машине установить универсальный Step-Up/Step-Down модуль? Отрегулировал чтобы на выходе было, допустим, 11,9 Вольт, а там уже пофиг какое напряжение на входе блока, хоть 9 Вольт, хоть 16 Вольт. Я купил себе такие блоки, только не для машины. Они одинаково стабилизируют напряжение на установленном уровне при изменении входного напряжения и ниже установленного, и выше. И цена таких преобразователей меньше 2$. Я покупал у этого продавца. Только на тот момент доставка стоила несколько центов.
    • Для LM-ки вроде как "обещано" падение напряжения чуть не в 1,25. Но лучше проверить "практически".  Экземпляр с аликитая или из какого-либо телевизора могут давать разницу чуть не в два раза. 
×
×
  • Create New...