Jump to content
s3rg

Автоматика управления скважинным насосом

Recommended Posts

01.03.2021 в 12:22, Vovka сказал:

Электроды в баке питаете постоянкой- будут проблемы.

Сотни три скважинных насосов на всё подмосковье со стороны Риги устроит? Все на постоянке. Низковольтной. Не надо пужалок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25.02.2021 в 11:44, s3rg сказал:

Ну и посоветуйте

Зачем Вам вообще реле времени? Гистерезис строить на реле времени - это шаг в сторону. Вам просто нужно  два датчика уровня верхний и нижний и прибор у которого гистерезис заложен изначально. По нижнему уровню -включение, по верхнему -отключение. Не морочьте себе голову - купите PZ-829 или PZ-830 и будет Вам счсастье. Раз в 10 лет почистите датчики - они в комплекте из нержавейки. Всё культурно и качественно. Не изобретайте велосипед. Если я правильно понял есть желание устроить защиту  скваженного насоса от сухого хода? Хорошее желание. PZ-828 с компактным датчиком и будет Вам счастье. Не изобретайте велосипед. Есть проверенные годами простые и надёжные решения..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation