Перейти к содержанию

Переделка автомата IEK c группы С на А


awas5

Рекомендуемые сообщения

Как можно переделать автомат IEK с группы С на группу А?

Вот раскрыл автомат и что я вижу, есть тепловой и электромагнитный росцепители . Тепловой меня не интересует, пусть будет хотя он мне и не нужен. Вот с электромагнитным надо что то делать. Я так понимаю что в катушке и заложено это различие. Ну следует понимать что диаметр провода это есть ток срабатывания зашиты, я выбрал С10 и мне нужен на 10 Ампер то диаметр пусть будет тот же. Ну тогда остается количество витков и добротность катушки.     Вот как здесь быть- количество витков надо уменьшать или увеличивать чтоб получить                                                               автомат группы А                                                                                                                                                         .1563052469_.JPG.b34f2b25e4da94996bdddb0ea7204e1f.JPG

Изменено пользователем awas5
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Серьёзно???? Переделать автомат?????? Вы совсем башкой поехали? Это единственный элемент в электрике, который позволяет сохранить вам жизнь, а вы хотите его переделать? Да просто перемычку вместо него поставьте и все, раз уж на то пошло! И для справки - IEK это самое дно среди автоматов. Он и так хер пойми как работает, а вы еще собрались его модифицировать. Я думаю ни один из форумчан вам не даст ответ, разве что только отмороженный на всю башку. Вы сгорите, а нам отвечай. По сему ответ такой! Выкиньте нахер это говно и купите себе нормальный автомат, с нужными вам характеристиками. С электрикой не шутят.

Развелось мамкиных электриков.. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Автоматы,  характеристики А, включаются в линии, при работе которых недопустимы даже кратковременные перегрузки. К таковым относятся цепи с включенными в них полупроводниковыми элементами.

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем День добрый.      Всем ответившим спасибо.

-Romanchek82 - спасибо за зоботу о моем здоровье, это конечно самое главное и здесь я с Вами полностью согласен и за это борюся тоже.                                                                                                                Я конечно уважаю Ваш статус но и Вы уж будьте любезны ... . Наверное если я задал вопрос то уж извольте ответить ... если знаете.  Ситуация получилась смешная, в моей заявке от руки новый снабженец букву А разсмотрел как Д и так же произошла закупка.. Ну и совсеми вытекающими...

У хозяина вышка по электрике, он сказал что они отличаются только катушками. У нас на заводе несколько конвеерных линий напичканых электроникой вот и есть такая потребность в А.

А про надежность IEK то это Вы так зря, если конечно автомат для точила ставить на вентилятор то и будет то что Вы писали.

А вот Rede RED знает где онные стоят и зачем. Извиняюсь, а Вы действительно каплей ? и где ?

-Boris U - я тоже думаю что надо увеличивать, и что б не ошибится спросил на тут. По принципу- одна голова хорошо, а колхоз лучше.

Может кто еще подскажет какие то тонкости в Этом вопросе?

Изменено пользователем awas5
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, Romanchek82 сказал:

для справки - IEK это самое дно среди автоматов. Он и так хер пойми как работает

Самое дно автоматов это не IEK. Дно автоматов EKF !!!

EKF у нас в городе в нормальных магазинах не продают, аргументируют это тем,что много брака.

Хотя пару дней назад зашёл в АВС - электро и охренел, там начали продавать эти EKF, продавцы улыбаются по этому поводу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, awas5 сказал:

Может кто еще подскажет какие то тонкости в Этом вопросе?

Тонкости есть. Например - катушечка которую мотаем. Спроси своего хозяина, который "с вышем", нахрена она там нужна. Если "выш" настоящий, то он скажет что это электромагнитный расцепитель, и он работает как защита от ЭКСТРАТОКОВ, по простому - защищает от КЗ в отходящей линии, и никакого отношения к время-токовой характеристике автоматического выключателя не имеет. А вот эти - А10, В16, С32 и т.д. - это функция тепловой защиты. Бери плоскогубцы, и гни биметал.

И таки да - ИЕК говно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1447357442_.JPG.46a4490ac100369e6adb4186b55dcf9f.JPG

1. "Бери плоскогубцы, и гни биметал" - - зачем, там есть болт, видно даже на фото.

.

2.   "А вот эти - А10, В16, С32 и т.д. - это функция тепловой защиты" - в паспорте

       "тепловой расцепитель" получается один для всех - А, B, C и D.

3.   -"что это электромагнитный расцепитель ...... и никакого отношения к время-

       токовой характеристике автоматического выключателя не имеет" - странно, так

       почему же он в паспорте и ток, и время для B,C и D указано разное?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!  
    • Сейчас по входу стоит керамика 0,1 мкФ + электролит 220 мкФ, иголок вроде нет, ну во всяком случае старичек С1-93 их не показывает.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Ну в идеале каптоновым скотчем как вам сказали,но можно обмотать чем угодно лижбе диалектриком было и хотябы немного высокотемпературное,я бы термо усадку взял,поидеи хорошо пойдет  Ещё видел где трансформатор медно алюминиевой жилой был на ампер 10 если не больше на вид аж,и там алюминиевая обмотка сечением пол сантиметра была замотана в бумагу пропитанную в воске,слоем миллиметр примерно эта изоляция была 
    • Всем привет. Собрал мх50, запустился с первого раза, когда делал замеры, соскочил щуп, спалил выходники и пред, заменил, все ок. Питание тор 250 ватт 30х2 выход, после выпрямителя 44В 20000мкф в плечо  увеличил входные емкости на оконечниках, добавил шунтирующую пленку  плата софт старта присутсвует цепь буше взял из ОМ2.7 ТП выставил 100мА добавлена термозащита на каждый канал( но как оказалось, с таким корпусом хрен перегреешь) АС kef q150 dac Aiyima a5 max получилось снять 81 ватт с канала при 8ом нагрузке (на фото самое точное измерение на левом мультиметре) без сигнала если прислонится к ас еле уловимое шипение  при наличии сигнала все ок, играет отлично, мне очень понравилось. в планах ОМ2.7
    • Уже 52 скачивания. Значит актуальна.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
×
×
  • Создать...